Здравствуйте!
Возникла необходимость использовать торможение частотником, частотника не хватает момент инерции слишком большой - сис-ма следующая: двигатель 18,5 кВт,1500 об/мин напрямую через жесткую муфту крутит стальной цилиндр длиной 1,8м, диаметром 200мм,масса ~450 кг...необходимо с частоты 2000 об/мин затормозить этот механизм за 6 сек, без тормозного резистора частотником получается затормозить за 25 сек...сделал расчет тормозного резистора получил результат - необходимо иметь резистор мощностью ~14 кВт,
стал смотреть цены на тормозные резисторы - бешенные деньги бренды хотят за эти резисторы...нужно бюджетное решение, подумал а почему бы не использовать обычный нихром,
взять 3 метра нихрома диаметром 2,0 мм намотать на асбестоцементную трубу,например...
Тормозить нужно только в случае нажатия аварийной кнопки,т.е. совсем не часто...
Что скажите? не угроблю такой самоделкой частотник?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ping   Тормозной резистор   24.2.2010, 8:48
- - Pzotov   Вам для начала нужно определить номинал резистора....   24.2.2010, 10:26
- - Andy79   Кроме сопротивления тор. резистора в документации ...   24.2.2010, 14:17
- - Ping   Цитата("Pzotov")Вам для начала нужно опр...   24.2.2010, 15:30
- - nLEX   расчеты расчетами однако упоминая выше 14 кВт поче...   24.2.2010, 17:32
- - nLEX   кроме того реазовано скорее всего в приводе и дина...   24.2.2010, 17:38
- - Ping   Цитата("nLEX")расчеты расчетами однако у...   24.2.2010, 17:46
- - nLEX   пардон я так понял что по кебу делаете расчеты (да...   24.2.2010, 17:55
- - Гервин   А я бы не стал экономить:ошибки в расчетах могут п...   24.2.2010, 18:07
- - Pzotov   Вроде как энергия в кВт не меряется... Нихром для ...   24.2.2010, 18:47
- - nLEX   подача постоянного тока преобразователем и есть ди...   24.2.2010, 19:33
- - Ping   Цитата("Pzotov")Вроде как энергия в кВт ...   24.2.2010, 19:45
- - nLEX   как привод полностью хоть маркируется   24.2.2010, 20:18
- - poludenny   Хотелось бы узнать, а за сколько секунд у Вас полу...   24.2.2010, 20:29
- - nLEX   вот например скачал комбиверт F5 со страницы 9 ид...   24.2.2010, 20:30
- - Ping   Цитата("poludenny")Хотелось бы узнать, а...   25.2.2010, 21:23
|- - poludenny   Цитата(Ping @ 25.2.2010, 20:23) Это заявл...   26.2.2010, 9:52
- - kdu   Может попробовать сделать при аварийном торможении...   26.2.2010, 9:24
- - Ping   Цитата("kdu")Может попробовать сделать п...   26.2.2010, 17:22
|- - kdu   Цитата(Ping @ 26.2.2010, 20:22) И что про...   1.3.2010, 8:07
|- - poludenny   Цитата(kdu @ 1.3.2010, 7:07) Вам курс ...   1.3.2010, 22:10
- - nLEX   кстати говоря какой тип торможения настроен возмож...   26.2.2010, 17:39
- - poludenny   Все нормально у Вас получается. Момент инерции ...   26.2.2010, 20:46
- - Pzotov   Цитатакстати говоря какой тип торможения настроен ...   27.2.2010, 10:25
- - Pzotov   Цитата....обмоткам ротора сразу хана прийдёт.... ...   1.3.2010, 10:20
- - Pawel   Ребята Вы ничего не путаете? Так называемый тормоз...   1.3.2010, 15:44
- - Pzotov   Цитата...Так называемый тормозной резистор в инвер...   1.3.2010, 16:19
- - Pawel   Я думаю это лучше чем жечь инвертор, а внешнее дин...   1.3.2010, 16:49
- - nLEX   товарищи не путайте шило с мылом торможение постоя...   1.3.2010, 18:48
- - Ping   Цитата("kdu")Вам курс "Электрически...   2.3.2010, 9:37
- - Михайло   Ping По-моим расчетам получилось 8.3 кВт. Но учтит...   15.5.2010, 14:57
- - flash   Доброе время суток, прошу совета, а именно поделит...   2.2.2011, 18:02
|- - poludenny   Цитата(flash @ 2.2.2011, 17:02) планирова...   2.2.2011, 20:45
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(poludenny @ 2.2.2011, 21:45) никог...   4.2.2011, 9:00
- - vicha15   Да тоже не пойму зачем он там нужен... ну крутятся...   3.2.2011, 17:01
- - poludenny   К тому же, на вентиляторах понятие на выбеге - усл...   3.2.2011, 17:26
- - flash   Тормозной резистор необходим для рассеевания енерг...   4.2.2011, 8:48
- - gansales   Цитата(flash @ 4.2.2011, 8:48) Тормозной ...   4.2.2011, 12:16
- - fuel   Сталкивался с ошибкой настройкой ПЧ на вентилятора...   17.2.2011, 23:05
- - BROMBA   Цитата(flash @ 2.2.2011, 19:02) планирова...   18.2.2011, 1:22
|- - poludenny   Цитата(BROMBA @ 18.2.2011, 0:22) Если кот...   18.2.2011, 10:44
|- - den.mgn   Цитата(BROMBA @ 18.2.2011, 3:22) Данфосс ...   19.2.2011, 15:27
|- - BROMBA   Цитата(den.mgn @ 19.2.2011, 16:27) К сожа...   19.2.2011, 23:31
||- - den.mgn   Цитата(BROMBA @ 20.2.2011, 1:31) Данфоссы...   20.2.2011, 17:43
||- - BROMBA   Цитата(den.mgn @ 20.2.2011, 18:43) Скорее...   20.2.2011, 19:33
||- - den.mgn   Цитата(BROMBA @ 20.2.2011, 21:33) Нет, не...   20.2.2011, 20:34
|- - BROMBA   Цитата(den.mgn @ 19.2.2011, 16:27) К сожа...   20.2.2011, 13:56
- - BROMBA   Кстате, частотники частотниками, но всякие внешние...   20.2.2011, 0:07
- - BROMBA   Цитата(den.mgn @ 20.2.2011, 20:34) Меня э...   21.2.2011, 0:14
|- - den.mgn   Цитата(BROMBA @ 21.2.2011, 2:14) Хммм... ...   22.2.2011, 20:54
- - gansales   Цитата(den.mgn @ 20.2.2011, 17:43) Вот эт...   21.2.2011, 15:37
- - BROMBA   Цитата(gansales @ 21.2.2011, 16:37) Вообщ...   21.2.2011, 21:08


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 18:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных