> Как подобрать испаритель и конденсатор
Гость_vostrikovd_*
сообщение 3.3.2010, 10:44
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день, задумал сделать канальный осушитель из имеющихся канальных испарителей но не знаю процентное соотношение испарителя и конденсатора.Хотелось бы узнать ваше мнение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- vostrikovd   Как подобрать испаритель и конденсатор   3.3.2010, 10:44
- - vadim999   Qконденсатора =Qиспарителя + Nпотр. эл.энергии. ...   3.3.2010, 11:57
- - vostrikovd   Основная проблема в том что я автоматчик и в делах...   3.3.2010, 13:48
- - vadim999   Какая цель-то, где сушть надо; в "помывочной...   3.3.2010, 16:11
- - vostrikovd   Сушить воздух надо на рециркуляции у них проблемы ...   3.3.2010, 16:29
|- - vadim999   Цитата(vostrikovd @ 3.3.2010, 16:29) Суши...   4.3.2010, 12:48
- - MiD   Добрый день. Давайте входные условия - поможем. Ко...   4.3.2010, 11:22
- - vostrikovd   Исходные данные таковы: автомойка на 4 бокса имеет...   4.3.2010, 13:21
- - MiD   Нужно еще значение влажности воздуха в помещении, ...   4.3.2010, 13:34
- - vostrikovd   Влажность в помещении чем ниже тем лучше ,нормиров...   4.3.2010, 13:44
- - MiD   Боюсь, что "чем ниже, тем лучше" - не ст...   4.3.2010, 13:57
- - vostrikovd   60% влажности самое оно   4.3.2010, 14:01
- - vostrikovd   Из данных которые смог собрать: Температура воздух...   4.3.2010, 14:33
- - MiD   Для указанных условий: мощность охлаждения 39,5 кВ...   4.3.2010, 15:16
|- - vadim999   Цитата(MiD @ 4.3.2010, 15:16) Для указанн...   4.3.2010, 15:28
- - vostrikovd   Не судите строго , повторюсь я не спец, из этих да...   4.3.2010, 15:22
- - MiD   Думаю, что нет. Дело в том, что испарители в вентс...   4.3.2010, 15:44
- - vostrikovd   Так как-же быть Может поработать горелкой   4.3.2010, 15:55
|- - MiD   Цитата(vostrikovd @ 4.3.2010, 14:55) Може...   4.3.2010, 17:10
- - MiD   Вот расчеты. Жду справедливой критики и обсуждений   4.3.2010, 16:08
- - vadim999   п.6 (вложения). 48,39 - это не только "мощн...   4.3.2010, 17:42
|- - MiD   Цитата(vadim999 @ 4.3.2010, 16:42) п.6 (в...   4.3.2010, 17:59
|- - vadim999   Цитата(MiD @ 4.3.2010, 17:59) Qконд=Qнагр...   4.3.2010, 18:32
- - MiD   Прошу прощения, коэффициент этот из методики Luvat...   4.3.2010, 18:58
- - vadim999   MiD Дата Вчера, 18:58 ... "Мощность расчет...   5.3.2010, 12:30
- - MiD   Здесь согласен. Конденсатор будет работать в не со...   5.3.2010, 14:53
|- - vadim999   Цитата(MiD @ 5.3.2010, 14:53) P.S. Схема....   5.3.2010, 17:34
- - MiD   По воздушной части: в воздуховоде по ходу движения...   8.3.2010, 22:12
- - vadim999   То MiD Дата Вчера, 22:12 Однако, круто. М...   9.3.2010, 10:24
- - MiD   "Что нам стоит дом построить, нарисуем......   9.3.2010, 18:10


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 23:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных