Georgiu-sh Отопление с трубпроводами REXAU RAUPINK 23.3.2010, 10:58 GarryRU Если при 115 градусах (в качестве рабочего, а не п... 23.3.2010, 11:18 Georgiu-sh Правильно. разводящие магистрали замоноличены в бе... 23.3.2010, 18:42 jota Когда оттает проведите гидравлическое испытание.
... 23.3.2010, 18:46![]() Alex_ Цитата(jota @ 23.3.2010, 18:46) В мире ещ... 23.3.2010, 22:38![]() GarryRU Цитата(Alex_ @ 23.3.2010, 22:38) Труба са... 23.3.2010, 22:42 dron Вот прям 115 на подаче и было 2 года без перерыва ... 24.3.2010, 0:11![]() Georgiu-sh Цитата(dron @ 24.3.2010, 2:11) Вот прям 1... 24.3.2010, 6:04![]() GarryRU Цитата(Georgiu-sh @ 24.3.2010, 6:04)... 24.3.2010, 10:16 fduecn что стало с системой? каков финал? 11.6.2010, 21:47 Alex(PERM) Монтировали двухтрубную систему в жилой пятиэтажке... 28.6.2010, 18:22 Studentik 20 см на какой длине участка? Желе, желе .... труб... 29.6.2010, 8:09