Проектирую вент бассейна. 25х12. Решил связаться с ДанХ_ом
Вышла система Прикрепленный файл  Чертеж.pdf ( 56,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 407
стоимостью почти в 60 кусков евро. При обсуждении данной суммы с заказчиком естественно возник вопрос "а нельзя ли дешевле?"

Я предложил попробовать другое оборудование подешевле (правда еще не знаю, какое), а один коллега предложил в помещении бассейна сделать приток больше вытяжки - и, по его словам, таким образом резко уменьшается исперение с зеркала бассейна, что повлечет за собой применение менее производительной по осушению системы

Просмотрев методики расчета влаговыделений, (Баязина-Крумме, ВДИ и общества финских инженеров) убеждаюсь, что взаимосвязи между доминированием/не доминированием приточки над вытяжкой и количеством испаряемой влаги нет, а следовательно это утверждение не верно.

Мой вопрос к комьюнити - посоветуйте производителя подешевле Дантерма (ДанХ) (желательно Поляков)
и правдиво ли утверждение что влаговыделения можно сократить путем доминирования притока над вытяжкой (хотя по правильному необходимо совсем наоборот)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Heatman   Хитрости вентиляции бассейна   20.2.2010, 14:22
- - ivan-l-ing   Цитата(Heatman @ 20.2.2010, 14:22) Мой во...   20.2.2010, 14:50
|- - sergey'd   Цитата(ivan-l-ing @ 20.2.2010, 14...   20.2.2010, 15:17
- - Heatman   Лично я против того, чтобы приточку давать больше,...   20.2.2010, 15:11
- - Heatman   Не могу применить просто приточно-вытяжную: дело в...   20.2.2010, 15:19
- - Heatman   Бассейн - круглогодичный Теплопотери зимой 100 кВт...   20.2.2010, 15:32
- - jota   Используйте не с ТН камеру, а с пластинчатым рекуп...   20.2.2010, 16:42
- - Wiz   посмотрите Frivent - Aquavent для бассейнов, очень...   20.2.2010, 20:38
- - LordN   замечательный подход, обожаю. запроектировали басс...   21.2.2010, 8:54
|- - jota   Цитата(LordN @ 21.2.2010, 7:54) Йота, а в...   21.2.2010, 11:31
|- - Skaramush   Цитата(LordN @ 21.2.2010, 7:54) замечател...   21.2.2010, 12:55
- - Gemini   Цитата(Heatman @ 20.2.2010, 16:19) Не мог...   21.2.2010, 10:39
- - Nadia   По Бязина-Крумме получается завышенное испарение. ...   21.2.2010, 21:45
- - shprot   ЦитатаВлаговыделения - 70 кг/час - среднее значени...   22.2.2010, 13:22
- - Jester   правильно shprot говорит, а если 20000 кубов это л...   22.2.2010, 13:36
- - shprot   Цитатато и грет надо на меньший перепад температур...   22.2.2010, 13:46
- - ArFey   Полностью поддерживаю коллегу shprot'а по пово...   22.2.2010, 14:23
- - Jester   вы меня недопоняли. имел ввиду, что 20000 кубов эт...   22.2.2010, 15:28
- - Heatman   температуру притока +35 я взял из расчета не образ...   22.2.2010, 17:55
- - ArFey   Цитата(Heatman @ 22.2.2010, 16:55) темпер...   22.2.2010, 18:37
- - LordN   ЦитатаНо пока не в железе и бетоне, всё поддаётся ...   22.2.2010, 18:49
- - Heatman   температуру воздуха для обдува стекол вычислил: О...   23.2.2010, 0:54
- - shprot   Jester, Вас понял, об одном и том же говорили. Цит...   23.2.2010, 10:33
|- - zenat   [quote name='shprot' date='23.2.2010, ...   6.4.2010, 15:00
- - ArFey   Цитата(Heatman @ 22.2.2010, 23:54) К сожа...   23.2.2010, 10:36
- - Heatman   Большое спасибо за советы!   24.2.2010, 18:41
- - Heatman   А есть ли какая нибудь быстрая методика нахождения...   24.2.2010, 20:07
- - shprot   Вот в в программе Quick calculation в закладке ото...   24.2.2010, 20:50
- - Зольников Михаил   Здравствуйте. Поскольку исходных данных нет, венти...   6.4.2010, 15:40
|- - zenat   Цитата(Зольников Михаил @ 6.4.2010, 15:40...   6.4.2010, 16:21
- - отопитель   Цитата(Heatman @ 20.2.2010, 15:22) Проект...   6.4.2010, 16:38
|- - zenat   Цитата(отопитель @ 6.4.2010, 16:38) Амери...   6.4.2010, 16:49
- - Зольников Михаил   Возьмите по 100 кубов на квадрат воды, никто же не...   6.4.2010, 19:21
- - Зольников Михаил   Пардон: это данные для небольших бассейнов. Вам ре...   7.4.2010, 4:47
|- - zenat   Цитата(Зольников Михаил @ 7.4.2010, 4:47)...   7.4.2010, 15:44
- - ArFey   Цитата(sergey'd @ 20.2.2010, 15:17) +...   8.4.2010, 10:09
|- - zenat   Цитата(ArFey @ 8.4.2010, 10:09) Отсюда и ...   8.4.2010, 17:23
- - jota   На форуме есть, но Вам лень наверно... так проще.   8.4.2010, 18:14
- - dronovigor   Здравствуйте! Прошу подсказать варианты наполь...   28.4.2016, 7:27


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 2:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных