Общеобменная вентиляция в складе!, Как удовлетворить СЭС? |
|
|
|
6.5.2006, 13:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 20.2.2005
Пользователь №: 476

|
Доброго всем дня! У заказчика возникла проблема с СЭС! Инкриминируют отсутсвие общеобменной Вентиляции Склад готовой продукции, хранятся Вермуты. Вредных выделений нет. площадь 4000м2 высота 8м Есть отопление. Температура в зимний период 16 град Достаточно ли будет сделать 1 кратного воздухообмена для того чтобы СЭС отцепилась ? Ну и впринципе кто сталкивался с такими помещениями Поделитесь опытом пожалуйста реализации Общеобменной вентиляции
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
ToliaMBA Общеобменная вентиляция в складе! 6.5.2006, 13:10 Vano Вижу два выхода:
1. По старому СНиПу складские зда... 6.5.2006, 16:07 kornkorn Цитата(Vano @ 6.5.2006, 16:07) Вижу два в... 1.4.2012, 17:28 Vako ЕСТЬ ТЕХ.ЗАДАНИЯ ДЛЯ СКЛАДА ЛЕКАРСТВ.. 18.5.2006, 4:00 Vano Цитата(Vako @ May 18 2006, 05:00 )ЕСТЬ ТЕХ.ЗА... 18.5.2006, 8:16 LordN ЦитатаСклад готовой продукции, хранятся Вермуты.
В... 18.5.2006, 8:39 Vano Цитата(LordN @ May 18 2006, 09:39 )ЦитатаСкла... 18.5.2006, 8:55 Тимур ОВ я считаю по людям
если могут быть вредности проще ... 18.5.2006, 13:12 Слободчиков Валентин Да, проблема. Применимо от 0,5 до 1 крат - СЭН буд... 20.5.2006, 18:44 Гость_Саша А надо ли делать принудительный приток воздуха??? ... 19.7.2006, 9:17 Vano Если 1 крат, то сомневаюсь, что решетками Вы реши... 19.7.2006, 12:04 Гость_Саша Я имею склад размерами 36х48м и высотой 10м, т.е. ... 19.7.2006, 15:41 Гость_Саша И ещё вопрос. Надо ли опускать воздуховод подачи в... 19.7.2006, 15:51 ToliaMBA Делал общеобменку, раздача сверху струей.
Цена кст... 20.7.2006, 9:43 Варвара Коллеги, подскажите, пожалуйста, как считать возду... 1.3.2010, 9:51 Vano Цитата(Варвара @ 1.3.2010, 9:51) Коллеги,... 1.3.2010, 9:56 Варвара Склад категории В, отапливаемый с 2 раб местами. М... 1.3.2010, 11:59 Vano Варвара планировку в студию.
1. На два рабочих ПОС... 1.3.2010, 15:03 Варвара Цитата(Vano @ 1.3.2010, 17:33) Варвара пл... 1.3.2010, 15:24  Vano Цитата(Варвара @ 1.3.2010, 15:24) Планиро... 1.3.2010, 15:28 kkittikk Коллеги инженеры, Подскажите нормативный документ ... 1.5.2010, 21:07 Зольников Михаил Думаю, Вам поможет
ВРЕМЕННЫЕ САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА У... 2.5.2010, 8:24 Циркуль Господа помогите!!! Есть склад для жел... 26.5.2010, 12:35 Зольников Михаил ВНТП 02-85
ВЕДОМСТВЕННЫЕ НОРМЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПР... 26.5.2010, 13:42 ОВешница Подскажите пожалуйста можно ли поставить для север... 2.12.2011, 16:11 Зольников Михаил Я бы на такую низкую температуру ставил бы только ... 2.12.2011, 18:38 ОВешница Спасибо, учту))) 7.12.2011, 12:59 Vano Да, этот СНиП
Я об этом.
5.19 В складских помещени... 1.4.2012, 19:36 Wizlock Коллеги, возник спор в отделе ОВ.
Проектируем скла... 2.4.2012, 12:20 zenat Цитата(Wizlock @ 2.4.2012, 12:20) Коллеги... 2.4.2012, 14:07 Gruz1709 Зачем крышники? Дефлекторы вас не устраивают? 2.4.2012, 14:57 Wizlock Люблю все-таки авоковский форум, задаешь вопрос - ... 2.4.2012, 15:07 Vano Цитата(Wizlock @ 2.4.2012, 16:07) Люблю в... 2.4.2012, 22:14 Wizlock Vano, про 7.5.2 помню, спасибо.
Перефразирую, возм... 3.4.2012, 23:11 Vano Цитата(Wizlock @ 4.4.2012, 0:11) Vano, пр... 5.4.2012, 12:52 rezzzik Добрый день. Коллеги подскажите пожалуйста как счи... 18.5.2017, 9:15 bor01 RE: Общеобменная вентиляция в складе! 24.8.2022, 9:26 AGAG провокатор )))
я то думал 24.8.2022, 9:42