Доброго времени суток, уважаемые проектировщики!
Решил рассчитать однотрубную систему с нижней разводкой и П-образными стояками в программе UPONOR HSE-therm и столкнулся с такой проблемой: количество секций отопительных приборов на подъемной части стояка больше, чем на спускной, при этом нагрузка на приборы одинаковая. То же выдает программа Danfoss CO. Задавал вопрос производителям программы, ответили "Это связано с тем, что приборы с одинаковыми нагрузками имеют различное подключение. Т.е. если при всех равных параметрах в один прибор теплоноситель входит сверху, выходит снизу, а в другой прибор наоборот, входит снизу, выходит сверху, то теплоотдача второго будет ниже."
Разъясните, пожалуйста, почему это происходит, ведь обычно температура теплоносителя снижается по мере прохождения через отопительные приборы, и на спускной части стояка должно устанавливаеться больше секций?
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Vl@d   Вопрос по однотрубной системе   26.2.2010, 10:03
- - pankratk   Вручную не пробовали проверить, пересчитать? Здрав...   26.2.2010, 14:02
- - Vl@d   Теплоноситель 90/70, приборы Calidor Super (емкост...   26.2.2010, 15:00
- - Vl@d   Сначала я рассчитывал двухтрубную систему отоплени...   26.2.2010, 15:11
- - Бабай   Приветствую. Прошу меня простить, но хотел бы поин...   26.2.2010, 16:01
- - pankratk   Посчитал врукопашную, получилось следующее: по ход...   27.2.2010, 1:15
|- - Vl@d   Цитата(pankratk @ 27.2.2010, 1:15) Посчит...   27.2.2010, 13:40
|- - pankratk   Цитата(Vl@d @ 27.2.2010, 20:40) Попробова...   27.2.2010, 15:53
- - Бабай   Или какое-то условие упустили....   27.2.2010, 1:31
- - Ewgen   вот че по однотрубке пролучилось... я обычно с бай...   27.2.2010, 10:29
- - Studentik   НЕпонял! На подъемном участке движение через п...   27.2.2010, 15:28
|- - Vl@d   Цитата(Studentik @ 27.2.2010, 15:28) НЕпо...   27.2.2010, 16:07
- - Giedi Prime   Способ подключения, конечно, играет роль в эфектив...   1.3.2010, 22:37
- - Ram48rus   Тупо: ЦитатаБоковое одностороннее подсоединение. ...   2.3.2010, 10:08
|- - pankratk   Цитата(Ram48rus @ 2.3.2010, 17:08) Тупо: ...   2.3.2010, 13:33
- - Ram48rus   Ещё как похоже. Это ж физика..   2.3.2010, 14:46
- - pankratk   Т.е. вы хотите сказать, что методика расчёт нагрев...   2.3.2010, 15:32
- - Kult_Ra   снижению теплоотдачи радиатора более чем на 30%. в...   2.3.2010, 19:53
- - Сантехник   Открыл что было под рукой - Рекомендации изготовит...   12.3.2010, 20:58
- - Vano   Ага, так рекомендации производителя это должен быт...   12.3.2010, 21:07


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 10:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных