> Расчет расстояния между пожарными гидрантами
Vitalij
сообщение 11.3.2010, 17:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



В замечании от эксперизы получил следующее:
Наружное пожаротушение обеспечить от пожарных гидрантов, установленных на кольцевой сети водопровода, с расходом воды на наружное пожаротушение не менее 110 л/сек (ст.68, п.6б,17 №123-ФЗ).
Расстояние между пожарными гидрантами определить расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов по ГОСТ 8220 (п.8.6 СП 8.13130.2009).

Ну тут понятно, что установка ПГ только на кольцевых водопроводных сетях согласно СНИП 2.04.02, и только гидрантов по типу ГОСТ 8220.
Меня интересует расчет учитывающий пропускную способность и суммарный расход?
В СНИПе п8.16
Есть такое:

Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов по ГОСТ 8220—85* Е.

Потери напора h, м, на 1 м длины рукавных линий следует определять по формуле... и формула там приведена.

Так вот что же это за расчет? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Vitalij   Расчет расстояния между пожарными гидрантами   11.3.2010, 17:45
- - aleksey_v   А не колятся матерые специалисты. Расстояние от ги...   11.3.2010, 23:12
|- - Vitalij   Цитата(aleksey_v @ 11.3.2010, 23:12) . Ра...   12.3.2010, 9:40
- - Vitalij   С меня реально требуют расчет между пожарными гидр...   22.3.2010, 12:20
- - aleksey_v   Придется представить. Поделите расчетный участок с...   22.3.2010, 13:51
- - Vitalij   Слушайте, а вот такой вопрос. Если насос в пожарно...   22.3.2010, 16:23
- - Vitalij   Вот что нашел: 1.6. Подача воды от водопроводной ...   23.3.2010, 8:38
- - Vitalij   Пример 1. Определить потери напора в одном рукаве ...   23.3.2010, 9:23
- - Spok_only   Цитата(Vitalij @ 23.3.2010, 10:23) Пример...   23.3.2010, 11:10
- - aleksey_v   Врядли ошибка. Какой-нибудь справочник или пособие...   23.3.2010, 11:17
- - Spok_only   Цитата(aleksey_v @ 23.3.2010, 12:17) Вряд...   23.3.2010, 11:45
|- - Vitalij   Цитата(Spok_only @ 23.3.2010, 11:45) Форм...   23.3.2010, 12:45
|- - aleksey_v   Цитата(Vitalij @ 23.3.2010, 12:45) Т.е. э...   23.3.2010, 13:28
- - Vitalij   Меня посетила мысль о том, что СНиП был написан по...   23.3.2010, 13:35
- - Spok_only   Цитата(aleksey_v @ 23.3.2010, 13:28) От д...   23.3.2010, 13:58
- - aleksey_v   Каюсь, не прав.   23.3.2010, 14:34
- - Vitalij   О, интересная табличка какая. А я вот тут выразил ...   23.3.2010, 17:42
- - aleksey_v   Потерю напора в гидранте забыли. upd: Как это помо...   23.3.2010, 18:20
- - Vitalij   ТОчно, это все вместе. Колонка вместе с гидрантом ...   23.3.2010, 22:12
- - aleksey_v   10 м на колонке с гидрантом много, мне кажется: га...   24.3.2010, 0:46
- - Vitalij   Потери напора в пожарном гидранте и колонке H=Sq^...   24.3.2010, 8:56
- - Vitalij   При расчете расстояния между пожарными гидрантами ...   24.3.2010, 11:26
- - aleksey_v   Vitalij: Последний абзац: 20-30 л/с? 2 гидранта? Р...   24.3.2010, 12:04
- - Vitalij   На вводе в насос пожарной машины один патрубок диа...   24.3.2010, 12:52
- - Spok_only   Цитата(Vitalij @ 24.3.2010, 9:56) Потери ...   24.3.2010, 12:55
- - Vitalij   О, спасибо 10м я брал из Кузнецовой учебник 1975г...   24.3.2010, 13:49
- - aleksey_v   Vitalij, почему вы берете цифры из табл. 6, а не и...   24.3.2010, 14:43
- - Spok_only   Vitalij. Рекомендую почитать, особенно п.12. http:...   24.3.2010, 15:38
- - Vitalij   Таблицей 6-ть пользуюсь наверное потому, что моя с...   24.3.2010, 15:55
- - aleksey_v   Дааа, Vitalij, а что делать? А представляете, каки...   24.3.2010, 17:47
- - Vitalij   Там кстате очень интересная схема водоснабжения, п...   24.3.2010, 23:36
- - Vitalij   Т.е. как я понял. Высчитав по формуле П.12 Рекоме...   25.3.2010, 12:04
- - aleksey_v   Вам в ТУ дают расход на наружный пожар. Если вблиз...   25.3.2010, 14:59
- - Vitalij   Если честно у меня перекладка осложняется тем, что...   26.3.2010, 10:15
- - aleksey_v   Vitalij, еще раз: здание должны 'охватить...   26.3.2010, 10:56
- - Vitalij   Так, FULL STOP. Раз не раз, но тем не менее. В это...   26.3.2010, 12:39
- - Young   Вас с таким подходом в МВК очень быстро завернут. ...   26.3.2010, 13:05
- - aleksey_v   Vitalij, как и Young, желаю вам удачи с попыткой п...   26.3.2010, 13:30
- - Vitalij   Во превых 2-е струи по НОМИНАЛу дают 10 л/с . Если...   26.3.2010, 19:05
|- - Young   Цитата(Vitalij @ 26.3.2010, 19:05) Так чт...   26.3.2010, 20:39
|- - aleksey_v   Цитата(Vitalij @ 26.3.2010, 19:05) если в...   27.3.2010, 0:48
- - Young   пардон, не СП 10, а СП 8.   26.3.2010, 21:06
- - Vitalij   Абсолютно верно. Именно ЛОЖИТЬ металл в землю при...   1.4.2010, 6:32
- - Гениальная   день добрый. скажите можно ли сделать так: на терр...   16.4.2010, 9:38
- - Spok_only   Цитата(Гениальная @ 16.4.2010, 9:38) Если...   16.4.2010, 12:32
- - aleksey_v   Спасибо. Желанная методичка, только расчет-то где?...   16.4.2010, 13:29
- - anm   to Vitalij Вот еще темку почитайте, может поможет ...   16.4.2010, 15:50
- - Анжанер   Господа, хотел бы поднять тему вновь, так как из д...   24.4.2012, 21:20
- - Ігор   интересно почитать полностью книгу Ю.П.Воротынц...   26.6.2012, 15:15


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 19:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных