проблема сотового увлажнителя типа FA6, вода поливает вентилятор и мотор |
|
|
|
16.3.2010, 19:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 9.1.2009
Из: Москва
Пользователь №: 27465

|
Возникла такая проблема: Есть центральные кондиционеры типа CDC Wesper, а также КЦКП фирмы Веза, оборудованный адиабатической системой увлажнения насос-зонт распыления-соты типа FA6-поддон, оборотная вода. Первый раз столкнулся с проблемой появления воды в моторном отсеке, мокрый был мотор и вентилятор. при выключении, выливались потоки воды (до нескольких ведер). Соответственно при этом летели подшипники у вентиляторов из-за отложения солей. Тогда точно не смогли определить причину. Судя по всему воду просто перебрасывало через бортики поддона. Причем на довольно большую высоту, но это связано с завихрением воздуха. В интернете похожей проблемы найти не удалось. Вернувшись на объект, снова столкнулся с той же проблемой. При первом же осмотре выяснилось что разлетелся подшипник вентилятора, вся внутренняя поверхность белая от соли. мотор также был мокрый и также белый от соли. В итоге вентилятор заменили, но проблема не ушла и требует решения. Смотровых окошек пока нет, а при открытии дверцы возникают совсем другие завихрения и вода хлещет во все стороны. Теперь собственно факты: приточки до 6000 куб м час, пробовали закрывать металлическим листом участок поддона от сот орошения до дна (оставив отверстие для протока воды) . Устанавливали и снова сняли каплеуловитель (безрезультатно кстати). Делали замеры скорости воздуха - получили 1.5-2 м\с (кстати собираемся проверить). Последний раз просто положили сверху, по периметру поддона кусок ткани для фильтров, чтоб волны не образовывались (смайл) и после этого моторный отсек практически высох. Остается полностью накрыть поддон листом тонкой жести, оставив лишь насос. А теперь собственно вопрос: кто нибудь сталкивался с похожей проблемой и как удавалось ее решить?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
sergenet проблема сотового увлажнителя типа FA6 16.3.2010, 19:53 Зольников Михаил Есть ли у Вас на установке частотный регулятор?
Во... 16.3.2010, 20:07 sergenet установка моноблочная. Частотника на ней нет. Кста... 16.3.2010, 20:37 Зольников Михаил Мне кажется, что лучше было бы попробовать решить ... 17.3.2010, 5:38 sergenet Насчет частотника - это очень хороший вариант, мне... 17.3.2010, 7:48 Зольников Михаил Напишите, пожалуйста, потом о результате. 17.3.2010, 8:21 sergenet Хорошо. Решил установить частотник, Думаю не рань... 17.3.2010, 8:45 ArFey Столкнулся с аналогичной проблемой (каплеунос) на ... 17.3.2010, 11:00 JJJJ Какая средняя скорость в-ха в сечении кондиционера... 17.3.2010, 11:43 vadim999 Основное направление поиска причин в камере увлаж... 17.3.2010, 12:31 vadim999 Цитата(vadim999 @ 17.3.2010, 12:31) Основ... 17.3.2010, 15:07 sergenet Спасибо за обстоятельный ответ.
Именно поэтому я з... 17.3.2010, 12:47 sergenet спасибо что указали на сифон с поплавком.
В отключ... 17.3.2010, 15:10 vnvik Цитата(sergenet @ 17.3.2010, 14:10) спаси... 17.3.2010, 16:07 vadim999 Дык, внутренний шланг подпитки камеры увлажнения, ... 17.3.2010, 15:17 sergenet да, вода пролетает там где есть 2 подогрев. В прит... 17.3.2010, 15:30 Зольников Михаил Это у Вас во всех кондиционерах, или только в ВЕЗА... 17.3.2010, 15:38 sergenet в некоторых Везовских, более 3000 которые, по разн... 17.3.2010, 15:43 vadim999 sergenet , Дата Сегодня, 15:30
Проведите 5... 17.3.2010, 16:08 sergenet я наверное на следующей неделе сделаю пару нормаль... 17.3.2010, 16:39 vadim999 sergene, Дата Сегодня, 15:43 " с приоткрыт... 17.3.2010, 16:42 vadim999 Посмотрел фотки и цыфири. Очень похоже, что перер... 17.3.2010, 17:44 ail на мой взгляд причины выброса воды
- большая скор... 17.3.2010, 20:42 Зольников Михаил Вы не указали главную причину - менталитет.
Потому... 17.3.2010, 20:58 demon185 Wesper фигово делают . У нас было несколько устано... 18.3.2010, 15:49 sergenet мммм, не совсем понял про корреляцию... заслонка н... 18.3.2010, 20:14 sergenet вот несколько фотографий сделанных при включенной ... 23.3.2010, 22:35 ail да. Вид ужасный. Сколько проработало? 23.3.2010, 23:14 sergenet помоему года 4. 24.3.2010, 0:20 sergenet вот еще фото, это как раз бу вентилятор у которого... 24.3.2010, 0:44 ail пипилац..
я думаю, что надо решать вопрос с жестко... 24.3.2010, 10:01 Зольников Михаил Интересно: соединение на рейке, а нигде не смято о... 24.3.2010, 10:31 vadim999 Ну, нисибефига!!!!!!! ... 24.3.2010, 11:01 ail каплеуловители выдрали похоже.
а второй подогрев ... 24.3.2010, 15:03 vadim999 Цитата(ail @ 24.3.2010, 15:03) каплеулови... 24.3.2010, 15:13  JJJJ Цитата(vadim999 @ 24.3.2010, 13:13) Нет, ... 24.3.2010, 15:56 JJJJ А кстатии, на какой высоте стоит сифон по отношени... 24.3.2010, 16:09 sergenet фото запасов очень порадовали. Я еще не приценивал... 24.3.2010, 22:24 sergenet вот выкладываю не очень удачный ролик, завтра сдел... 24.3.2010, 22:44 sergenet ну вот, сделал более менее ролик если интересно по... 26.3.2010, 0:33 sergenet как вам ролики - комментарии (положительные или от... 26.3.2010, 23:42 ail что комментарии - не должно быть такой ерунды, про... 27.3.2010, 14:02 sergenet Еще раз проанализировал ситуацию: через 2 месяца п... 1.4.2010, 21:54 ail Цитата(sergenet @ 1.4.2010, 21:54) Сейчас... 2.4.2010, 15:19 JJJJ Цитата(sergenet @ 1.4.2010, 18:54) Еще ра... 2.4.2010, 15:28 sergenet C некоторым опозданием - но все же сообщаю. Произв... 12.12.2010, 20:59 корсиканец Если не секрет где заказывал панели сот 8.4.2011, 13:59 sergenet В общем не секрет. Заказывали в "ооо возд-е ф... 8.4.2011, 20:59 корсиканец большое спасибо, учту при покупке. 11.4.2011, 8:05