> Котельная в коттедже, как решить ГВС
Гость_BAA_*
сообщение 11.3.2010, 10:17
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день господа!
Есть коттедж 2 этажа + подвал+мансарда (итого 4) Площадь около 350 м2.
Мне нужно сделать отопление и котельную.
Нагрузка на отопление порядка 20 кВт.
В коттедже есть душевая при сауне, гостевой санузел с раковиной, мойка на кухне, Джакузи с функцией душа
Как быть с ГВС. Использовать 2-х контурный котел или рассмотреть вариант с баком - нагревателем?
От чего это зависит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- BAA   Котельная в коттедже   11.3.2010, 10:17
- - jota   А Вы кто? (собственник, строитель, монтажник.........   11.3.2010, 10:41
- - jota   Посмотрел по Вашим сообщениям - Вы оказывается зан...   11.3.2010, 10:49
- - Ram48rus   Каскад из двух напольников + косвенник. Это вкраце...   11.3.2010, 10:58
|- - jota   Цитата(Ram48rus @ 11.3.2010, 9:58) Каскад...   11.3.2010, 11:01
|- - Ram48rus   Цитата(jota @ 11.3.2010, 11:01) На 20 кВт...   11.3.2010, 12:19
|- - BAA   Цитата(Ram48rus @ 11.3.2010, 14:19) Начнё...   11.3.2010, 13:20
- - BAA   А какой расход ГВС необходим для подбора: максимал...   11.3.2010, 11:14
|- - jota   Цитата(BAA @ 11.3.2010, 10:14) А какой ра...   11.3.2010, 11:30
- - coverart   Если есть котельная, то лучше бак, потребление газ...   11.3.2010, 11:32
- - BAA   Допустим выбираем вариант с емкостным нагревателем...   11.3.2010, 13:05
- - jota   Обычно выбирают 3-ходовой переключающий клапан с п...   11.3.2010, 13:26
- - Studentik   Цитата20 -это точно. Я посчитал по R тр., хотя кон...   11.3.2010, 14:11
- - BAA   Вот расчет теплопотерь. Город Екатеринбург. Тн=-35...   11.3.2010, 15:34
|- - jota   Цитата(BAA @ 11.3.2010, 14:34) Вот расчет...   12.3.2010, 0:28
|- - BAA   Цитата(jota @ 12.3.2010, 2:28) Вы забыли ...   12.3.2010, 7:59
- - Ram48rus   Есть сомнения в вашей методике подсчёта теплопотер...   11.3.2010, 23:00
- - BAA   Цитата(Ram48rus @ 12.3.2010, 1:00) Есть с...   12.3.2010, 7:51


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 1:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных