уважаемые коллеги, зашёл в тупик в размышлениях на данную тему
суть проблемы такова: торговый комплекс а-ля сарай, высота 8 м система вентиляции летом совмещена с кондиционированием, зимой с отоплением подача воздуха из верхней зоны при подборе воздухораспределителей - неувязка грубо говоря зимой надо подавать воздух с большей скоростью на выходе из решётки, дабы горячая струя пробила всю эту высоту, в то время как летом естественно такая скорость не нужна, т.к. воздух холоднее внутреннего и легче опускается вниз
может кто опытом поделится, как решить проблему эту я уж думаю доп.ветку с решётками на подачу кидать + клапан с приводом для лета, дайте пожалуйста профессиональную оценку этому решению
заранее благодарен
|