Miragh
сообщение 17.3.2010, 12:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 4.12.2009
Пользователь №: 41771



Прошу помочь в решении такой проблемы: Дизельное топливо подается к горелке ГМГ-5,5 как основное топливо к котлу ДКВр 10-13. Давление топлива перед горелкой 2 Мпа создается насосами НМШ. Насос создает постоянное давление 2,5 МПа и перепускной клапан насоса срабатывает только при достижении давления 3 МПа . (а нам нужно 2 МПа) Следовательно добавляем перепускной трубопровод, на который ставим регулятор давления "до себя" и настраиваем его на поддержание давления 2 МПа. Проблемой оказалось подобрать ррегулятор на дизтоплива и на такое даление. Нам предложили регулятор Samson тип 41-73 Ду20, Ру40 фланцевый (перепад до 25 бар) диапазон настройки 20-28 бар. Проблема в том что он стоит 4000 евро а аналог найти не могу. Может кто то посоветует? Или может быть достаточно сбросного клапана?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Miragh   Регулятор давления "до себя" для дизтоплива   17.3.2010, 12:45
- - timmy   Либо я ничего не понял, либо вы чёто не так говори...   17.3.2010, 13:27
- - Miragh   насосы дают давление 2,5 Мпа. т.е. больше чем нужн...   17.3.2010, 13:39
- - timmy   Хм. Вы предлагаете сделать так В этом случае при ...   17.3.2010, 15:20
- - Patorok   Цитата(Miragh @ 17.3.2010, 12:45) Прошу п...   17.3.2010, 16:09
- - timmy   Шайба не потянет наверное - интенсивность горения ...   17.3.2010, 18:20
- - Miragh   хотелось бы подобрать именно перепускной клапан тк...   18.3.2010, 12:11
- - timmy   Как вы себе представляете сброс давления с 25 бар ...   18.3.2010, 12:45
- - Miragh   http://www.ahta.ru/pages.php5?sym=products...mp;ci...   18.3.2010, 13:29
|- - Patorok   Цитата(Miragh @ 18.3.2010, 14:29) http://...   18.3.2010, 13:37
- - Miragh   редукционный клапан поддерживает давление на выход...   18.3.2010, 13:48
|- - timmy   Цитата(Miragh @ 18.3.2010, 13:48) редукци...   18.3.2010, 14:12
- - Patorok   RE: Регулятор давления "до себя" для дизтоплива   18.3.2010, 13:53
- - timmy   Редуктор в 100 раз давление не скинет. По-моему.   18.3.2010, 13:56
- - Miragh   Не частый посетитель форума поэтому прикрепляю вор...   18.3.2010, 14:38
|- - Patorok   Цитата(Miragh @ 18.3.2010, 14:38) Не част...   18.3.2010, 14:55
|- - timmy   Цитата(Miragh @ 18.3.2010, 14:38) Не част...   18.3.2010, 15:37
- - saulev   Регулятор давления стоит на байпасе линии рецирку...   18.3.2010, 14:46
- - saulev   Ну а коле все равно давление Вы контролируете на г...   18.3.2010, 14:59
- - Miragh   на горелку топливо подается с давлением 2 МПа   18.3.2010, 15:04
- - Miragh   Спасибо timmy! Топливо идет справа налево. Сле...   18.3.2010, 15:56
- - saulev   клапан под номером 26. Если разглядеть направление...   18.3.2010, 16:02
- - timmy   Ну почему сразу отдыхает? Регуляторы насосов (5.1;...   18.3.2010, 17:40
- - Patorok   Угу, нада звать. Я тоже не силён в гидравлике. Тео...   18.3.2010, 17:46
- - timmy   Блин, хотел ведь польский выучить... на той картин...   19.3.2010, 1:27
- - Miragh   Я тоже сначала думал, что достаточно поставить сбр...   19.3.2010, 6:49
|- - Patorok   Цитата(Miragh @ 19.3.2010, 6:49) Я тоже с...   19.3.2010, 10:29
- - ksv   GIULIANI-ANELLO посмотрите 2 МПа, 3 МПа... что у в...   25.3.2010, 17:45
- - Svetlanna   Добрый день! Примерно такой же объектик сейчас...   10.2.2014, 16:06
- - ne_rylut   Хороший вопрос. Тоже делали аналогийчный запрос в ...   12.2.2014, 19:37
- - Allar   подниму тему. аналогичная проблема, необходимо стр...   22.6.2017, 3:27


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 12:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных