> Скорость кислорода в наружной сети кислородоснабжения, 50 м/с - это нормально?
Гость_Интересующийся_*
сообщение 17.3.2010, 12:17
Сообщение #1





Guest Forum






В пособии по проектированию учреждений здравоохранения (к СНиП 2.08.02-89)
Раздел I - Общие положения указано: "Давление газа в наружных сетях кислородопроводов принимается до 16 кгс/см2, а скорость движения до 50 м/с." dry.gif
Соответственно в проекте не возбраняется подбирать диаметр трубопровода по этой скорости.
Коллеги, поделитесь соображениями, можно ли рассчитывать сети в соответствии с такой рекомендацией пособия? Здравый смысл подсказывает, что даже 20 м/с для сетей запредельно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Интересующийся   Скорость кислорода в наружной сети кислородоснабжения   17.3.2010, 12:17
- - timmy   Здравый смысл инженера основывается на математичес...   17.3.2010, 12:48
- - Patorok   Цитата(Интересующийся @ 17.3.2010, 13:17)...   17.3.2010, 15:05
|- - Интересующийся   Цитата(Patorok @ 17.3.2010, 18:05) ... Но...   18.3.2010, 7:30
||- - Интересующийся   Цитата(Интересующийся @ 18.3.2010, 10:30)...   18.3.2010, 11:15
||- - timmy   Цитата(Интересующийся @ 18.3.2010, 11:15)...   18.3.2010, 11:59
||- - Интересующийся   Цитата(timmy @ 18.3.2010, 14:59) Эээ...   18.3.2010, 12:26
|- - AlexeyKuz   Цитата(Patorok @ 17.3.2010, 16:05) Хороши...   18.3.2010, 11:26
|- - Patorok   Цитата(AlexeyKuz @ 18.3.2010, 11:26) Про ...   18.3.2010, 18:52
|- - sergey_1100   Цитата(Patorok @ 18.3.2010, 18:52) Пасиб...   19.3.2010, 0:51
- - Patorok   Ну тогда никаких особых проблем в 50 м/с лично я н...   18.3.2010, 10:36
- - timmy   По подвалу? Да пусть шумит сколько влезет. А ВСН 1...   18.3.2010, 13:28
|- - Интересующийся   Цитата(timmy @ 18.3.2010, 16:28) По подва...   18.3.2010, 13:59
- - timmy   оно вам надо? Кислород потребляется далеко не кажд...   18.3.2010, 14:42
|- - Интересующийся   Цитата(timmy @ 18.3.2010, 17:42) ...К том...   19.3.2010, 8:22
|- - AlexeyKuz   Цитата(Интересующийся @ 19.3.2010, 9:22) ...   19.3.2010, 9:55
|- - Интересующийся   Цитата(AlexeyKuz @ 19.3.2010, 12:55) Я во...   19.3.2010, 12:21
- - Patorok   Я практически уверен, что при катастрофе и крупной...   19.3.2010, 12:36
|- - AlexeyKuz   Цитата(Patorok @ 19.3.2010, 13:36) Я прак...   19.3.2010, 12:53
|- - Интересующийся   Цитата(AlexeyKuz @ 19.3.2010, 15:53) В об...   19.3.2010, 13:15
- - timmy   вот и я говорю - здравый смысл инженера должен осн...   19.3.2010, 13:35
|- - Интересующийся   Цитата(timmy @ 19.3.2010, 16:35) вот и я ...   19.3.2010, 13:42
- - timmy   В контексте этой темы в Алматы должно быть несколь...   19.3.2010, 15:52
|- - Интересующийся   Цитата(timmy @ 19.3.2010, 18:52) В контек...   25.3.2010, 6:57
- - timmy   Результаты расчета всегда должны совпадать с реаль...   25.3.2010, 12:56
- - Igor_77   Могу порекомендовать книгу Д.Л.Глизманенко "П...   9.4.2010, 13:05
|- - Patorok   Цитата(Igor_77 @ 9.4.2010, 13:05) Могу по...   9.4.2010, 17:57
- - Igor_77   При больших скоростях используют трубопроводы из м...   10.4.2010, 22:32
|- - Patorok   Цитата(Igor_77 @ 10.4.2010, 22:32) При бо...   11.4.2010, 17:57
- - timmy   а фреонка? Там по моему как раз медные трубы испол...   11.4.2010, 20:55
- - Igor_77   Гидравлические потери меня совершенно не интересую...   11.4.2010, 22:29
|- - Patorok   Цитата(Igor_77 @ 11.4.2010, 22:29) Гидрав...   12.4.2010, 9:30
- - Patorok   У нас возникла похожая проблема, только с азотом. ...   21.4.2010, 17:50
|- - sergey_1100   Цитата(Patorok @ 21.4.2010, 18:50) У нас ...   21.4.2010, 18:33
|- - Patorok   Цитата(sergey_1100 @ 21.4.2010, 18:33) См...   21.4.2010, 22:44
- - timmy   чё ж тут технически невозможного если максимально ...   21.4.2010, 20:16
- - timmy   Откуда ж разрыву струи взяться, если кроме азота в...   22.4.2010, 0:33
- - propan   Меня учили "деды проектировщики" 10 м/с ...   22.8.2010, 0:25
- - backfire   По поводу кислорода, берите скорость в соответстви...   23.8.2010, 10:01


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 1:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных