> проблема сотового увлажнителя типа FA6, вода поливает вентилятор и мотор
sergenet
сообщение 16.3.2010, 19:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 9.1.2009
Из: Москва
Пользователь №: 27465



Возникла такая проблема:
Есть центральные кондиционеры типа CDC Wesper, а также КЦКП фирмы Веза, оборудованный адиабатической системой увлажнения насос-зонт распыления-соты типа FA6-поддон, оборотная вода.
Первый раз столкнулся с проблемой появления воды в моторном отсеке, мокрый был мотор и вентилятор. при выключении, выливались потоки воды (до нескольких ведер). Соответственно при этом летели подшипники у вентиляторов из-за отложения солей. Тогда точно не смогли определить причину. Судя по всему воду просто перебрасывало через бортики поддона. Причем на довольно большую высоту, но это связано с завихрением воздуха. В интернете похожей проблемы найти не удалось. Вернувшись на объект, снова столкнулся с той же проблемой. При первом же осмотре выяснилось что разлетелся подшипник вентилятора, вся внутренняя поверхность белая от соли. мотор также был мокрый и также белый от соли. В итоге вентилятор заменили, но проблема не ушла и требует решения. Смотровых окошек пока нет, а при открытии дверцы возникают совсем другие завихрения и вода хлещет во все стороны. Теперь собственно факты: приточки до 6000 куб м час, пробовали закрывать металлическим листом участок поддона от сот орошения до дна (оставив отверстие для протока воды) . Устанавливали и снова сняли каплеуловитель (безрезультатно кстати). Делали замеры скорости воздуха - получили 1.5-2 м\с (кстати собираемся проверить).
Последний раз просто положили сверху, по периметру поддона кусок ткани для фильтров, чтоб волны не образовывались (смайл) и после этого моторный отсек практически высох. Остается полностью накрыть поддон листом тонкой жести, оставив лишь насос.
А теперь собственно вопрос: кто нибудь сталкивался с похожей проблемой и как удавалось ее решить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- sergenet   проблема сотового увлажнителя типа FA6   16.3.2010, 19:53
- - Зольников Михаил   Есть ли у Вас на установке частотный регулятор? Во...   16.3.2010, 20:07
- - sergenet   установка моноблочная. Частотника на ней нет. Кста...   16.3.2010, 20:37
- - Зольников Михаил   Мне кажется, что лучше было бы попробовать решить ...   17.3.2010, 5:38
- - sergenet   Насчет частотника - это очень хороший вариант, мне...   17.3.2010, 7:48
- - Зольников Михаил   Напишите, пожалуйста, потом о результате.   17.3.2010, 8:21
- - sergenet   Хорошо. Решил установить частотник, Думаю не рань...   17.3.2010, 8:45
- - ArFey   Столкнулся с аналогичной проблемой (каплеунос) на ...   17.3.2010, 11:00
- - JJJJ   Какая средняя скорость в-ха в сечении кондиционера...   17.3.2010, 11:43
- - vadim999   Основное направление поиска причин в камере увлаж...   17.3.2010, 12:31
|- - vadim999   Цитата(vadim999 @ 17.3.2010, 12:31) Основ...   17.3.2010, 15:07
- - sergenet   Спасибо за обстоятельный ответ. Именно поэтому я з...   17.3.2010, 12:47
- - sergenet   спасибо что указали на сифон с поплавком. В отключ...   17.3.2010, 15:10
|- - vnvik   Цитата(sergenet @ 17.3.2010, 14:10) спаси...   17.3.2010, 16:07
- - vadim999   Дык, внутренний шланг подпитки камеры увлажнения, ...   17.3.2010, 15:17
- - sergenet   да, вода пролетает там где есть 2 подогрев. В прит...   17.3.2010, 15:30
- - Зольников Михаил   Это у Вас во всех кондиционерах, или только в ВЕЗА...   17.3.2010, 15:38
- - sergenet   в некоторых Везовских, более 3000 которые, по разн...   17.3.2010, 15:43
- - vadim999   sergenet , Дата Сегодня, 15:30 Проведите 5...   17.3.2010, 16:08
- - sergenet   я наверное на следующей неделе сделаю пару нормаль...   17.3.2010, 16:39
- - vadim999   sergene, Дата Сегодня, 15:43 " с приоткрыт...   17.3.2010, 16:42
- - vadim999   Посмотрел фотки и цыфири. Очень похоже, что перер...   17.3.2010, 17:44
- - ail   на мой взгляд причины выброса воды - большая скор...   17.3.2010, 20:42
- - Зольников Михаил   Вы не указали главную причину - менталитет. Потому...   17.3.2010, 20:58
- - demon185   Wesper фигово делают . У нас было несколько устано...   18.3.2010, 15:49
- - sergenet   мммм, не совсем понял про корреляцию... заслонка н...   18.3.2010, 20:14
- - sergenet   вот несколько фотографий сделанных при включенной ...   23.3.2010, 22:35
- - ail   да. Вид ужасный. Сколько проработало?   23.3.2010, 23:14
- - sergenet   помоему года 4.   24.3.2010, 0:20
- - sergenet   вот еще фото, это как раз бу вентилятор у которого...   24.3.2010, 0:44
- - ail   пипилац.. я думаю, что надо решать вопрос с жестко...   24.3.2010, 10:01
- - Зольников Михаил   Интересно: соединение на рейке, а нигде не смято о...   24.3.2010, 10:31
- - vadim999   Ну, нисибефига!!!!!!! ...   24.3.2010, 11:01
- - ail   каплеуловители выдрали похоже. а второй подогрев ...   24.3.2010, 15:03
|- - vadim999   Цитата(ail @ 24.3.2010, 15:03) каплеулови...   24.3.2010, 15:13
|- - JJJJ   Цитата(vadim999 @ 24.3.2010, 13:13) Нет, ...   24.3.2010, 15:56
- - JJJJ   А кстатии, на какой высоте стоит сифон по отношени...   24.3.2010, 16:09
- - sergenet   фото запасов очень порадовали. Я еще не приценивал...   24.3.2010, 22:24
- - sergenet   вот выкладываю не очень удачный ролик, завтра сдел...   24.3.2010, 22:44
- - sergenet   ну вот, сделал более менее ролик если интересно по...   26.3.2010, 0:33
- - sergenet   как вам ролики - комментарии (положительные или от...   26.3.2010, 23:42
- - ail   что комментарии - не должно быть такой ерунды, про...   27.3.2010, 14:02
- - sergenet   Еще раз проанализировал ситуацию: через 2 месяца п...   1.4.2010, 21:54
|- - ail   Цитата(sergenet @ 1.4.2010, 21:54) Сейчас...   2.4.2010, 15:19
|- - JJJJ   Цитата(sergenet @ 1.4.2010, 18:54) Еще ра...   2.4.2010, 15:28
- - sergenet   C некоторым опозданием - но все же сообщаю. Произв...   12.12.2010, 20:59
- - корсиканец   Если не секрет где заказывал панели сот   8.4.2011, 13:59
- - sergenet   В общем не секрет. Заказывали в "ооо возд-е ф...   8.4.2011, 20:59
- - корсиканец   большое спасибо, учту при покупке.   11.4.2011, 8:05


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 23:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных