Добрый день, коллеги!
Есть такая проблема - надо запроектировать незамерзающий водоем. Основной объект расположен вне города, централизованного водоснабжения нет. Для наружного пожаротушения этого объекта запроектирован пожарный резервуар емкостью 300м3. Архи сделали его в виде ландшафтного открытого бассейна - эдакая изогнутая кишка длиной 100м, ширина - 2м, глубина-1.5м. По всей длине бассейна - переливной каскадный желоб 0.3х0.5м. Из этого желоба вода самотеком поступает в подземный резервуар(емкость - 3м3), оттуда насосами - опять в бассейн.
В наших краях расчетная зимняя температура - -20град. Этой зимой так и было.
Т.к. на основном объекте куча всякой вентиляции, я предложила подавать использованный теплый воздух в этот бассейн, но ОВ-шники наотрез отказываются. Говорят, самим мало! Сейчас они, по требованию ГИПа, рассчитывают отдельные вентагрегаты с калориферами специально для этого бассейна, но плюются и ругаются.
Следующая идея - сделать дно бассейна и переливного желоба с электроподогревом. Но я не знаю, как задать параметры расчета электрикам.
У кого-нибудь были похожие проблемы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- AnnaSir   незамерзающий ландшафтный бассейн   10.3.2010, 13:23
- - OlgaO   сплошной эксклюзив. это надо и регулирование элект...   10.3.2010, 13:44
- - AnnaSir   Да говорила я Архам и про парилку и про конденсат ...   10.3.2010, 13:53
- - Young   а разве может противопожарный резервуар примыкать ...   10.3.2010, 13:54
- - AnnaSir   Забор воды из резервуара вынесен за пределы зоны г...   10.3.2010, 13:57
- - BUFF   А если сделать его открытым и замерзающим? Учесть ...   10.3.2010, 14:06
|- - Igor Barishpolets   Цитата(BUFF @ 10.3.2010, 14:06) А если сд...   10.3.2010, 14:19
|- - OlgaO   Цитата(BUFF @ 10.3.2010, 14:06) А если сд...   10.3.2010, 14:22
|- - BUFF   Цитата(OlgaO @ 10.3.2010, 14:22) Только к...   10.3.2010, 14:39
|- - OlgaO   Цитата(BUFF @ 10.3.2010, 14:39) Глубина п...   10.3.2010, 15:09
|- - BUFF   Цитата(OlgaO @ 10.3.2010, 15:09) ммм, в в...   10.3.2010, 15:13
|- - OlgaO   Цитата(BUFF @ 10.3.2010, 15:13) Так и тут...   10.3.2010, 15:20
|- - BUFF   Цитата(OlgaO @ 10.3.2010, 15:20) Только и...   10.3.2010, 15:32
- - Сергей Гутман   Мощная идея, у меня под окном сейчас река Волковка...   10.3.2010, 15:09
|- - BUFF   Цитата(Сергей Гутман @ 10.3.2010, 15:09) ...   10.3.2010, 15:21
|- - Сергей Гутман   Цитата(BUFF @ 10.3.2010, 15:21) почему? с...   10.3.2010, 15:42
- - AnnaSir   Большое спасибо за обсуждение. Но мне казалось, чт...   10.3.2010, 16:47
|- - BUFF   Цитата(AnnaSir @ 10.3.2010, 16:47) Но мне...   10.3.2010, 17:24
- - AnnaSir   Бредовая идея на ум пришла - а что, если в зимнее ...   10.3.2010, 17:15
- - AnnaSir   По нашим нормам резервуар м.б. один, но с двумя то...   10.3.2010, 19:17
|- - OlgaO   Цитата(AnnaSir @ 10.3.2010, 19:17) ....Бе...   10.3.2010, 19:26
- - Бабай   Приветствую вас, дамы и господа. На ум приходит сл...   10.3.2010, 20:41
- - Vano   А нет случайно на объекте помещений требующих круг...   11.3.2010, 12:04
- - BUFF   300 м3 воды, минус 20 на улице, открытое бетонное ...   11.3.2010, 12:55
- - Vano   Корыто сделать поглубже, скинуть туда если (насоби...   11.3.2010, 13:27
- - AnnaSir   Съездила на объект, где такое решение реализовано....   17.3.2010, 10:50
|- - BUFF   Цитата(AnnaSir @ 17.3.2010, 10:50) Съезди...   17.3.2010, 11:27
|- - OlgaO   Цитата(AnnaSir @ 17.3.2010, 10:50) .... В...   17.3.2010, 13:15
- - AnnaSir   Да я вроде написала:"а при -20 компрессор раб...   17.3.2010, 17:40
- - Serg Ivanov   9.29. Количество пожарных резервуаров или водоемов...   17.3.2010, 19:06
|- - BUFF   Цитата(Serg Ivanov @ 17.3.2010, 19:06) 9....   17.3.2010, 22:38
- - O-Michael   Площадь бетонных стенок и дна более 500 м2, плюс з...   8.4.2010, 7:04
- - Serg Ivanov   ИМХО, бред это всё. До первой холодной зимы. Дешев...   8.4.2010, 9:39


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 5:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных