Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Прыгают уровни в стеклах
yuretsc
сообщение 25.3.2010, 23:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 31944



Подскажите пожалуйста.
Котел Ferolli HVP5000, рабочее давление 9 кг\см2, расход примерно от 2 до 5 т\ч, горелка Вейспгаупт непомню точно модель.

Котел (похоже Китай) идет с двуступенчатым регулированием. Переделан под плавное регулирование - ТРМ12 + датчик давления пара.

Проблема: при резком переходе с малой мощности на максимальную (особенно в момент розжига котла) уровень воды в котле резко выростает на 10-12 см, что приводит к срабатыванию датчика максимального уровня воды. При резком выключении горелки (в аварийной ситуации) происходит опускание уровня на теже 10-12см до срабатывания датчика нижнего уровня.
По котлу документации почти ничего ни в интернете , ни вместе с котлом, сервиса никакого, представитель Феролли в Украине вобще нивзуб ногой.

Никто не сталкивался с такой ситуацией? Пытаюсь сделать плавное нарастание мощности котла, однако непойму - он ведь с завода вобще приходит двуступенчатое регулирование.

Что сему виной?

еще один вопросик маленький, разность показаний уровня в стеклах 2-4 см при котле в работе, при остановке работы котла уровни выравниваются, кроме как загрязнение стекол или трубопровода к стеклам, что то может вызывать разность показаний?

Сообщение отредактировал yuretsc - 25.3.2010, 23:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- yuretsc   Прыгают уровни в стеклах   25.3.2010, 23:22
- - К.Д.   А регулирование уровня на что привязяно? Там же ур...   27.3.2010, 21:56
- - vnvik   Я сталкивался с подобным явлением в электрических ...   29.3.2010, 9:00
- - zeman   Проблема явно в автоматике. Уровень воды поддержив...   29.3.2010, 10:04
|- - vnvik   Цитата(zeman @ 29.3.2010, 10:04) Проблема...   29.3.2010, 10:58
|- - zeman   Цитата(vnvik @ 29.3.2010, 11:58) Питатель...   1.4.2010, 9:42
|- - vnvik   Цитата(zeman @ 1.4.2010, 9:42) Сам по себ...   1.4.2010, 14:32
|- - zeman   Цитата(vnvik @ 1.4.2010, 15:32) Послушать...   1.4.2010, 22:23
|- - vnvik   Цитата(zeman @ 1.4.2010, 22:23) Бутылка п...   2.4.2010, 7:25
- - victor   Ребята, что тут удивительног... Это простые явлени...   29.3.2010, 11:01
- - vaka66   Было такое на 2-х ступке. Происходит из-за изменен...   1.4.2010, 18:45
- - yuretsc   я вижу, что нетолько я сталкивался с проблемой, к...   3.4.2010, 14:28
|- - vaka66   Цитата(yuretsc @ 3.4.2010, 17:28) самый г...   4.4.2010, 5:41
|- - yuretsc   Цитата(vaka66 @ 4.4.2010, 5:41) Мне так и...   4.4.2010, 11:52
- - Muta   Цитаталучше бы ДЕ купили... ДЕ конечно не китай , ...   3.4.2010, 15:48
- - ILG   Вот тут про это можно посмотреть. Правда на ...   3.4.2010, 21:09
- - andranatol   Думаю дело тут не в автоматике и не в питательных ...   6.4.2010, 16:36
- - zeman   Проанализировал все прозвучавшие мнения, думаю дей...   8.4.2010, 9:00
- - ILG   Кроме аккумулятора пара есть ещё два способа решен...   8.4.2010, 15:02
- - Бойко   у ДКВр и ДЕ по моему мнению... исключить... 1. Н...   8.4.2010, 20:11
- - bikz   Еще причины- отсутствие успокоителя уровня (вертик...   12.4.2010, 10:03
- - zeman   Причем тут ДКВр и опускные трубы? У топикстартера ...   12.4.2010, 11:05


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 5:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных