Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Объединение напорки и самотечной канализацией, Объединение на выпуске
Гость_ВК-шник_*
сообщение 16.3.2010, 15:40
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день!
Ситуация след. в здании есть напорные и безнапорные выпуски канализации и водостока, в стадии "П" напорка и безнапорка были раздельными, рабочку сделали аналогично стадии "П", теперь же заказчик просит по возможности объединить соответствующие сети в один выпуск. Помниться где-то был запрет на объединение напорки и безнапорки внутри здания, но вообще не могу найти нигде этот пункт. Буду признателен за конструктивные ответы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ВК-шник   Объединение напорки и самотечной канализацией   16.3.2010, 15:40
- - Hiro Nakamura   Ничего не понял, напишите понятнее что с чем хотит...   16.3.2010, 16:11
|- - ВК-шник   Цитата(Hiro Nakamura @ 16.3.2010, 16:11) ...   16.3.2010, 16:23
- - Hiro Nakamura   Интересно) Что за напорные выпуски хоз быта? С чег...   16.3.2010, 16:29
|- - ВК-шник   Цитата(Hiro Nakamura @ 16.3.2010, 16:29) ...   16.3.2010, 16:50
- - Timur_BB   Ну и в чем проблема? Разрыв струи в какой-нибудь к...   16.3.2010, 16:57
- - Hiro Nakamura   ЦитатаНапорные выпуски хоз-быта от насосных (Wilo ...   16.3.2010, 16:58
- - Timur_BB   Ну и в чем проблема? Разрыв струи в какой-нибудь к...   16.3.2010, 16:59
|- - ВК-шник   Цитата(Timur_BB @ 16.3.2010, 16:59) А куд...   16.3.2010, 17:17
- - Timur_BB   Я понимаю что раздельными. Но напорная труба же ку...   16.3.2010, 17:21
|- - ВК-шник   Цитата(Timur_BB @ 16.3.2010, 17:21) Я пон...   16.3.2010, 17:26
- - ВК-шник   Короче напишу я что места под баки нет и высота в ...   16.3.2010, 17:32
- - Timur_BB   Мда. Печальная история. Можешь рассказать ему о во...   16.3.2010, 17:35
|- - ВК-шник   Цитата(Timur_BB @ 16.3.2010, 17:35) Мда. ...   16.3.2010, 17:53
- - Сергей Гутман   Расход напорки не ясен, но Вы бы посмотрели как со...   16.3.2010, 17:47
- - Timur_BB   Подожди. Главные спецы еще не появлялись. Может чт...   16.3.2010, 18:15
- - Hiro Nakamura   Да что тут узнавать? Если насосы качают нормальные...   16.3.2010, 20:44
|- - Timur_BB   Цитата(Hiro Nakamura @ 16.3.2010, 20:44) ...   16.3.2010, 21:18
|- - ВК-шник   Цитата(Hiro Nakamura @ 16.3.2010, 20:44) ...   17.3.2010, 8:41
|- - Skorpion   Цитата(ВК-шник @ 17.3.2010, 9:41) Од...   17.3.2010, 16:37
|- - Serg Ivanov   Цитата(Skorpion @ 17.3.2010, 16:37) Вопро...   17.3.2010, 19:17
|- - Skorpion   Цитата(Serg Ivanov @ 17.3.2010, 20:17) А ...   17.3.2010, 20:07
|- - Serg Ivanov   Цитата(Skorpion @ 17.3.2010, 20:07) То же...   17.3.2010, 23:43
|- - ВК-шник   Цитата(Serg Ivanov @ 17.3.2010, 23:43) В ...   18.3.2010, 8:54
|- - Skorpion   Цитата(Serg Ivanov @ 18.3.2010, 0:43) Ну ...   18.3.2010, 14:19
|- - Serg Ivanov   Цитата(Skorpion @ 18.3.2010, 14:19) Если ...   19.3.2010, 16:23
|- - ВК-шник   Цитата(Skorpion @ 18.3.2010, 14:19) ВК-шн...   19.3.2010, 16:36
- - Hiro Nakamura   ЦитатаНа каком основании при "нормальных расх...   16.3.2010, 22:03
|- - Timur_BB   Цитата(Hiro Nakamura @ 16.3.2010, 23:03) ...   17.3.2010, 5:34
- - Timur_BB   150 трубу и под сотый уклон минимум. Или 125ую и у...   17.3.2010, 9:10
|- - Сергей Гутман   Цитата(Timur_BB @ 17.3.2010, 9:10) 150 тр...   17.3.2010, 11:18
- - Hiro Nakamura   Откуда такие расходы?? Вы что небоскреб строите? ...   17.3.2010, 10:22
|- - ВК-шник   Цитата(Hiro Nakamura @ 17.3.2010, 10:22) ...   17.3.2010, 10:48
- - Hiro Nakamura   ЦитатаА в подземных уровнях парковки есть с/у с ду...   17.3.2010, 11:11
|- - ВК-шник   Цитата(Hiro Nakamura @ 17.3.2010, 11:11) ...   17.3.2010, 11:13
- - Hiro Nakamura   Какое у вас количество душевых? и Зачем выбрана на...   17.3.2010, 11:19
|- - ВК-шник   Цитата(Hiro Nakamura @ 17.3.2010, 11:19) ...   17.3.2010, 11:41
- - Timur_BB   на той странице мы уже говорили о камере разрыва с...   17.3.2010, 11:22
- - Сергей Гутман   Не путайте людей, бак разрыва струи используется д...   17.3.2010, 11:32
- - Hiro Nakamura   Народ, а что гаситель напора (какой-либо бак с как...   17.3.2010, 11:37
- - Timur_BB   Ну трубы канализационные же распалагают. Это соору...   17.3.2010, 11:46
- - Hiro Nakamura   В начале лежака прочистку поставьте. По поводу д...   17.3.2010, 12:20
- - ВК-шник   Спасибо за совет, так и поступлю, я уже отписал чт...   17.3.2010, 12:26
- - Сергей Гутман   Объединить можно, но решение с двумя выпусками - л...   17.3.2010, 15:08
- - Hiro Nakamura   Хм. Фекальный фантан в гостиничном номере это даже...   17.3.2010, 21:45
- - Сергей Гутман   Мыслит то он правильно, но диаметра 125 маловато, ...   18.3.2010, 14:25
- - Timur_BB   А три выпуска еще лучше! Главное что бывают си...   19.3.2010, 8:03
- - Skorpion   Добрый день! Hiro Nakamura. Мне очень понрави...   20.3.2010, 16:02
|- - Serg Ivanov   Цитата(Skorpion @ 20.3.2010, 16:02) Timur...   21.3.2010, 0:12
- - Сергей Гутман   Skorpion, зачётный пост, прям порадовался, конечно...   20.3.2010, 23:31


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 1:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных