Еще раз о гидравлических стрелках |
|
|
|
2.3.2010, 16:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Добрый день всем!
Сегодня столкнулся в экспертизе с мутным вопросом относительно применения гидравлической стрелки в котельной. До этого вопросов не возникало, и вдруг эксперт осознала, что это коллектор малого перепада давления и значит разделяет контура только гидравлически. Распечатал для следующего похода методика АВОКа (статья Хаванова) и вдруг пришел к выводу, что внятно там не расписано, что за расчетный поток по стрелке принимается максимальный поток теплоносителя между патрубками одного контура ( в примере 2 Вольфа при закрытом контуре потребления). Объяснять, что стрелка в моем случае есть смесительный теплообменник (меняет температуру котлового контура перед выдачей в сеть) будет долго, а про регулирование температуры воды отпускаемой потребителю горелками боюсь вообще не поймет, ибо не нарисовано на картинке. Есть ли еще рекомендации в которых четко прописано, что принимается за расчетный поток по непосредственно стрелке или придется изобретать велосипед и вести подковерную работу с людьми с которыми эксперт советуется по затруднительным вопросам.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
К.Д. Еще раз о гидравлических стрелках 2.3.2010, 16:34 jota Элементарные пояснения можете посмотреть здесь:
ht... 2.3.2010, 16:57 alexius_sev Цитата(jota @ 2.3.2010, 16:57) Элементарн... 2.3.2010, 17:00 jota Здесь PDF
http://www.baxi.ru/_files/gidravlicheski... 2.3.2010, 17:11 К.Д. Честно сказать меня начала смущать методика расчет... 2.3.2010, 18:06 LordN полуофф.
господа, объясните неучу, а почему нельзя... 2.3.2010, 18:19 tiptop Цитата(LordN @ 2.3.2010, 18:19) понять не... 2.3.2010, 20:10 К.Д. Цитата(LordN @ 2.3.2010, 20:19) полуофф.
... 2.3.2010, 18:39 К.Д. 2 jota
Честно сказать я увидел взаимоисключающий ... 2.3.2010, 19:23 tiptop Цитата(К.Д. @ 2.3.2010, 19:23) Каким обра... 2.3.2010, 21:43 jota А Вы попробуйте применить аналогию с электротоком.... 2.3.2010, 19:45 Kult_Ra ЦитатаПравило Кирхгофа о независимых источниках то... 2.3.2010, 20:11 К.Д. Цитата(tiptop @ 2.3.2010, 22:10) Всё дело... 2.3.2010, 20:54 tiptop Цитата(К.Д. @ 2.3.2010, 20:54) а тогда на... 2.3.2010, 21:10 jota Не буду дискутировать - для Вас, Мэтр, это просто ... 2.3.2010, 20:55 Kult_Ra Спасибо за пояснения.
Цитата(jota @ 2.3.20... 2.3.2010, 22:06  jota Цитата(Kult_Ra @ 2.3.2010, 21:06) Вы дали... 2.3.2010, 22:33 jota Не считаю стрелок. Или принимаю по рекомендациям ф... 2.3.2010, 21:09 К.Д. Цитата(jota @ 2.3.2010, 23:09) Не считаю ... 2.3.2010, 21:28 tiptop Цитата(К.Д. @ 2.3.2010, 21:28) вижу, что ... 2.3.2010, 21:51 К.Д. Цитата(tiptop @ 2.3.2010, 23:38) Не увере... 2.3.2010, 21:45 tiptop Цитата(К.Д. @ 2.3.2010, 21:45) Прилепил ф... 2.3.2010, 22:45 К.Д. Цитата(tiptop @ 2.3.2010, 23:51) Знаете, ... 2.3.2010, 22:12 tiptop Цитата(К.Д. @ 2.3.2010, 22:12) Дык ведь г... 6.3.2010, 15:39 К.Д. Цитата(tiptop @ 2.3.2010, 23:43) Не увере... 2.3.2010, 22:19 tiptop Цитата(К.Д. @ 2.3.2010, 22:19) В статье и... 2.3.2010, 23:05 К.Д. Цитата(tiptop @ 3.3.2010, 0:45) С математ... 3.3.2010, 5:30 LordN ЦитатаЭксперт их не хочет слушать, ей нужна бумажк... 3.3.2010, 6:05 К.Д. Цитата(LordN @ 3.3.2010, 8:05) стрелка эт... 3.3.2010, 7:19 jota Цитата(К.Д. @ 3.3.2010, 6:19) Эксперт не ... 3.3.2010, 11:22 LordN мнэээ.. который раз обращаю внимание на кашу в тер... 3.3.2010, 8:06 Kult_Ra Цитата(LordN @ 3.3.2010, 8:06) мнэээ.. ко... 3.3.2010, 10:38 К.Д. Ну меня так в универе научили, что есть поверхност... 3.3.2010, 8:42 LordN Цитатак чистому теплообмену добавляются еще и проц... 3.3.2010, 9:21 К.Д. Ну пусть будет смеситель
Мне в общем-то без разни... 3.3.2010, 9:31 К.Д. Да не сказал бы, что модуляция так высоко начинает... 3.3.2010, 12:02 jota Цитата(К.Д. @ 3.3.2010, 11:02) хотя самый... 3.3.2010, 12:28 К.Д. Не этот, а про расчетный расход через стрелку)
Наф... 3.3.2010, 12:33 jota Цитата(К.Д. @ 3.3.2010, 11:33) Не этот, а... 3.3.2010, 12:47 Kult_Ra Цитата(К.Д. @ 3.3.2010, 12:33) Не этот, а... 3.3.2010, 13:03 К.Д. Цитата(Kult_Ra @ 3.3.2010, 15:03) Можно в... 3.3.2010, 13:16 jota Цитата(К.Д. @ 3.3.2010, 12:16) Я не верю ... 3.3.2010, 16:46 Kult_Ra Вернемся к "рекам". В общем русле устано... 3.3.2010, 13:40 К.Д. Цитата(jota @ 3.3.2010, 18:46) У Вас опре... 3.3.2010, 18:13 jota Цитата(К.Д. @ 3.3.2010, 17:13) Это не пер... 3.3.2010, 18:25 К.Д. Цитата(jota @ 3.3.2010, 20:25) Тогда я па... 3.3.2010, 18:56 jota Цитата(К.Д. @ 3.3.2010, 17:56) А чем плох... 3.3.2010, 21:09 Kult_Ra интерес к происходящим там процессам
Будет "и... 3.3.2010, 19:08 К.Д. Проблема в данном случае как раз в том, что советс... 4.3.2010, 18:37 jota Вы меня не слышите. Я Вам про массу информации в и... 4.3.2010, 18:52 К.Д. Я говорю о том, что стрелка при расположении насос... 4.3.2010, 19:08 jota Для того чтобы понять, и для того, чтобы мы поняли... 4.3.2010, 19:21 К.Д. Цитата(jota @ 4.3.2010, 21:21) Для того ч... 4.3.2010, 19:41 jota Цитата(К.Д. @ 4.3.2010, 18:41) Теперь по ... 6.3.2010, 18:05  tiptop Цитата(jota @ 6.3.2010, 18:05) диаметр ра... 6.3.2010, 18:33   jota Цитата(tiptop @ 6.3.2010, 17:33) Надо буд... 6.3.2010, 18:45    tiptop Цитата(jota @ 6.3.2010, 18:45) Бак-аккуму... 6.3.2010, 18:51 Kult_Ra Цитатаинтересно зачем ставить оборудование под изб... 6.3.2010, 16:17 К.Д. Цитата(tiptop @ 6.3.2010, 17:39) Окалиной... 6.3.2010, 16:37 tiptop Цитата(К.Д. @ 6.3.2010, 16:37) У этих кот... 6.3.2010, 17:53 Boris Blade Че то спор не шуточный, в институтах это не учать ... 6.3.2010, 18:45 tiptop Цитата(Boris Blade @ 6.3.2010, 18:45) Че ... 6.3.2010, 18:57 К.Д. Цитата(jota @ 6.3.2010, 20:05) Если верит... 6.3.2010, 22:10 tiptop Цитата(К.Д. @ 6.3.2010, 22:10) И так у ко... 6.3.2010, 23:43 tiptop Цитата(К.Д. @ 6.3.2010, 22:10) При изгото... 7.3.2010, 0:09  CNFHSQ Цитата(tiptop @ 7.3.2010, 0:09) Ну, и на ... 7.3.2010, 8:58 tiptop Цитата(CNFHSQ @ 10.3.2010, 20:21) Мне не ... 10.3.2010, 20:58 tiptop Цитатанасос сетевого контура я бы поставил на пода... 7.3.2010, 10:45 К.Д. Цитата(tiptop @ 7.3.2010, 2:09) Ну, и на ... 7.3.2010, 20:59 tiptop Цитата(К.Д. @ 7.3.2010, 20:59) Раз такая ... 7.3.2010, 22:11 К.Д. CNFHSQ
А как на котловой контур потребителей наве... 7.3.2010, 21:17 CNFHSQ Цитата(К.Д. @ 7.3.2010, 21:17) CNFHSQ
А ... 8.3.2010, 9:43 К.Д. Цитата(tiptop @ 8.3.2010, 0:11) Понял я у... 7.3.2010, 22:46 tiptop Цитата(К.Д. @ 7.3.2010, 22:46) Стрелку на... 7.3.2010, 22:55 К.Д. Трехходовой даже при косяке в исходном сигнале уст... 7.3.2010, 23:03 tiptop Цитата(К.Д. @ 7.3.2010, 23:03) Завтра пот... 7.3.2010, 23:13  Alex_ Цитата(tiptop @ 7.3.2010, 23:13) ... рань... 8.3.2010, 20:38 спец Чем проще схема тепловая,тем меньше автоматики и т... 8.3.2010, 16:56 CNFHSQ Цитата(спец @ 8.3.2010, 16:56) Чем проще ... 8.3.2010, 20:05 К.Д. Цитата(Alex_ @ 8.3.2010, 22:38) Грамотно ... 8.3.2010, 20:50 К.Д. По схеме подключения выложенной tiptop не вижу тех... 8.3.2010, 21:32 tiptop Цитата(К.Д. @ 8.3.2010, 21:32) По схеме п... 8.3.2010, 21:54 tiptop Цитата(К.Д. @ 8.3.2010, 21:32) По схеме п... 8.3.2010, 23:21 К.Д. А с модулируемыми горелками трехходовики не нужны,... 8.3.2010, 22:12 tiptop Цитата(К.Д. @ 8.3.2010, 22:12) А с модули... 8.3.2010, 23:03 К.Д. Цитата(tiptop @ 9.3.2010, 1:03) Забавно. ... 9.3.2010, 5:30 tiptop Цитата(К.Д. @ 9.3.2010, 5:30) На котле-то... 9.3.2010, 8:53 К.Д. Цитата(tiptop @ 9.3.2010, 10:53) Трёхходо... 9.3.2010, 10:07 tiptop Цитата(К.Д. @ 9.3.2010, 10:07) Ну раз кот... 9.3.2010, 10:53 CNFHSQ По этой схеме работает котельная 31,2 МВт с котла... 10.3.2010, 20:21 К.Д. 2 tiptop
Мне больше нравится схема с прямой врезк... 10.3.2010, 21:03 jota А если такой вариант развязки. В этом случае скоро... 10.3.2010, 21:28 timmy Цитата(jota @ 10.3.2010, 21:28) А если та... 11.3.2010, 21:49 coverart И какая тоды температура подачи в сеть будет??? 10.3.2010, 22:01 tiptop Цитата(coverart @ 10.3.2010, 22:01) И как... 11.3.2010, 20:07 К.Д. Цитата(coverart @ 11.3.2010, 0:01) И кака... 10.3.2010, 22:21 CNFHSQ Цитата(К.Д. @ 10.3.2010, 22:21) Температу... 11.3.2010, 19:31 coverart И какая температура воды должна быть на выходе из ... 11.3.2010, 19:53 К.Д. Цитата(timmy @ 11.3.2010, 23:49) По моему... 12.3.2010, 5:26 К.Д. Цитата(CNFHSQ @ 11.3.2010, 21:31) Датчик ... 12.3.2010, 5:39
2 страниц
1 2 >
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|