Огнезадерживающий клапан на входе в шахту, Ставить или нет? |
|
|
|
18.3.2010, 15:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080

|
Здравствуйте! Предположим имеется 4 этажное здание (самое обычное, скажем офисное). С каждого этажа идет по одному вытяжному воздуховоду. Все они прокладываются в общей шахте. Согласно СНиП 41-01-2003 п. 7.11.9 б) на каждом воздуховоде на входе в эту шахту (т.е. по 1 на каждом этаже) необходимо ставить ОЗК. Однако если посмотреть п.7.11.1 б), то возникает вопрос: а зачем ОЗК, если на воздушных затворах ОЗК не нужны, ведь в данном примере эти 4 воздуховода по сути ничем не отличаются от возд. затворов (даже "лучше" их, т.к. выходят только в одно помещение и потом сразу на крышу)??? Почитал здесь один форум, там народ вроде не ставит. Но почему, я так и не смог выяснить. Кто как поступает в таких случаях и ПОЧЕМУ(!)?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Jan28 Огнезадерживающий клапан на входе в шахту 18.3.2010, 15:43 demon185 Я ставлю. 18.3.2010, 15:52 Зольников Михаил Я бы поставил на входе в шахту по огнезадерживающе... 18.3.2010, 16:41 Jan28 Цитатаили пустил бы каждый вертикальный воздуховод... 19.3.2010, 11:14 demon185 Так вы же пункт то 7.11.9 б) читали, чего спрашива... 19.3.2010, 14:19 Jan28 если бы было такое желание, задавать вопрос не ста... 19.3.2010, 14:47 demon185 А зачем вам это? Заложите в смету эти клапана, ука... 19.3.2010, 15:19 Зольников Михаил Если сдается экспертизе и пожарным - когда прокаты... 19.3.2010, 16:36 Jan28 Большое спасибо за ответы.
Теперь знаю, что по кра... 22.3.2010, 16:27 toxan Если у вас воздуховоды с каждого этажа идет свой в... 22.3.2010, 21:21 EJIEHA Цитата(toxan @ 22.3.2010, 22:21) Если у в... 28.3.2010, 9:01 Jan28 не соглашусь с доводами toxan, потому что:
1. Хотя... 28.3.2010, 1:28 vovganmgk читаем
СП 7.13130.2009 ОВК Противопожарные требов... 28.3.2010, 8:39 IRINA_OV Если шахта уже имеет предел огнестойкости EI30, за... 2.4.2010, 8:34 dron "Я ставлю", а "я не ставлю".. ... 2.4.2010, 8:56 toxan Цитата(Jan28 @ 27.3.2010, 23:28) не согла... 2.4.2010, 11:05 Интересующийся Цитата(toxan @ 2.4.2010, 14:05) ...2. Даж... 2.4.2010, 14:51 dron В СНиП четко написано, цитату я выше привел, не ва... 2.4.2010, 12:27 toxan Цитата(dron @ 2.4.2010, 10:27) В СНиП чет... 2.4.2010, 12:55 dron Цитата(toxan @ 2.4.2010, 12:55) Вы разбир... 2.4.2010, 15:02  komdiv Цитата(dron @ 2.4.2010, 16:02) ...
Гипсой... 28.9.2010, 8:59 toxan Цитата(Интересующийся @ 2.4.2010, 11:51) ... 2.4.2010, 15:04 EJIEHA toxan
Так на минуточку... для чего вообще вся эт... 2.4.2010, 15:21 toxan Цитата(dron @ 2.4.2010, 13:02) Еще раз пр... 2.4.2010, 15:53 dron Вы вот в чем заблуждаетесь:
Цитатакак только вы с... 2.4.2010, 16:50 Jan28 Согласен с dron, за исключением небольшой поправки... 6.4.2010, 11:41 komdiv Цитата(Jan28 @ 6.4.2010, 12:41) ... возду... 29.9.2010, 9:56  komdiv Цитата(komdiv @ 29.9.2010, 10:56) EI 5 - ... 14.4.2011, 16:25 Jan28 Хотя действительно это как то нелогично. Ведь сист... 6.4.2010, 12:12 dron 7.11.9 пункт б) - огнестойкость 5 минут, где 15? 7.4.2010, 15:52 Jan28 У меня в нормативке EI 15.
Поискал в инете, на 2 с... 8.4.2010, 14:44 Jan28 Товарищи, нашел одну интересную страничку все в то... 19.4.2010, 18:17 dron Так и понимать - на первой схеме не хватает клапан... 19.4.2010, 18:31 Jan28 т.е. вы считаете, что такая организация как ОАО Мо... 20.4.2010, 7:53 toxan Цитата(Jan28 @ 19.4.2010, 15:17) Товарищи... 20.4.2010, 9:57 dron Цитата(toxan @ 20.4.2010, 9:57) з.ы. если... 20.4.2010, 10:22 Jan28 ЦитатаВ чем де я не согласен, прочтите внимательне... 20.4.2010, 10:21 toxan Цитата(dron @ 20.4.2010, 7:22) Покрытие н... 20.4.2010, 10:34 Jan28 Да, Буковка Е говорит о том, что целостность конст... 20.4.2010, 11:18 toxan А вы во время пожара будете по воздуховоду кувалдо... 20.4.2010, 11:57 Jan28 кувалда - это метафора.
никакими доводами вас не в... 20.4.2010, 12:42 toxan Пусть пожар: выключилась система, прогорел воздухо... 20.4.2010, 13:01 Jan28 я вам про фому, а вы про ерему
ЦитатаЦитата(dron @... 20.4.2010, 13:32 toxan Если вас интересует правота документов, то для выя... 20.4.2010, 14:18 Jan28 Если вы имеете в виду СП 7.13130.2009, то в нем в ... 20.4.2010, 14:49 dron Слышал мнение от человека работающего с огнезащитн... 20.4.2010, 15:07 toxan Цитата(Jan28 @ 20.4.2010, 11:49) Если вы ... 20.4.2010, 15:27 Jan28 Знаете, что toxan.... вы этот объект не видели. И ... 20.4.2010, 15:43 Venta Осталось только найти кто эти огнезащитные клапаны... 21.4.2010, 9:19 EJIEHA Цитата(Venta @ 21.4.2010, 10:19) Осталось... 21.4.2010, 9:25 toxan Цитата(EJIEHA @ 21.4.2010, 6:25) ОЗК в де... 21.4.2010, 17:24 EJIEHA Мне главное, чтобы никто не погиб. 21.4.2010, 19:59 toxan Цитата(Jan28 @ 18.3.2010, 12:43) Здравств... 21.4.2010, 23:16 Jan28 ЦитатаНачнем с того, что речь шла о административн... 22.4.2010, 11:13 Jan28 И вообще, судя по тому, что вы даже не знаете, что... 22.4.2010, 12:07 toxan Цитата(Jan28 @ 22.4.2010, 9:13) Предполож... 22.4.2010, 16:42 toxan Цитата(Jan28 @ 22.4.2010, 10:07) И вообще... 22.4.2010, 16:59 Jan28 Цитатаваш рынок демпинга и откатов меня мало интер... 23.4.2010, 7:43 Зольников Михаил Когда делаю проект, отдаю себе отчет, что:
а) – от... 23.4.2010, 9:59 pashik Меня в тупик сотрудники поставили, под вечер голов... 29.4.2010, 18:11 Jan28 если оба воздуховода с одного этажа, то не надо.
Н... 29.4.2010, 21:57 pashik А какие воздуховоды в данном случае считаются тран... 30.4.2010, 10:09 Jan28 В правильный пункт тычут, именно транзитные воздух... 30.4.2010, 18:10 llya Судя по вашему диалогу уважаемый Jan Вас не беспок... 21.5.2010, 9:24 Jan28 Какая кровля? вы что? Это и вас не должно беспокои... 21.5.2010, 23:36 Alone Уважаемые инженера, прошу прощения за вмешательств... 24.5.2010, 16:08 komdiv СП 7.13130.2009
6.67 Строительные конструкции здан... 28.9.2010, 9:31 komdiv Схема 1 с воздушными затворами и без ОЗК, по-идее,... 28.9.2010, 10:38 komdiv Цитата(komdiv @ 28.9.2010, 11:38) ...если... 28.9.2010, 11:08 ne_rylut ещё вопрос: если требуется огнезащита воздуховодов... 15.4.2011, 13:47 pashik Цитата(ne_rylut @ 15.4.2011, 13:47) преде... 15.4.2011, 14:00 EJIEHA Цитатаещё вопрос: если требуется огнезащита воздух... 15.4.2011, 14:04 OlegG Цитата(EJIEHA @ 15.4.2011, 15:04) Это раз... 15.4.2011, 23:59 Senya-ice Коллеги! Ознакомившись с дебатами пришел к выв... 11.3.2016, 19:37 ИОВ По-моему, так наворотил лишнего, как технически, т... 11.3.2016, 19:51 Senya-ice
может так будет понятней? 14.3.2016, 10:46 ИОВ Цитата(Senya-ice @ 14.3.2016, 10:46)... 14.3.2016, 14:58  Незнайка Цитата(ИОВ @ 14.3.2016, 15:58) Да, стало ... 4.5.2017, 12:01 pashik Чего-то вы нагородили слишком много. Хотите ... 14.3.2016, 10:59 Composter ну во первых вам нужно понять что обслуживает кажд... 4.5.2017, 13:37 Незнайка Цитата(Composter @ 4.5.2017, 14:37) ну во... 4.5.2017, 14:50  Composter Цитата(Незнайка @ 4.5.2017, 14:50) С объе... 4.5.2017, 15:55   Незнайка 7.2.3 читал, а нескольких слонов таки не заметил. ... 4.5.2017, 16:40 Composter я про это
Цитата6.10. Для предотвращения распростр... 4.5.2017, 17:34