Dr_Brown
сообщение 23.2.2010, 0:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 216
Регистрация: 31.1.2005
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393



Доброго времени суток.
Есть следующая проблема.
Имеется (предположим герметичное) помещение, в котором расположено технологическое оборудование (камеры 7 шт). Каждая камера имеет свой приточный вентилятор и вытяжной, с выбросом воздуха наружу. Приточный вентилятор (камеры) забирает воздух из помещения где установлены сами камеры. На одну камеру требуеется 1000 м3/час, всего 7000 м3/час. Предпологается устнановить приточную установку для подачи в это помещение воздуха в обьёме 7000 м3/час. Но эти камеры работают в разнобой, т.е. могут включатся одна, две или все вместе. Т.е. нам нужно регулировать расход воздуха в зависимости от его потребности, т.е. иногда надо 1000, иногда 3000 а иногода все 7000 м3/час.
Приточную установку предпологается укомплектовать, как обычно шкафом автоматики, а также частноным преобразователем для регулирования расхода. Только вот расход нужно регулировать получается по избыточному давлению, как я себе понимаю. Т.е. нужен какой то датчик в помещении, который будет посылать на шкаф управления приточкой, сигнал о том, какое давление в помещение. Увязать автоматку "камер", ну т.е. получать сигналы предоположим, о включении вентиляторов этих камер с автоматикой приточной установки, уже не является возможным.
Логику работы вижу в следующем, приточная установка включается на полную мощность, стоит датчик избыточного давления выставленный на определенное значение. Предположим что включились 2 камеры, т.е. нужно 2000 м3/час, мы подаем 7000 м3/час, давление начинает расти, срабатывает этот датчик, и "частотник" приточки понижает обороты, т.е. уменьшает расход воздуха, до нужного значения. Как только давление начинает понижаться (например включалась ещё одна камера), то "частоник" должен поднять обороты вентилятора до нужного значения. Т.е. нужно постоянно поддерживать баланс.

Вопрос, какие есть датчики измерения давления в помещении, и правильно ли я вижу логику работы этой установки ??? Т.е.как это все можно увязать ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Dr_Brown   Регулирование расхода по избыточному давлению   23.2.2010, 0:17
- - Караджи В.Г.   Попробую ответить: 1. Когда какая-либо из семи при...   24.2.2010, 13:28
- - jota   Сама постановка задачи похожа на чёрный ящик. Поэт...   24.2.2010, 13:45
- - vadim999   Караджи В.Г. ,Дата Сегодня, 13:28 ..." 2...   24.2.2010, 14:16
- - Андрей 113   А может 2 приточки прставить по 50% (или 3 по 33%)...   24.2.2010, 14:48
- - Караджи В.Г.   Подавать управляющие сигналы от каждой установки м...   24.2.2010, 15:16
|- - vadim999   Цитата(Караджи В.Г. @ 24.2.2010, 15:16) А...   24.2.2010, 16:40
- - Караджи В.Г.   Думаю, прийдется комбинировать циркуляцию по горяч...   24.2.2010, 17:02
|- - vadim999   Цитата(Караджи В.Г. @ 24.2.2010, 17:02) Д...   24.2.2010, 18:24
- - vadim999   То Dr_Brown Дата 23.2.2010, 0:17 Пара...   25.2.2010, 11:18
- - ArFey   Вопрос с места: Почему воздух на приточки камер бе...   25.2.2010, 11:44
|- - vadim999   Цитата(ArFey @ 25.2.2010, 11:44) ... Неуж...   25.2.2010, 15:20
|- - kord   Цитата(ArFey @ 25.2.2010, 12:44) Вопрос с...   25.2.2010, 22:25
- - alem   Мало информации, обычно цель - решение какой-то пр...   25.2.2010, 15:44
- - vadim999   В развитие мысли, уважаемого ArFey, Дата Вчера, ...   26.2.2010, 11:50
- - vadim999   См. пост # 15. В части "Далее как при ...   27.2.2010, 11:09
- - Ranet   Не вижу смысла устанавливать приточку для подпора ...   27.2.2010, 21:47
- - coverart   Где аффтар-то???   27.2.2010, 23:17
|- - vadim999   Цитата(coverart @ 27.2.2010, 23:17) Где а...   1.3.2010, 9:15
- - vadim999   То coverart, Дата 27.2.2010, 23:17 Пр...   1.3.2010, 9:22
- - dimsanych   Была похожая задача. Поставили САПФИР с диапазоном...   2.3.2010, 9:26
- - vadim999   Цитата(dimsanych @ 2.3.2010, 9:26) Была п...   2.3.2010, 13:41


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 0:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных