> Расчет местного отсоса
Гость_Дэвид Блейн_*
сообщение 12.3.2010, 13:37
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте, прошу помочь с расчетами...

От технологов только вид и количество вредностей.

Как расчитать объем воздуха, удаляемый местным отсосом?

Если считать на ассисиляцию вредностей оставшихся после МО (МО эффективен на 90%), то расход приточного водуха для помещения где у меня оксид серы получается 2080 м3/ч... (это я для при мера написал, меня интересует сама методика расчета)
Считал так: L=(C*3600)/(Cпдк*0,001), где С - концентрация вредности в г/с = 0,00115 г/с , а Спдк - это ПДК в мг/м3 = 0,5 мг/м3

Соответственно приток в помещение у меня будет равен притоку на компенсацию МО + приток на ассимиляцию.

А как расчитать расход МО? Выделения вредности круглосуточно, получается МО будет так же работать круглосуточно.

Сообщение отредактировал Дэвид Блейн - 12.3.2010, 13:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Дэвид Блейн   Расчет местного отсоса   12.3.2010, 13:37
- - zavhoz777   Какой тип отсоса?   12.3.2010, 13:43
- - Дэвид Блейн   Вытяжной зонт. (если не путаю то это полуоткрытые ...   12.3.2010, 13:50
- - zavhoz777   Естественно, корректно. Только бумагу с не взять, ...   12.3.2010, 13:54
- - Igor Barishpolets   Расчет местного отсоса начинается с определения ис...   12.3.2010, 13:54
- - Дэвид Блейн   Спасибо всем за оперативность. Скорость воздуха в...   12.3.2010, 14:01
- - zavhoz777   В Волкове очень подробно всё расписано и для шкафо...   12.3.2010, 14:04
- - Дэвид Блейн   Ага, в Волкове нашел, самое вкусное со страницы 84...   12.3.2010, 14:10
- - Дэвид Блейн   Позвонил, выяснил... Какие-то данные, на мой взгля...   12.3.2010, 14:23
- - Дэвид Блейн   Сейчас посчитал по сечению проема, которые мне тех...   12.3.2010, 14:55
- - jota   Что это за шкафы с площадью проёма 1,5м2? - дверцы...   12.3.2010, 15:21
|- - Дэвид Блейн   Цитата(jota @ 12.3.2010, 15:21) Что это з...   12.3.2010, 15:39
- - Vano   Цитата(Дэвид Блейн @ 12.3.2010, 13:37) Со...   14.3.2010, 11:32
- - JJJJ   Цитата(Дэвид Блейн @ 12.3.2010, 10:37) Зд...   15.3.2010, 12:33
- - Дэвид Блейн   Немного не по теме, но может кто подскажет как сле...   16.3.2010, 15:27
|- - JJJJ   Цитата(Дэвид Блейн @ 16.3.2010, 12:27) Не...   16.3.2010, 16:11
- - Igor Barishpolets   Все, что вы описали, поддается расчету! Инжене...   16.3.2010, 15:38
|- - Дэвид Блейн   Цитата(Igor Barishpolets @ 16.3.2010, 15...   16.3.2010, 16:01
- - Vano   Ага, только расчет ведется по отраслевым технологи...   16.3.2010, 15:41
- - Дэвид Блейн   Господа, расчитав по данным технолога воздухообмен...   17.3.2010, 18:53
|- - JJJJ   Цитата(Дэвид Блейн @ 17.3.2010, 16:53) Го...   22.3.2010, 14:56
- - Leny4   А как сделать расчет для санстанции (да и для зака...   22.6.2011, 15:28
- - zavhoz777   В каком воздухе, рабочей зоны? Надо знать кол-во ...   29.6.2011, 18:25
|- - Leny4   Цитата(zavhoz777 @ 29.6.2011, 17:25) В ка...   29.6.2011, 22:46
- - zavhoz777   Попробуйте посмотреть в "Рекомендации по рас...   30.6.2011, 11:57


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 16:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных