Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Еще раз о гидравлических стрелках
К.Д.
сообщение 2.3.2010, 16:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Добрый день всем!

Сегодня столкнулся в экспертизе с мутным вопросом относительно применения гидравлической стрелки в котельной.
До этого вопросов не возникало, и вдруг эксперт осознала, что это коллектор малого перепада давления и значит разделяет контура только гидравлически. Распечатал для следующего похода методика АВОКа (статья Хаванова) и вдруг пришел к выводу, что внятно там не расписано, что за расчетный поток по стрелке принимается максимальный поток теплоносителя между патрубками одного контура ( в примере 2 Вольфа при закрытом контуре потребления). Объяснять, что стрелка в моем случае есть смесительный теплообменник (меняет температуру котлового контура перед выдачей в сеть) будет долго, а про регулирование температуры воды отпускаемой потребителю горелками боюсь вообще не поймет, ибо не нарисовано на картинке. Есть ли еще рекомендации в которых четко прописано, что принимается за расчетный поток по непосредственно стрелке или придется изобретать велосипед и вести подковерную работу с людьми с которыми эксперт советуется по затруднительным вопросам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- К.Д.   Еще раз о гидравлических стрелках   2.3.2010, 16:34
- - jota   Элементарные пояснения можете посмотреть здесь: ht...   2.3.2010, 16:57
- - alexius_sev   Цитата(jota @ 2.3.2010, 16:57) Элементарн...   2.3.2010, 17:00
- - jota   Здесь PDF http://www.baxi.ru/_files/gidravlicheski...   2.3.2010, 17:11
- - К.Д.   Честно сказать меня начала смущать методика расчет...   2.3.2010, 18:06
- - LordN   полуофф. господа, объясните неучу, а почему нельзя...   2.3.2010, 18:19
|- - tiptop   Цитата(LordN @ 2.3.2010, 18:19) понять не...   2.3.2010, 20:10
- - К.Д.   Цитата(LordN @ 2.3.2010, 20:19) полуофф. ...   2.3.2010, 18:39
- - К.Д.   2 jota Честно сказать я увидел взаимоисключающий ...   2.3.2010, 19:23
|- - tiptop   Цитата(К.Д. @ 2.3.2010, 19:23) Каким обра...   2.3.2010, 21:43
- - jota   А Вы попробуйте применить аналогию с электротоком....   2.3.2010, 19:45
- - Kult_Ra   ЦитатаПравило Кирхгофа о независимых источниках то...   2.3.2010, 20:11
- - К.Д.   Цитата(tiptop @ 2.3.2010, 22:10) Всё дело...   2.3.2010, 20:54
|- - tiptop   Цитата(К.Д. @ 2.3.2010, 20:54) а тогда на...   2.3.2010, 21:10
- - jota   Не буду дискутировать - для Вас, Мэтр, это просто ...   2.3.2010, 20:55
|- - Kult_Ra   Спасибо за пояснения. Цитата(jota @ 2.3.20...   2.3.2010, 22:06
|- - jota   Цитата(Kult_Ra @ 2.3.2010, 21:06) Вы дали...   2.3.2010, 22:33
- - jota   Не считаю стрелок. Или принимаю по рекомендациям ф...   2.3.2010, 21:09
- - К.Д.   Цитата(jota @ 2.3.2010, 23:09) Не считаю ...   2.3.2010, 21:28
|- - tiptop   Цитата(К.Д. @ 2.3.2010, 21:28) вижу, что ...   2.3.2010, 21:51
- - К.Д.   Цитата(tiptop @ 2.3.2010, 23:38) Не увере...   2.3.2010, 21:45
|- - tiptop   Цитата(К.Д. @ 2.3.2010, 21:45) Прилепил ф...   2.3.2010, 22:45
- - К.Д.   Цитата(tiptop @ 2.3.2010, 23:51) Знаете, ...   2.3.2010, 22:12
|- - tiptop   Цитата(К.Д. @ 2.3.2010, 22:12) Дык ведь г...   6.3.2010, 15:39
- - К.Д.   Цитата(tiptop @ 2.3.2010, 23:43) Не увере...   2.3.2010, 22:19
|- - tiptop   Цитата(К.Д. @ 2.3.2010, 22:19) В статье и...   2.3.2010, 23:05
- - К.Д.   Цитата(tiptop @ 3.3.2010, 0:45) С математ...   3.3.2010, 5:30
- - LordN   ЦитатаЭксперт их не хочет слушать, ей нужна бумажк...   3.3.2010, 6:05
- - К.Д.   Цитата(LordN @ 3.3.2010, 8:05) стрелка эт...   3.3.2010, 7:19
|- - jota   Цитата(К.Д. @ 3.3.2010, 6:19) Эксперт не ...   3.3.2010, 11:22
- - LordN   мнэээ.. который раз обращаю внимание на кашу в тер...   3.3.2010, 8:06
|- - Kult_Ra   Цитата(LordN @ 3.3.2010, 8:06) мнэээ.. ко...   3.3.2010, 10:38
- - К.Д.   Ну меня так в универе научили, что есть поверхност...   3.3.2010, 8:42
- - LordN   Цитатак чистому теплообмену добавляются еще и проц...   3.3.2010, 9:21
- - К.Д.   Ну пусть будет смеситель Мне в общем-то без разни...   3.3.2010, 9:31
- - К.Д.   Да не сказал бы, что модуляция так высоко начинает...   3.3.2010, 12:02
|- - jota   Цитата(К.Д. @ 3.3.2010, 11:02) хотя самый...   3.3.2010, 12:28
- - К.Д.   Не этот, а про расчетный расход через стрелку) Наф...   3.3.2010, 12:33
|- - jota   Цитата(К.Д. @ 3.3.2010, 11:33) Не этот, а...   3.3.2010, 12:47
|- - Kult_Ra   Цитата(К.Д. @ 3.3.2010, 12:33) Не этот, а...   3.3.2010, 13:03
- - К.Д.   Цитата(Kult_Ra @ 3.3.2010, 15:03) Можно в...   3.3.2010, 13:16
|- - jota   Цитата(К.Д. @ 3.3.2010, 12:16) Я не верю ...   3.3.2010, 16:46
- - Kult_Ra   Вернемся к "рекам". В общем русле устано...   3.3.2010, 13:40
- - К.Д.   Цитата(jota @ 3.3.2010, 18:46) У Вас опре...   3.3.2010, 18:13
|- - jota   Цитата(К.Д. @ 3.3.2010, 17:13) Это не пер...   3.3.2010, 18:25
- - К.Д.   Цитата(jota @ 3.3.2010, 20:25) Тогда я па...   3.3.2010, 18:56
|- - jota   Цитата(К.Д. @ 3.3.2010, 17:56) А чем плох...   3.3.2010, 21:09
- - Kult_Ra   интерес к происходящим там процессам Будет "и...   3.3.2010, 19:08
- - К.Д.   Проблема в данном случае как раз в том, что советс...   4.3.2010, 18:37
- - jota   Вы меня не слышите. Я Вам про массу информации в и...   4.3.2010, 18:52
- - К.Д.   Я говорю о том, что стрелка при расположении насос...   4.3.2010, 19:08
- - jota   Для того чтобы понять, и для того, чтобы мы поняли...   4.3.2010, 19:21
- - К.Д.   Цитата(jota @ 4.3.2010, 21:21) Для того ч...   4.3.2010, 19:41
|- - jota   Цитата(К.Д. @ 4.3.2010, 18:41) Теперь по ...   6.3.2010, 18:05
|- - tiptop   Цитата(jota @ 6.3.2010, 18:05) диаметр ра...   6.3.2010, 18:33
|- - jota   Цитата(tiptop @ 6.3.2010, 17:33) Надо буд...   6.3.2010, 18:45
|- - tiptop   Цитата(jota @ 6.3.2010, 18:45) Бак-аккуму...   6.3.2010, 18:51
- - Kult_Ra   Цитатаинтересно зачем ставить оборудование под изб...   6.3.2010, 16:17
- - К.Д.   Цитата(tiptop @ 6.3.2010, 17:39) Окалиной...   6.3.2010, 16:37
|- - tiptop   Цитата(К.Д. @ 6.3.2010, 16:37) У этих кот...   6.3.2010, 17:53
- - Boris Blade   Че то спор не шуточный, в институтах это не учать ...   6.3.2010, 18:45
|- - tiptop   Цитата(Boris Blade @ 6.3.2010, 18:45) Че ...   6.3.2010, 18:57
- - К.Д.   Цитата(jota @ 6.3.2010, 20:05) Если верит...   6.3.2010, 22:10
|- - tiptop   Цитата(К.Д. @ 6.3.2010, 22:10) И так у ко...   6.3.2010, 23:43
|- - tiptop   Цитата(К.Д. @ 6.3.2010, 22:10) При изгото...   7.3.2010, 0:09
||- - CNFHSQ   Цитата(tiptop @ 7.3.2010, 0:09) Ну, и на ...   7.3.2010, 8:58
|- - tiptop   Цитата(CNFHSQ @ 10.3.2010, 20:21) Мне не ...   10.3.2010, 20:58
- - tiptop   Цитатанасос сетевого контура я бы поставил на пода...   7.3.2010, 10:45
- - К.Д.   Цитата(tiptop @ 7.3.2010, 2:09) Ну, и на ...   7.3.2010, 20:59
|- - tiptop   Цитата(К.Д. @ 7.3.2010, 20:59) Раз такая ...   7.3.2010, 22:11
- - К.Д.   CNFHSQ А как на котловой контур потребителей наве...   7.3.2010, 21:17
|- - CNFHSQ   Цитата(К.Д. @ 7.3.2010, 21:17) CNFHSQ А ...   8.3.2010, 9:43
- - К.Д.   Цитата(tiptop @ 8.3.2010, 0:11) Понял я у...   7.3.2010, 22:46
|- - tiptop   Цитата(К.Д. @ 7.3.2010, 22:46) Стрелку на...   7.3.2010, 22:55
- - К.Д.   Трехходовой даже при косяке в исходном сигнале уст...   7.3.2010, 23:03
|- - tiptop   Цитата(К.Д. @ 7.3.2010, 23:03) Завтра пот...   7.3.2010, 23:13
|- - Alex_   Цитата(tiptop @ 7.3.2010, 23:13) ... рань...   8.3.2010, 20:38
- - спец   Чем проще схема тепловая,тем меньше автоматики и т...   8.3.2010, 16:56
|- - CNFHSQ   Цитата(спец @ 8.3.2010, 16:56) Чем проще ...   8.3.2010, 20:05
- - К.Д.   Цитата(Alex_ @ 8.3.2010, 22:38) Грамотно ...   8.3.2010, 20:50
- - К.Д.   По схеме подключения выложенной tiptop не вижу тех...   8.3.2010, 21:32
|- - tiptop   Цитата(К.Д. @ 8.3.2010, 21:32) По схеме п...   8.3.2010, 21:54
|- - tiptop   Цитата(К.Д. @ 8.3.2010, 21:32) По схеме п...   8.3.2010, 23:21
- - К.Д.   А с модулируемыми горелками трехходовики не нужны,...   8.3.2010, 22:12
|- - tiptop   Цитата(К.Д. @ 8.3.2010, 22:12) А с модули...   8.3.2010, 23:03
- - К.Д.   Цитата(tiptop @ 9.3.2010, 1:03) Забавно. ...   9.3.2010, 5:30
|- - tiptop   Цитата(К.Д. @ 9.3.2010, 5:30) На котле-то...   9.3.2010, 8:53
- - К.Д.   Цитата(tiptop @ 9.3.2010, 10:53) Трёхходо...   9.3.2010, 10:07
|- - tiptop   Цитата(К.Д. @ 9.3.2010, 10:07) Ну раз кот...   9.3.2010, 10:53
- - CNFHSQ   По этой схеме работает котельная 31,2 МВт с котла...   10.3.2010, 20:21
- - К.Д.   2 tiptop Мне больше нравится схема с прямой врезк...   10.3.2010, 21:03
- - jota   А если такой вариант развязки. В этом случае скоро...   10.3.2010, 21:28
|- - timmy   Цитата(jota @ 10.3.2010, 21:28) А если та...   11.3.2010, 21:49
- - coverart   И какая тоды температура подачи в сеть будет???   10.3.2010, 22:01
|- - tiptop   Цитата(coverart @ 10.3.2010, 22:01) И как...   11.3.2010, 20:07
- - К.Д.   Цитата(coverart @ 11.3.2010, 0:01) И кака...   10.3.2010, 22:21
|- - CNFHSQ   Цитата(К.Д. @ 10.3.2010, 22:21) Температу...   11.3.2010, 19:31
- - coverart   И какая температура воды должна быть на выходе из ...   11.3.2010, 19:53
- - К.Д.   Цитата(timmy @ 11.3.2010, 23:49) По моему...   12.3.2010, 5:26
- - К.Д.   Цитата(CNFHSQ @ 11.3.2010, 21:31) Датчик ...   12.3.2010, 5:39
2 страниц V   1 2 >


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2025, 15:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных