> Вредные выбросы котла NOx и CO, перевод мг/кВт*ч в мг/м3
shadow
сообщение 14.3.2010, 15:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Котельная с котлами Viessmann Vitogas 100. В технических данных котла написано, что количество образующихся NOx<20 мг/кВт*ч, СО<10 мг/кВт*ч. Как перевести эти мг/кВт*ч в мг/м3 нигде не могу найти переводной коэффициент. Для расчета вредных выбросов требуют именно мг/м3.
Запросил данные в Viessmann, получил письмо с какими-то неадекватными цифрами: NOx порядка 230 мг/м3, СО порядка 110 мг/м3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- shadow   Вредные выбросы котла NOx и CO   14.3.2010, 15:20
- - Evgkarpro   порядок цифр NOx порядка 230 мг/м3, СО порядка 110...   14.3.2010, 18:59
- - ruben   Здравствуйте. 1. Перевод простой – b = 3,...   16.3.2010, 14:43
|- - shadow   Цитата(ruben @ 16.3.2010, 16:43) Здравств...   16.3.2010, 17:56
|- - ruben   Цитата(shadow @ 16.3.2010, 18:56) Я не сп...   16.3.2010, 18:56
- - ruben   Прочёл ещё раз . Хочу уточнить, что С - удельный в...   16.3.2010, 17:25
- - shadow   CO =110 мг/м3, NOX=230 мг/м3 это я на память напис...   16.3.2010, 19:47
|- - ruben   Цитата(shadow @ 16.3.2010, 20:47) CO =110...   17.3.2010, 14:14
- - спец   Вообще-то это расчеты ОВОС. Там и учитываются пасп...   17.3.2010, 15:39
- - CNFHSQ   Добавлю В России с 1.01.2003 г введе н ГОСТ 3073...   14.8.2010, 15:06
- - Drean   CNFHSQ А на котлы большей мощности есть подобный Г...   19.11.2010, 14:07
|- - ruben   Цитата(Drean @ 19.11.2010, 15:07) [А на к...   19.11.2010, 22:31
- - CNFHSQ   Указанный мною ГОСТ 2001г. Дополняет ГОСТ 1983 год...   19.11.2010, 17:45
- - tiptop   А на что проектировщикам котельных эти ГОСТы ? Они...   20.11.2010, 5:31
- - Valiko   Они ПРОЕКТИРУЮТ эти котельные, в т.ч и раздел ОВОС...   20.11.2010, 9:50
- - alesio   Подскажите, пожалуйста,а выбросы СО регламентируют...   20.11.2010, 10:58
- - Valiko   Два поста выше - ответ на вопрос   20.11.2010, 11:00
- - alesio   это про "Котлы отопительные водогрейные от 0,...   20.11.2010, 11:09
- - CNFHSQ   Цитата(tiptop @ 20.11.2010, 5:31) А на чт...   20.11.2010, 12:28
|- - ruben   Цитата(CNFHSQ @ 20.11.2010, 13:28) Вообще...   20.11.2010, 18:08
- - CNFHSQ   Цитата(ruben @ 20.11.2010, 18:08) Как раз...   21.11.2010, 10:58
|- - ruben   Цитата(CNFHSQ @ 21.11.2010, 10:58) СО с н...   26.11.2010, 16:47
- - CNFHSQ   Просмотрел старые госты, никаких упоминаний о СО и...   26.11.2010, 17:33
- - alesio   Это при работе на газе? А на твердом топливе?   28.11.2010, 8:41
- - CNFHSQ   Для твердого топлива нормы в тех же Гостах и в тех...   28.11.2010, 11:29
- - Proektant333   формулы преобразования единиц измерения: оксид угл...   3.12.2010, 15:49
|- - CNFHSQ   Цитата(Proektant333 @ 3.12.2010, 15:49) ф...   4.12.2010, 12:43
|- - may3ep   Цитата(CNFHSQ @ 4.12.2010, 12:43) оксид а...   22.3.2019, 15:57
- - Temba   А где найти критерии классификации котлов для п.6 ...   27.1.2015, 13:53
- - Лыткин   Коэффициенты пересчёта: для N-1 ррm = 2.05 мг/м3; ...   27.1.2015, 14:18


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 19:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных