> Наладка узла ввода с элеватором
PaGal
сообщение 19.3.2010, 17:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 382
Регистрация: 5.2.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210



Уважаемые коллеги, у меня вот такая проблема:

В детском садике при монтаже была запущена система отопления (теплоснабжение не включали), все нормально работало по словам монтажников.
Затем был установлен узел учета тепловой энергии, пришли наладчики и обнаружили, что система отопления 3-го этажа не работает (система двухтрубная с нижней разводкой).
Теплоснабжение не включали по-прежнему. Чтобы отапливать 3-й этаж отключили столовую на первом.
В узле управления стоит элеватор, рассчитанный на 150-70 (реальные температуры. которые дает теплосеть в прилагаемой распечатке показаний узла учета тепла).
Можно дать какие-то хотя бы общие рекомендации, что могло произойти и что теперь делать, кроме замены оборудования (элеватора на насос или на другой элеватор).

Нагрузки 88880 Вт отопление (с теплыми полами, которые отключены 3440 Вт), вентиляция 41160 Вт, ГВС 152120 Вт.
Схема стандартная, в общем, вентиляция и ГВС врезаны до элеватора, теплоснабжение и теплые полы после отдельными врезками.
Элеватор выбрали Э-№4 L=735 мм, dг=14 мм, dсопла=3 мм. Элеватор Ду 80.

Наладчики порекомендовали поменять элеватор на ВТИ №2 (Элеватор Ду 50). теплосети говорят, что вряд ли поможет.
У нас была идея на перемычку к элеватору поставить клапан/затвор и прикрывая его что-то сделать, но сказали, что теплосети не примут это решение.
Еще наладчик высказал предположение, что при монтаже рассверлили сопло элеватора, но почему перестало греть?..

Прикрепленный файл  DEST2000215.jpg ( 794,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 178
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- PaGal   Наладка узла ввода с элеватором   19.3.2010, 17:25
- - Евгений Андреевич   Скорее всего установка узла учета повлекла за собо...   19.3.2010, 17:48
- - alexrem   элеватор №4? на такую нагрузку?   19.3.2010, 17:57
|- - jota   Цитата(alexrem @ 19.3.2010, 16:57) элеват...   19.3.2010, 19:01
- - PaGal   Евгений Андреевич Проверяли. Вроде стоит все то, ...   19.3.2010, 18:20
- - HeatServ   Цитата(PaGal @ 19.3.2010, 17:25) Уважаемы...   19.3.2010, 23:07
- - Studentik   Трубы на телые полы из какого материла? к элеватор...   20.3.2010, 0:00
- - Бойко+   Цитата(PaGal @ 19.3.2010, 17:25) Уважаемы...   20.3.2010, 10:20
- - Бойко+   "...Ещё скажу, что мы тут все гуманисты, и ра...   20.3.2010, 10:58
- - PaGal   HeatServ Перепад 6,2 кгс/см2 подача, 4,6 - обра...   21.3.2010, 22:40
|- - HeatServ   Цитата(PaGal @ 21.3.2010, 22:40) Перепад ...   22.3.2010, 8:07
- - PaGal   Уважаемый, Бойко. Там еще выделить надо вот это М...   21.3.2010, 22:57
|- - KGP1   Цитата(PaGal @ 21.3.2010, 22:57) Уважаемы...   22.3.2010, 9:59
||- - Евгений Андреевич   Цитата(KGP1 @ 22.3.2010, 9:59) Если все п...   23.3.2010, 15:06
||- - KGP1   Цитата(Евгений Андреевич @ 23.3.2010, 15...   23.3.2010, 16:50
|- - Евгений Андреевич   Так и хочется добавить как в западных инструкциях....   24.3.2010, 22:53
- - Ernestas   Цитата(PaGal @ 19.3.2010, 17:25) Элеватор...   22.3.2010, 7:50
- - HeatServ   Цитата(KGP1 @ 22.3.2010, 9:59) Посмотрите...   24.3.2010, 8:30
- - Jenka   Может быть совет и "глупый", но посмотри...   24.3.2010, 9:29
|- - KGP1   Цитата(Jenka @ 24.3.2010, 9:29) Может быт...   24.3.2010, 9:47
- - ТАК   При такой тепловой нагрузке отопления и перепаде н...   25.3.2010, 8:53


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 13:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных