> Замечание экспертизы по окнам..
Созонов
сообщение 18.2.2010, 9:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558



Уважаемые коллеги
Замечание экспертизы Предусмотреть окна в помещении установки газового оборудудования
одинарными, выполненными в одной плоскости с внутренней
поверхностью стен (встоенная котельная в одноэтажное здание дома животноводов на ферме 2х100кВт котлы) п. 3.16
СНиП П-35-76*).
blink.gif Читаю этот пункт
3.16. Наружные ограждающие конструкции наземной части топливоподачи для топлива с выходом летучих веществ на горючую массу 20% и более (разгрузочных устройств, дробильных отделений, транспортерных галерей, узлов пересыпки, надбункерных галерей) следует проектировать исходя из того, что площадь легкосбрасываемых конструкций должна быть не менее 0,03 м на 1 м объема помещения. Оконные переплеты в зданиях и помещениях топливоподачи должны предусматриваться одинарными и располагаться, как правило, в одной плоскости с внутренней поверхностью стен.

(К) В индивидуальных котельных, работающих на жидком и газообразном топливе, следует предусматривать легкосбрасываемые ограждающие конструкции из расчета 0,03 м на 1 м объема помещения, в которых находятся котлы
Я считаю что эксперт не прав, ходил к нему на прием- я говорю вот 0,03м2 на 1 м3 котельной я согласен= но делать одинарными окна в одной плоскости с внутренней поверхность стен это не правильно, нет он уперся и слушать ни чего не хочет,
Кто прав кто нет? Заранее спасибо
Я конечно понимаю у кого больше прав тот и прав, но дело принципа helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Созонов   Замечание экспертизы по окнам..   18.2.2010, 9:34
- - Vict   кажись эт Вы уперлись Сами ведь приводите однозн...   18.2.2010, 9:43
- - Vitjan   Это ж не просто так требуют. А в целях безопасност...   18.2.2010, 10:20
- - brylka   а я считаю, что эксперт не совсем прав. В п. 3.16 ...   18.2.2010, 10:58
- - мурад   до 360квт много говорилось это не котельная кроме ...   18.2.2010, 13:26
- - krizhevskyval   Эксперт прав частично:одинарное остекление(как эле...   18.2.2010, 13:30
- - Proleg   Как уже правильно подмечено - речь идет о твердом ...   18.2.2010, 13:31
- - Созонов   Это как раз не я уперся, читайте внимательно пунк...   18.2.2010, 15:00
|- - Vict   Цитата(Созонов @ 18.2.2010, 14:00) а целя...   18.2.2010, 15:20
- - Созонов   Вопрос не про 0,03, а вопрос про одну плоскость, ...   18.2.2010, 16:34
|- - Vict   Цитата(Созонов @ 18.2.2010, 15:34) Не сог...   18.2.2010, 17:26
- - shadow   Двойные стеклопакеты не вылетают при взрыве и это ...   18.2.2010, 17:29
- - АГР   Взрыв взрыву рознь, но в любом случае двойные стек...   18.2.2010, 19:54


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 21:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных