> Точка врезки. Расхождение с проектом, Кто прав и как быть?
Гость_hvostik_*
сообщение 10.3.2010, 14:52
Сообщение #1





Guest Forum






Посоветуйте пожалуйста как граммотно отписаться и вообще кто прав!
Ситуация следующая: Мы сделали проект, куда входил газдел ГСН, проект согласовали, он прошёл гос.экспертизу получил положительное заключение.
Через какое то время посещает нас фирма, строящая по нашему проекту и говорит : "Начали строить, точка врезки смещена на 3,5 м от проектной, поэтому нам пришлось сместить крановый узел от точки врезки и газопровод попадал в охранную зону ЛЭП, мы перенесли ЛЭП, теперь представитель эксплуатирующей организации говорит, расхождение с проектом у вас, братцы! Делайте по проекту! Или вносите изменения в проект."
Вот эти товарищи пришли к нам с просьбой переделать ..... Ну ЭТО же бред !
ПРоект нужно будет сново отдавать на экспертизу???
Кто прав как нам отписаться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- hvostik   Точка врезки. Расхождение с проектом   10.3.2010, 14:52
- - vic153   Хм, при выполнении рабочей документации Вы согласо...   10.3.2010, 16:13
- - kacsio   Если заказчик проекта согласовал с вами точку врез...   10.3.2010, 16:40
- - hvostik   Договора на авторский надзор не было, и объект не ...   10.3.2010, 19:30
- - Илюха   Моё мнение: если отступление от проекта незначител...   10.3.2010, 21:06
- - GASPAR   Закон о промышленной безопасности опасных производ...   10.3.2010, 21:35
- - GASPAR   Цитата(hvostik @ 10.3.2010, 13:52) Кто пр...   10.3.2010, 21:50
- - hvostik   Спасибо всем, вот все говорят КАК НАДО БЫЛО БЫ , э...   11.3.2010, 7:48
|- - GASPAR   Цитата(hvostik @ 11.3.2010, 6:48) И брыка...   11.3.2010, 8:41
- - спец   Если выполненная тока врезки не противоречит ТУ и ...   12.3.2010, 10:02
- - Morskaya   не знаю как у других, но в облгазах существуют тех...   12.3.2010, 22:13
|- - спец   Цитата(Morskaya @ 12.3.2010, 22:13) прием...   13.3.2010, 14:42
- - dimapkg   Ситуация сложная. Нужно учесть кто заказчик, если ...   14.3.2010, 14:37
- - utilizator   Сразу скажу, что нормальные люди при монтаже все и...   15.3.2010, 13:33
|- - спец   Цитата(utilizator @ 15.3.2010, 14:33) Сра...   17.3.2010, 11:31
- - Юлия Астрахань   Можно внести изменения и пересогласовать задним чи...   8.4.2010, 10:00
|- - спец   Цитата(Юлия Астрахань @ 8.4.2010, 10:00) ...   12.4.2010, 23:26
- - Роман5000   а что нельяз просто заменить проектную документаци...   13.4.2010, 8:19
|- - GASPAR   Цитата(Роман5000 @ 13.4.2010, 7:19) а что...   13.4.2010, 20:43
- - Роман5000   да в облгазе только согласовать новые листы и все....   14.4.2010, 8:41
|- - GASPAR   Цитата(Роман5000 @ 14.4.2010, 7:41) да в ...   14.4.2010, 19:55
- - EDDY   Написать письмо от Заказчика, на внесение изменени...   14.4.2010, 9:53
- - спец   Вот просмотрел повторно и подумал? Может быть на с...   14.4.2010, 22:28
- - Роман5000   из за монтажников то он е---нет не потому что у те...   15.4.2010, 9:03
- - LevaK   Опять те же вопросы. Кто виноват и что делать. Пре...   15.4.2010, 11:29
- - Роман5000   ну то хороший вариант. собратса всем вместе и поп...   15.4.2010, 14:35


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 10:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных