> Термодатчик
Гость_techshablons_*
сообщение 18.3.2010, 15:56
Сообщение #1





Guest Forum






Доброго времени суток, уважаемые форумчане.

Просветите, пожалуйста, по следующему вопросу:

Есть цифровой термометр. К нему подключается термодатчик (зонд). В описании производителя указано - RTD pt100 (температурный коэффициент альфа=0,00385 Ом/C). Датчик подключается по 3-х проводной схеме. В интернете встречается много ссылок на такие датчики, но везде либо 2-х, либо 4-х проводная схема (не знаю, может плохо искал). Дак вот вопрос - подойдут ли 2-х и 4-х проводные датчики (зонды) к этому термометру? Если да, то скиньте какие-нибудь ссылки на схемы подключения или другую полезную информацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- techshablons   Термодатчик   18.3.2010, 15:56
- - Vict   Цитата(techshablons @ 18.3.2010, 14:56) Д...   18.3.2010, 16:09
- - svet   По трехпроводной схеме подключаются отечественные ...   18.3.2010, 16:12
|- - Vict   Цитата(svet @ 18.3.2010, 15:12) По трехпр...   18.3.2010, 16:19
|- - Vict   Цитата(svet @ 18.3.2010, 15:12) изменение...   18.3.2010, 16:23
- - techshablons   Vict, сразу вспоминается давно избитый анекдот: ...   18.3.2010, 16:20
|- - cauto   Цитата(techshablons @ 18.3.2010, 16:20) V...   18.3.2010, 16:31
- - techshablons   Vict, я не схемотехник и не инженер РЭА. Моя зада...   18.3.2010, 16:29
|- - Vict   Цитата(techshablons @ 18.3.2010, 15:29) М...   18.3.2010, 16:34
- - techshablons   cauto, Да обид то нет никаких. А Песочницу сразу ...   18.3.2010, 16:37
|- - Vict   Цитата(techshablons @ 18.3.2010, 15:37) С...   18.3.2010, 16:40
|- - cauto   Цитата(techshablons @ 18.3.2010, 16:37) С...   18.3.2010, 16:40
- - techshablons   Vict, еще раз объясняю: мне нужно просто заменить...   18.3.2010, 16:40
|- - Vict   Цитата(techshablons @ 18.3.2010, 15:40) V...   18.3.2010, 16:51
- - techshablons   Никаких схем нет - есть только руководство пользов...   18.3.2010, 16:43
- - cauto   А что родной то не купить? Вместе с разъёмом?  EC...   18.3.2010, 16:51
- - techshablons   cauto, да запрос уже отправили одной отечественно...   18.3.2010, 16:56
|- - Vict   Цитата(techshablons @ 18.3.2010, 15:56) В...   18.3.2010, 17:05
- - den.mgn   Не мучайтесь, берите с четырехпроводной схемой под...   18.3.2010, 17:00
|- - cauto   Цитата(den.mgn @ 18.3.2010, 17:00) Не муч...   18.3.2010, 17:05
|- - Vict   Цитата(cauto @ 18.3.2010, 16:05) а вообще...   18.3.2010, 17:17
- - techshablons   cauto, были и датчики - 2 шт. Постоянно в работе ...   19.3.2010, 8:38
- - cauto   Тогда берите трёхпроводный Pt100 и отдавайте тому ...   19.3.2010, 8:46
- - techshablons   cauto, по-видимому, так и придется сделать. Ссылк...   19.3.2010, 8:56
- - svet   На http://www.docstoc.com/docs/25351412/Tempe...-S...   19.3.2010, 9:56
- - libra   Ну, сам то датчик двухпроводный,а вот схема компен...   19.3.2010, 10:36
- - westwind   Две страницы ответов на простой вопрос! Это с...   20.3.2010, 18:03
|- - Vict   Цитата(westwind @ 20.3.2010, 17:03) Две с...   21.3.2010, 8:16
- - techshablons   Спасибо всем за ответы, особенно westwind-у за так...   21.3.2010, 11:51
- - Vict   Цитата(techshablons @ 21.3.2010, 10:51) С...   21.3.2010, 21:11


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 19:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных