Здраствуйте уважаемые специалисты!!!!Может быть у кого найдётся несколько минут на то чтоб помочь бедной девушки которая всю голову сломала над тем как проектировать дымоудаление в коридоре. проблема в том что я не нашла колличество клапанов на коридор длиной 90 м, то что один клапан по мдс обслуживает радиус 30 метров я нашла! а вот колличество клапанов на одной системе нет, или их может быть сколь угодно? и что делать с компенсацией по сп 7. 13130 п 7.1? в коридо тоже требуется? очень прошу отзовитесь!!
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Утёночек Дымоудаление из коридора 25.2.2010, 9:13 too_zerocool По СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и со... 26.2.2010, 9:37 too_zerocool Подачу наружного воздуха по СП 7.13130.2009 26.2.2010, 9:43 Утёночек СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и соору... 26.2.2010, 10:29 too_zerocool Судя по новому СНиП 31-06-2009 (табл. 5.2.) длина ... 26.2.2010, 11:37 Утёночек Цитата(too_zerocool @ 26.2.2010, 17:37) С... 26.2.2010, 14:30 too_zerocool Делить наверно должны те, кто делает противопожарн... 26.2.2010, 15:00 Утёночек Цитата(too_zerocool @ 26.2.2010, 21:00) Д... 26.2.2010, 15:07 denis777 Архитектору конечно написать нужно, но не факт что... 26.2.2010, 17:39 Утёночек [quote name='denis777' date='27.2.2010... 27.2.2010, 8:26  Макс проектировщик [quote name='Утёночек' date='27.2.2010... 4.3.2010, 15:05 Yakor Всем доброго времени суток...
очередной вопрос..по... 23.4.2010, 10:50 Yakor заранее извиняюсь..чертежи перевернутые немного по... 23.4.2010, 15:22 UraGun Возможно это поможет ?
тут видеоролик с описанием ... 5.7.2010, 15:49 Proektiro Кто нибудь делает расчет дымоудаление из коридоров... 29.8.2012, 16:16 MYPavlov я правильно понимаю что при длине коридора до 30м,... 21.9.2016, 12:12 ИОВ Цитата(MYPavlov @ 21.9.2016, 12:12) я пра... 21.9.2016, 12:42 Composter сп 7 п7.2 и 7.3 в помощь 21.9.2016, 12:39 MYPavlov добрался до 7.2
1. т.е. либо на расстоянии 15 м др... 21.9.2016, 12:56 Composter Цитата(MYPavlov @ 21.9.2016, 12:56) добра... 21.9.2016, 14:51 ИОВ Цитата(MYPavlov @ 21.9.2016, 12:56) добра... 21.9.2016, 16:26 MYPavlov спасибо, буду разбираться 22.9.2016, 8:02 maksywa Всех приветствую. Объясните мне такую простую вещь... 14.2.2017, 9:21 ИОВ 1. Из Вашего поста не ясно, отделён ли конструктив... 14.2.2017, 16:55  maksywa Цитата(ИОВ @ 14.2.2017, 16:55) 1. Из Ваше... 15.2.2017, 4:33   ИОВ Цитата(maksywa @ 15.2.2017, 4:33) 2. Из б... 15.2.2017, 8:21    maksywa Цитата(ИОВ @ 15.2.2017, 8:21) Не торопите... 15.2.2017, 10:43    ИОВ Нет, неправильно!
Цитата(ИОВ @ 15.2.2017,... 15.2.2017, 10:57 exe.34 Вообще то в презентации изменений формулировка сле... 15.2.2017, 11:16 ИОВ Цитата(exe.34 @ 15.2.2017, 11:16) Т.е. вс... 15.2.2017, 19:39 maksywa Дымоудаление из коридоров может кому понадобится.
... 16.2.2017, 3:40 maksywa Цитата(maksywa @ 16.2.2017, 3:40) Дымоуда... 16.2.2017, 4:55 maksywa Вопрос по расчету МР.
в формулах (79) и (81)
кр... 16.2.2017, 12:16 maksywa Всех приветствую!
А кто нибудь вообще считал у... 17.2.2017, 3:39 Амиго Считал, но не помню. Вообще прога КВМ спасает. В т... 17.2.2017, 11:01 ИОВ Цитата(Амиго @ 17.2.2017, 11:01) ИОВ, пом... 17.2.2017, 13:53 Амиго ЦитатаСпасибо, конечно, но, полагаю, Вы переоценив... 17.2.2017, 14:13 ИОВ Цитата(Амиго @ 17.2.2017, 14:13) ...стало... 17.2.2017, 14:31 Амиго Спасибо.
Разобрались. Пожарник сказал можно не де... 17.2.2017, 15:56 sneider Подскажите. Высота коридора 2,7 м. Клапан ДУ выбир... 13.3.2017, 14:49 ИОВ Уточните, пжл - что-то мешает предусмотреть клапан... 13.3.2017, 15:36 sneider Цитата(ИОВ @ 13.3.2017, 15:36) Уточните, ... 13.3.2017, 15:42  ИОВ Согласно СП 7
Цитата7.8 При удалении продуктов гор... 13.3.2017, 16:11   sneider Цитата(ИОВ @ 13.3.2017, 16:11) Меня насто... 13.3.2017, 16:38 ИОВ Цитата(sneider @ 13.3.2017, 16:38) Пусть ... 13.3.2017, 16:57 sneider Цитата(ИОВ @ 13.3.2017, 16:57) Вы, похоже... 13.3.2017, 17:21  NOVIK_N Цитата(sneider @ 13.3.2017, 17:21) Произв... 13.3.2017, 18:09 инж323 есть и еще вариация- частотником поднять частоту и... 13.3.2017, 18:24 ИОВ Цитата(инж323 @ 13.3.2017, 18:24) есть и ... 13.3.2017, 18:32 инж323 а двигло стоит с частотником, и это двигло так же ... 13.3.2017, 20:40 ИОВ Цитата(инж323 @ 13.3.2017, 20:40) а двигл... 13.3.2017, 21:16 инж323 Прослушал нашего ББ. вобщем то...если речь о сниже... 13.3.2017, 21:45 ИОВ Цитата(sneider @ 13.3.2017, 15:42) заложе... 14.3.2017, 12:53 sneider Цитата(ИОВ @ 14.3.2017, 12:53) Я не думаю... 14.3.2017, 13:27  NOVIK_N Цитата(sneider @ 14.3.2017, 13:27) Попроб... 14.3.2017, 16:36 ИОВ Цитата(ИОВ @ 14.3.2017, 12:53) Но у меня ... 14.3.2017, 14:11 sneider Цитата(ИОВ @ 14.3.2017, 14:11) Тут получи... 14.3.2017, 15:10 San_Von Прошу помощи.
Как считать температуру дымового сл... 17.3.2017, 10:15 kazas День добрый. В сп7 говорится, что необходимо удаля... 20.3.2017, 10:17 zloi_alesha Цитата(kazas @ 20.3.2017, 10:17) День доб... 20.3.2017, 11:25 ИОВ Цитата(kazas @ 20.3.2017, 10:17) День доб... 20.3.2017, 11:51 jawa080977 Доброго всем дня!
Помогите разобраться. В соо... 20.3.2017, 10:27 kazas zloi_alesha, ИОВ благодарю 20.3.2017, 13:22 San_Von Прошу помощи.
Как считать температуру дымового сл... 21.3.2017, 17:16 ИОВ Цитата(San_Von @ 21.3.2017, 17:16) Прошу ... 21.3.2017, 17:27  San_Von Цитата(ИОВ @ 21.3.2017, 18:27) Ваш вопрос... 23.3.2017, 7:38   ИОВ Цитата(San_Von @ 23.3.2017, 7:38) По каки... 23.3.2017, 9:01 cjkywt Добрый день! Коллеги, может кто подскажет каку... 3.4.2017, 9:22 ИОВ 1. Длину коридора принимает специалист АР с учётом... 3.4.2017, 9:36 cjkywt Спасибо большое! 3.4.2017, 9:50 kazas Добрый день. Подскажите, не могу определиться насч... 7.4.2017, 10:16 Composter судя по тому что есть лестница на верх, то задние ... 7.4.2017, 10:51 kazas Composter, все верно, здание 10 этажное.
но есть ... 7.4.2017, 11:11 ИОВ Цитата(kazas @ 7.4.2017, 11:11) Composter... 7.4.2017, 13:08 kazas ИОВ, общая высота здания больше 28м..
п. 4.3.3 С... 7.4.2017, 13:44 ИОВ Цитата(kazas @ 7.4.2017, 13:44) ИОВ, обща... 7.4.2017, 14:54 kazas ИОВ, благодарю. 7.4.2017, 16:07 BlackJack Добрый день.
Глупый вопрос, но все-таки.
Имеется... 1.11.2017, 17:30 zloi_alesha Цитата(BlackJack @ 1.11.2017, 17:30) Добр... 1.11.2017, 17:34 Composter Цитата7.4. Расход продуктов горения, удаляемых выт... 1.11.2017, 17:37 Nyrlaw Совсем запуталась... Специально прилагаю еще раз п... 6.3.2018, 14:24 Composter Цитатасп 4 6.1.45. Коридоры разделяются противопож... 6.3.2018, 14:33 Nyrlaw Файл прикрепила к предыдущему сообщению, паника ру... 6.3.2018, 14:45 Nyrlaw Спасибо огромное, Composter!
но еще столько н... 7.3.2018, 10:29 ИОВ Цитата(Nyrlaw @ 6.3.2018, 14:45) Файл при... 7.3.2018, 14:45 Pavluchenkov23 Добрый день.
Есть 3х-этажное административное зда... 12.3.2018, 12:58 ИОВ Главный совет Вам - пользуйтесь Поиском и знакомьт... 12.3.2018, 14:56 Nyrlaw Да, ИОВ. Вы во всем правы. Признаюсь,металась по в... 12.3.2018, 17:40 Nyrlaw Добрый день.
Буду признательна за ответ на вопрос:... 14.3.2018, 13:06 keaton Цитата(Nyrlaw @ 14.3.2018, 14:06) можно л... 14.3.2018, 15:11 Nyrlaw Спасибо 15.3.2018, 12:00 AlbertStudent Господа, подскажите пожалуйста правильно ли я счит... 9.1.2020, 22:35 QSlavaQ Добрый день! Подскажите пож-та по программе КВ... 8.2.2020, 16:04 Senchikhin17 Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, по такой сит... 25.2.2020, 13:45 ИОВ Вы рассчитываете ДУ из коридоров по помещениям, вы... 25.2.2020, 19:02  Senchikhin17 Цитата(ИОВ @ 25.2.2020, 18:02) Вы рассчит... 26.2.2020, 10:41   ИОВ Цитата(Senchikhin17 @ 26.2.2020, 10:41) В... 26.2.2020, 11:14    Senchikhin17 Цитата(ИОВ @ 26.2.2020, 11:14) Мне не пон... 26.2.2020, 11:21 Kasper Цитата(Senchikhin17 @ 26.2.2020, 15:21) О... 26.2.2020, 11:25 Senchikhin17 Цитата(Kasper @ 26.2.2020, 11:25) Чем бло... 26.2.2020, 11:29
2 страниц
1 2 >
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|