> Схема паровой котельной., Вопросы к специалистам
Гость_Pigarev_*
сообщение 20.2.2010, 10:58
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые специалисты вот моя схема паровой котельнойПрикрепленный файл  Схема_Model.pdf ( 46,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 412
.
Раньше никогда не делал паровых котельных.
Котел паропроизводительностью 1,5 т/ч. Давлением 3-9 кгс/см2.
На производство необходимо подать пар давлением 0,5 кгс/см2 и температурой 110 град. Расход 80 кг/ч.
На отопление цеха и котельной 270 кВт.
По схеме: из водопровода вода давлением 4 кгс/см2 поступает в установку водоподготовки Атолл. Затем в атмосферный бак (просто кубическая емкость объемом 3 куб. метра из нержавейки разделенная перегородкой (есть у заказчика, также как и котел)). Затем насосами в котел. Из котла пар давлением 4 кгс/см2 идет в т.о. и на производство
Прошу посмотреть может быть есть ошибки в том что есть.
И у меня есть несколько вопросов, может кто-нибудь поможет!
1. Как возможно в данной схеме регулировать температуру воды на подачи в цех? Только расходом пара до т.о? Если да то как ?
2. Я не предусматриваю деаэратор. Если в нем необходимость на такой расход?
3. После регулятора давления 1 у меня получается перегретый пар Р=0,05 МПа Т=140 град. каким образом его можно охладить? Т.к. мне необходимо подать пар темпер.110 град. цел.
4. И последний, наверное самый глупый, если пар поступает в т.о. с давлением 4 кгс/см2 и потери давления в т.о. 0,5 кгс/см2 , то давление конденсата за т.о. будет 3,5?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Pigarev   Схема паровой котельной.   20.2.2010, 10:58
- - gilepp   Почему конденсат от конденсатоотводчика 20 идет на...   20.2.2010, 12:59
- - Pigarev   Спасибо gilepp! Противодавление за КО около 1,...   20.2.2010, 15:09
- - gilepp   ЦитатаПротиводавление за КО около 1,5 м водного ст...   20.2.2010, 17:18
|- - zeman   Цитата(gilepp @ 20.2.2010, 17:18) Если на...   24.2.2010, 15:50
- - Артем Самара   Котел подпадает под действия ПУБЭ паровых и водогр...   20.2.2010, 18:22
- - Артем Самара   И еще не вижу на чертеже продувочной линии от котл...   20.2.2010, 18:31
- - gilepp   ЦитатаНа баке лучше предусмотреть гидрозатвор (чем...   20.2.2010, 19:33
- - Pigarev   Все про деаэратор вопрос снят. В паспорте котла на...   20.2.2010, 19:44
- - Артем Самара   Ну во первых на таком низком давлении какова будет...   20.2.2010, 20:01
- - gilepp   ЦитатаНу во первых на таком низком давлении какова...   20.2.2010, 20:45
- - К.Д.   У меня вопрос по поводу химической деаэрации возни...   20.2.2010, 23:13
|- - Артем Самара   Цитата(К.Д. @ 21.2.2010, 0:13) Кстати, дл...   23.2.2010, 11:07
- - Pigarev   У меня еще вопрос. Если ставить электроприводной к...   22.2.2010, 18:34
- - gilepp   Сепаратор лучше иметь, но если его не будет, то ли...   22.2.2010, 23:07
- - К.Д.   Цитата(Артем Самара @ 23.2.2010, 13:07) С...   23.2.2010, 18:28
|- - Артем Самара   Н-да. В самом деле этой приписки не замечал.   24.2.2010, 14:53
- - gilepp   ЦитатаА проскока пара не будет? Защита организовы...   24.2.2010, 19:34
- - Pigarev   Прошу посмотреть, то что у меня получилось. У кого...   27.2.2010, 21:47
- - спец   Цитата(Pigarev @ 20.2.2010, 11:58) Раньше...   8.3.2010, 17:24


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 2:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных