> увеличить поток вздуха надо, модернизация вент машины
ruslan7979
сообщение 19.3.2010, 16:37
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 19.3.2010
Пользователь №: 48815



Добрый день. Я начинающий вентиляционнщик. Подскажите пожалуйста у меня есть приточка remak.
примерно 66 кw холода производительнность.Работает она на 3500 кв/м. офис. Я решил увеличить скорость потока воздуха, путем замены шкива с двигателя(он на 2 см меньше в диаметре) на вентилятор и наоборот.
скорость потока увеличилась и ампераж вырос с 20А до 35А и тут у меня стала срабатывать тепловушка и вырубает двигатель, так ка там стоит тепловушка на 25А.
Вопрос. Если я поставлю тепловушку на 40А,не какой угрозы для не будет???

СПАСИБО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ruslan7979   увеличить поток вздуха надо   19.3.2010, 16:37
- - Skaramush   Цитата(ruslan7979 @ 19.3.2010, 15:37) Доб...   19.3.2010, 16:52
- - ruslan7979   спасибо конечно большое, но я же сказал я начинающ...   19.3.2010, 19:25
|- - jota   Цитата(ruslan7979 @ 19.3.2010, 18:25) но ...   19.3.2010, 19:35
- - ruslan7979   Всем спасибо до меня дошло... Подскажите ув спец...   22.3.2010, 13:09
- - LordN   Цитатакак можно повысить производительность приточ...   22.3.2010, 13:30
- - JJJJ   То что движок сгорит - не факт. Надо смотреть в па...   22.3.2010, 14:21
- - ruslan7979   это данные приточки   23.3.2010, 16:48
- - Skaramush   Номинал у вас 15000 кубов в час. Установка не выхо...   23.3.2010, 22:04
- - ruslan7979   подскажите пожалуйста как снять данные натурные ? ...   24.3.2010, 17:04
- - Skaramush   Без микроманометра - никак. Ну, хоть U-образник. В...   24.3.2010, 17:39
- - dimka63   Если не секрет, а зачем увеличивать объем воздуха ...   25.3.2010, 10:15
- - ruslan7979   Добрый день. дело в том что данная приточка работа...   25.3.2010, 10:43
- - Skaramush   То есть, давайте уточним проблему: у вас не хватае...   25.3.2010, 10:48
- - ruslan7979   нам не хватает свежего воздуха в помещениях темпер...   25.3.2010, 10:55
- - Странная Белка   По моим самым скромным подсчетам на такую площадь ...   25.3.2010, 11:24
- - Skaramush   Кхм, я извиняюсь, конечно, если ошибся, но у меня ...   25.3.2010, 11:33
- - ruslan7979   я предложения уже делал по установкам vrv и фанкои...   25.3.2010, 11:36
- - Skaramush   Без обид - при такой проблеме "задёшево...   25.3.2010, 11:42


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 12:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных