?Алгоритм управления роторным рекуператором?, можно ли сделать упр-ие роторным рекуператором самому |
|
|
|
19.2.2010, 14:02
|
практикующий инженер со стажем...
Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581

|
Доброго времени суток коллеги! Пишу не в песочницы т.к. сам в теме давно и мнения интересуют "по существу"... Вопрос собственно вот в чём: на новый объект зак. захотел прит/вытяж установку с вращ. рекуператором - немцы запросили за шкаф управления этой установкой (не падайте со стульев!!!) 400тысяч!!!! ПЦ! Вопросов по автоматике у меня нет вообще кроме управления рекуператором. Выходной параметр ясное дело 1 -> частота вращения его родного. Вся сложность в том от каких факторов и по какому закону она зависит??? вот тут я не силён... Может кто-чего знает? Надеюсь на ответы отличные от: "иди погугли", "иди в йахо" и т.п. Заранее благодарен всем.
P/S Вообще то этот вопрос меня уже давно интересовал, просто не было явного стимула...
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
kdu ?Алгоритм управления роторным рекуператором? 19.2.2010, 14:02 acadwork Посмотрите алгоритм у Сегнетикса, может поможет ка... 19.2.2010, 17:39 LordN вопрос, а за сколь вы собрались продать такой шкаф... 19.2.2010, 20:07 Михаил_PLC Цитата(kdu @ 19.2.2010, 13:02) немцы запр... 19.2.2010, 23:18 nicitaticin Вам необходимо управлять частотой вращения двигате... 20.2.2010, 9:02 LordN ЦитатаРоссияне не преврощайтесь в Папуасов покупая... 20.2.2010, 9:46 Hatoy 1. определить, есть ли что рекуперировать (вытяжка... 20.2.2010, 21:12 shylock Обычно вместе с роторным обменником поставляется и... 20.2.2010, 23:18 kdu Спасибо за ответы коллеги, но насчёт частотников и... 24.2.2010, 8:42 LordN функция, эффективность(частота), имеет экстремум. ... 24.2.2010, 9:29 kdu Цитата(LordN @ 24.2.2010, 12:29) функция,... 24.2.2010, 10:23  Boris Blade Цитата(kdu @ 24.2.2010, 12:23) Спасибо за... 24.2.2010, 18:38 alem Цитата(LordN @ 24.2.2010, 10:29) функция,... 25.2.2010, 15:25 Boris Blade Где Вы таких заказчиков находите, поделились бы.
А... 24.2.2010, 10:50 kdu Цитата(Boris Blade @ 24.2.2010, 13:50) Гд... 24.2.2010, 12:58 kdu Мда... хотя я так и предпологал, что по части рото... 25.2.2010, 11:03 Boris Blade А у Вас какая задача, сделать рабочую конструкцию,... 25.2.2010, 12:38 kdu Цитата(Boris Blade @ 25.2.2010, 15:38) А ... 25.2.2010, 14:47 Hatoy Вот выдержка из описания буржуйского алгоритма.
Пе... 25.2.2010, 18:43 Boris Blade Вам надо знать конкретные характеристики, конкретн... 25.2.2010, 19:21 kdu Спасибо Hatoy за доп. инфу, но лучше б исходный фа... 26.2.2010, 8:56 Hatoy вот схема 26.2.2010, 18:09 kdu Спасибо за функионалку Hatoy, теперь хоть понятно ... 27.2.2010, 8:22 Михаил_PLC Цитата(kdu @ 27.2.2010, 7:22) Спасибо за ... 1.3.2010, 10:23 Boris Blade Возможно режим быстрого нагрева (охлаждения) 27.2.2010, 9:55 kdu Цитата(Boris Blade @ 27.2.2010, 12:55) Во... 27.2.2010, 10:51 Boris Blade А как насчет потребления, гонять в ночь при -47С в... 27.2.2010, 20:30 kdu Насчёт эл/калорифера перед рекупом, - я так понял ... 1.3.2010, 7:45 Boris Blade Цитата(kdu @ 1.3.2010, 9:45) Насчёт эл/ка... 1.3.2010, 13:28 kdu По моему мнению роторный рекуп как раз и был созда... 1.3.2010, 13:16 Михаил_PLC Цитата(kdu @ 1.3.2010, 12:16) По моему мн... 1.3.2010, 14:43  kdu Цитата(Михаил_PLC @ 1.3.2010, 17:43) Осно... 1.3.2010, 14:54   Михаил_PLC Цитата(kdu @ 1.3.2010, 13:54) НО! Изн... 1.3.2010, 15:14 Boris Blade ТОже неплохо, один чихнул, все заболели, экономичн... 1.3.2010, 14:55 kdu Цитата(Boris Blade @ 1.3.2010, 17:55) Воо... 2.3.2010, 8:57  Михаил_PLC Цитата(kdu @ 2.3.2010, 7:57) В этом то и ... 2.3.2010, 22:22 Boris Blade Считаю , что такой алгоритм Сигнетикса лучше n_... 1.3.2010, 16:50 Boris Blade По идее сказать есть или нет знающие люди, нужно з... 2.3.2010, 9:10 kdu Цитата(Boris Blade @ 2.3.2010, 12:10) По ... 2.3.2010, 9:42 LordN ЦитатаНафига ТАК немцев то кормитьученье - свет, а... 2.3.2010, 9:48 Boris Blade Продать немного дешевле - сделать по себестоимости... 2.3.2010, 9:55 Boris Blade Немцы в данном случае нужны, пусть еще раз в 100 д... 2.3.2010, 10:19 kdu Цитата(Boris Blade @ 2.3.2010, 13:19) Нем... 2.3.2010, 11:01 Boris Blade Я не топлю и не выстилаюсь, это Вы зря. Наличие до... 2.3.2010, 12:02 kdu Значит я просто не правильно вас понял, ссори... В... 2.3.2010, 12:20 Delphin2012 Цитата(kdu @ 2.3.2010, 12:20) Значит я пр... 4.10.2012, 12:02 Boris Blade Скорее всего кто знает , тот молчит. А вообще бы б... 2.3.2010, 12:24 Akela Цитата(Boris Blade @ 2.3.2010, 12:24) Ско... 2.3.2010, 13:40 Boris Blade По серьезному наверно опытов мало, нужна хорошая т... 2.3.2010, 18:26 acadwork В продолжении темы Сегнетикса: выкладываю макрос р... 2.3.2010, 21:14 LordN ЦитатаСэкономить можно, это да
имхо, нужно не экон... 3.3.2010, 5:31 kdu Кажется начал нащупывать в чём вся соль - алгоритм... 3.3.2010, 14:43 kdu Вопрос поборол. Установка с рекуп-ом успешно работ... 4.10.2012, 12:26
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|