> Надземный газопровод, расчеты на самокомпенсацию
Надежда Валентин...
сообщение 16.3.2010, 8:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 21.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14637



Проект: врезка в подземный полиэтиленовый газопровод, 8м подземного, выход из земли, 1м надземного, ГРПШ, 1м надземного, опуск в землю, 4м подземного, выход из земли на фасад жилого 16-ти этажного дома, по фасаду диаметром 150мм до крышной котельной.
Эксперт требует:
1. Установить опоры для надземного газопровода у ГРПШ (я считаю, что они не нужны, но доказать не могу).
2. Просчитать трассу надземного (фасадного) газопровода на компенсацию температурных расширений с расстановкой неподвижных опор.

Помогите, пожалуйста!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Надежда Валентиновна   Надземный газопровод   16.3.2010, 8:54
- - asergey   Ну для начала необходима схема, со всеми характери...   16.3.2010, 10:43
- - LevaK   Да какие опоры на 1м надземного газопровода! Э...   16.3.2010, 11:33
- - vic153   Плечи у ГРПШ уж больно маленькие. На выходе из ГРП...   16.3.2010, 11:58
- - Надежда Валентиновна   До и после ГРПШ есть краны на вертикальных участка...   16.3.2010, 12:58
- - GASPAR   Согласен - если кран на вертикальном участке опора...   16.3.2010, 21:17
- - Надежда Валентиновна   Ваши бы слова, да эксперту уши. От ШРП до жилого д...   17.3.2010, 9:42
- - спец   Изначально техническое решение неверно. Надо средн...   17.3.2010, 10:59
- - Надежда Валентиновна   Не согласна. СНиП II-35-76 "Котельные установ...   18.3.2010, 11:12
|- - Patorok   Цитата(Надежда Валентиновна @ 18.3.2010, 11...   18.3.2010, 13:13
- - Надежда Валентиновна   А что СНиП II-35-76 с изм.1 это запрещает? Мы уже ...   18.3.2010, 14:13
|- - Patorok   Цитата(Надежда Валентиновна @ 18.3.2010, 14...   18.3.2010, 15:21
|- - LevaK   Цитата(Patorok @ 18.3.2010, 14:21) ... то...   18.3.2010, 16:25
- - Хэлло   СНиП II-35-76*: Для жилых зданий допускается уст...   22.3.2010, 10:58


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 19:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных