> переразмеренный калорифер???
kostyan1981
сообщение 18.2.2010, 8:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33471



Здравствуйте!
Поставили приточную установку калорифер мощностью 750 кВт был расчитан на температурный график теплоносителя 90/70. Расход теплоносителя через калорифер 35 м3/час.
Реальный температурный график 150/70 следовательно расход теплоносителя должен быть не более 8,5 м3/час.
Скажите, пожалуйста своё мнение, желательно аргументированное, будет ли установка работать нормально если произвести замену 3-х ходового клапана и цирк. насоса с расхода 35 м3/час на расход 8,5 м3/час при этом оставить калорифер прежний.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- kostyan1981   переразмеренный калорифер???   18.2.2010, 8:26
- - ime   Насос ни в коем случае уменьшать нельзя!!...   18.2.2010, 8:48
- - kostyan1981   Дело в том, что вся гидравлика системы теплоснабже...   18.2.2010, 10:08
- - ime   Цитата(kostyan1981 @ 18.2.2010, 11:08) Де...   18.2.2010, 10:25
- - ArFey   Простите, уважаемый kostyan1981, а Вы уверены, что...   18.2.2010, 11:14
- - ime   Цитата(kostyan1981 @ 18.2.2010, 11:08) Де...   18.2.2010, 11:16
- - vadim999   To kostyan1981, Дата Сегодня, 8:26 ...   18.2.2010, 11:16
- - Московко Ю.Г.   Если этот калорифер при температуре воды 90 и зада...   18.2.2010, 11:35
- - kostyan1981   График ТЭЦ дает 150/70. Срезка 120-130. В настояще...   18.2.2010, 12:17
|- - vadim999   Цитата(kostyan1981 @ 18.2.2010, 12:17) Гр...   18.2.2010, 12:25
- - kostyan1981   Работает нормально по объективным показателям. Про...   18.2.2010, 12:44
- - ime   а что ПО говорит по поводу факта нормальной работы...   18.2.2010, 13:01
- - kostyan1981   ПО говорит, что в данной ситуации должно наблюдать...   18.2.2010, 13:17
- - ime   перегрева по воздуху точно не будет, если есть кон...   18.2.2010, 13:36
- - vadim999   Выписывайте командировку, на месте разбираться буд...   18.2.2010, 14:09
- - Московко Ю.Г.   Ваш теплообменник будет работать в любом случае (т...   18.2.2010, 14:57
|- - jota   Цитата(Московко Ю.Г. @ 18.2.2010, 13:57) ...   18.2.2010, 16:00
- - jota   Цитата(kostyan1981 @ 18.2.2010, 7:26) кал...   18.2.2010, 15:53
- - vadim999   Господа, Господа, - поменьше нарцицизму, поболе пр...   18.2.2010, 16:31
- - kostyan1981   Производитель дает гарантию, что калорифер будет р...   1.3.2010, 13:56
- - инж323   Автор. расход 8.5 у вас будет первичного теплоноси...   1.3.2010, 14:11
- - kostyan1981   Насос по внутреннему кругу через калорифер будет г...   2.3.2010, 5:25


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 17:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных