> Расчет избыточного давления в помещении. Запутался совсем., Расчет избыточного давления в помещении
JonnyD
сообщение 26.2.2010, 10:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538



Здравствуйте! Помогите мне пожалуйста разобраться в вопросе. Задача следующая: есть условное помещение объемом, предположим, 2000 куб. м.. Осуществляется приток воздуха в размере 20000м3/ч. Необходимо обеспечить подпор в помещении (избыточное давление) в 20 Па. Вопрос в следующем: в каком количестве нужно удалять воздух из помещения чтоб обеспечить притоком указанный подпор? Есть два условия:
1. условное помещение изолировано (самый простой вариант);
2. условное помещение имеет щели и неплотности, через которые идет потеря приточного воздуха. Здесь, я так понимаю, нужно считать суммарную площадь всех щелей и неплотностей и каким-то образом (вопрос каким???) определить потери воздуха из помещения и учесть это в вытяжке. И как быть когда двери будут время от времени открываться? Давление будет падать, тогда нужно ставить тамбур-шлюз? Я понимаю что никто эти щели не считает и берет все "на глаз", исходя из своего опыта. Но вопрос остается в силе.

Для первого варианта я подозреваю решение вообще элементарное, но я совершенно запутался и пока кто-нибудь пальцем не ткнет мне, ответ буду искать долго.

Заранее благодарен!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- JonnyD   Расчет избыточного давления в помещении. Запутался совсем.   26.2.2010, 10:20
- - ITS   Расчет на подпор воздуха в помещении, хорошо объяс...   26.2.2010, 10:30
- - vadim999   И еще про нормативную доку. А эти 20 Па, откуда в...   26.2.2010, 12:14
|- - jota   Цитата(vadim999 @ 26.2.2010, 11:14) если ...   26.2.2010, 12:46
|- - vadim999   Цитата(jota @ 26.2.2010, 12:46) Это Вы дл...   26.2.2010, 14:29
|- - jota   Цитата(vadim999 @ 26.2.2010, 13:29) А про...   26.2.2010, 14:40
|- - jota   Цитата(vadim999 @ 26.2.2010, 13:29) Перек...   26.2.2010, 14:50
- - JonnyD   20 Па цифра отстраненная. Это не важно сейчас, гла...   26.2.2010, 13:54
|- - kdu   Цитата(JonnyD @ 26.2.2010, 16:54) 20 Па ц...   26.2.2010, 14:35
||- - JonnyD   Цитата(kdu @ 26.2.2010, 14:35) Ну что вы ...   26.2.2010, 14:46
|- - JonnyD   Цитата(JonnyD @ 26.2.2010, 13:54) 20 Па ц...   26.2.2010, 14:39
||- - kdu   Цитата(JonnyD @ 26.2.2010, 17:39) Прошу п...   26.2.2010, 14:45
|- - Akela   Цитата(JonnyD @ 26.2.2010, 13:54) .....ка...   26.2.2010, 15:26
|- - JonnyD   Цитата(Akela @ 26.2.2010, 16:26) ....Расс...   26.2.2010, 19:37
|- - Akela   Цитата(JonnyD @ 26.2.2010, 19:37) ....реш...   27.2.2010, 9:55
- - kdu   В математике есть термин "уравнение заданное ...   26.2.2010, 14:55
- - vadim999   То jota, Akela. А "грузики" мне т...   26.2.2010, 16:59
|- - jota   Цитата(vadim999 @ 26.2.2010, 15:59) jota ...   26.2.2010, 18:21
- - vadim999   jota Дата Сегодня, 18:21 ..."Как можно...   26.2.2010, 18:53
- - WhiteShark   Почему никто не юзает поиск? http://forum.abok...   26.2.2010, 21:23
|- - kdu   Цитата(WhiteShark @ 27.2.2010, 0:23) Поче...   27.2.2010, 8:14
|- - JonnyD   Цитата(WhiteShark @ 26.2.2010, 22:23) Поч...   27.2.2010, 11:34
- - Вован (Киев)   Вычитал в книге "Чистые помещения" под р...   27.2.2010, 11:24
- - Вован (Киев)   А вот так люди мониторят перепады в помещениях   27.2.2010, 11:44
- - ТГВ-6в   Помогите, пожалуйста, рассчитать избыточное давлен...   30.3.2012, 11:43
- - Gruz1709   ТГВ-6в, а расчетик где получилось 23 кПа выложить ...   30.3.2012, 13:06
- - ТГВ-6в   Сила взрывной волны 14кПа. Объём камеры-V=6,5 м к...   31.3.2012, 15:02


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 14:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных