> насос на каждый контур, заказчик требует
Гость_Arise_*
сообщение 1.3.2010, 19:26
Сообщение #1





Guest Forum






система радиаторного отопления: 4 контура - на этажи, один - теплый пол. на теплый пол - смесительный узел с собственным насосом, и насос в итп. а заказчик мечется и боится, что насос итп сломается и вся система у него встанет и хочет на каждый контур по насосу. еще и сэкономить хочет - типа много маленьких и дешевых, чем один дорогой.
подскажите пожалуйста, как грамотно обосновать, что так лучше не делать?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Arise   насос на каждый контур   1.3.2010, 19:26
- - Ram48rus   Схему ИТП pls   1.3.2010, 21:48
- - coverart   отчасти зак прав, ну и поставте ему много маленьки...   1.3.2010, 22:17
- - HeatServ   А чего страшного в "много маленьких"? От...   1.3.2010, 22:23
|- - Ram48rus   Цитата(HeatServ @ 1.3.2010, 22:23) А чего...   1.3.2010, 22:35
|- - HeatServ   Цитата(Ram48rus @ 1.3.2010, 22:35) А не н...   1.3.2010, 22:43
- - Ernestas   Цитата(Arise @ 1.3.2010, 19:26) система р...   1.3.2010, 23:08
- - Arise   спасибо всем, очень помогли!!))   2.3.2010, 0:16
- - Ram48rus   Т.е. как и полагалось ранее, лучше один мощный нас...   2.3.2010, 9:55
- - Arise   вобщем схема примерно такая получилась: где не пра...   2.3.2010, 11:25
- - jota   Это ИТП? Больше на котельную похоже, хотя тож н...   2.3.2010, 11:36
- - Arise   почему не правильно? а так - да, котельная..   2.3.2010, 12:04
- - Ram48rus   Arise, как в вашем случае будет регулироваться кон...   2.3.2010, 12:30
- - arch_artem   О, так эти две штуки наверху - котлы. А справа т/о...   2.3.2010, 12:36
- - jota   Cхема не на русском, но поймёте.... делана в 2005г...   2.3.2010, 12:45
- - Arise   как-то так?   2.3.2010, 13:56
- - Ram48rus   О, трёхходовой клапан появился - уже лучше :-)   2.3.2010, 14:49
- - a-x-e-l-1   А марку котлов можно озвучить?   3.3.2010, 21:22
- - Arise   therm duo 50 TF и еще, не подскажите, обязательная...   4.3.2010, 9:30
- - jota   Посчитайте, сколько воды в трубе до дальней точки ...   4.3.2010, 10:48
- - Ram48rus   Циркуляционный контур ГВС крайне удобен, не стоит ...   4.3.2010, 11:13
- - Arise   у меня дома полчаса пробегает))) а на объекте, они...   4.3.2010, 12:10


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 17:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных