> Сдохли все кондеры., Потеряли емкость конденсаторы.
Pawel
сообщение 26.3.2010, 15:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Всем привет.
Проблема такая, после полугода эксплуатации из партии преобразователей пять сгорели, пробило силовые ключи по причине абсолютной потери емкости у конденсаторов в цепи постоянного тока, у большинства емкость вообще ноль. От чего может такое быть? Столкнулся с таким впервые. Обычно кондеры лет 7-10 должны работать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Pawel   Сдохли все кондеры.   26.3.2010, 15:51
- - Chabol   Возможно у проблемы общий корень http://forum.abok...   26.3.2010, 17:07
- - LordN   хреновые электролиты особенно не любят перегрева и...   26.3.2010, 17:56
- - Евгений (N-ск)   А как называются Ваши частотники?   26.3.2010, 18:03
- - Pawel   А не могло такое быть из-за нарушения режима хране...   28.3.2010, 14:20
- - Pzotov   Где то у Сименса мне попадалась инструкция по ...   29.3.2010, 10:23
- - Pawel   Ну с гарантией всё гибло, времени два с половиной ...   29.3.2010, 18:51
- - poludenny   Если прошло 2,5 года, а єксплуатировались ПЧ 0,5 г...   29.3.2010, 20:36
|- - Vict   Цитата(poludenny @ 29.3.2010, 20:36) Посл...   29.3.2010, 21:33
- - BROMBA   Цитата(poludenny @ 29.3.2010, 21:36) Если...   30.3.2010, 0:41
- - Pawel   Я писал уже выше, что лежали на складе два года, т...   30.3.2010, 8:32
- - Vict   Цитата(Pawel @ 26.3.2010, 15:51) От чего ...   30.3.2010, 8:58
- - gansales   Правильно Евгений спросил про название частотников...   30.3.2010, 15:41
- - Pawel   В преобразователях не может в принципе после отклю...   31.3.2010, 19:20
- - poludenny   Так кто производитель сего чуда техники?   31.3.2010, 19:54
- - Pzotov   Электролиты большой удельной емкости имеют некото...   1.4.2010, 13:16
|- - Vict   Цитата(Pzotov @ 1.4.2010, 13:16) Электрол...   1.4.2010, 13:47
|- - poludenny   Цитата(Vict @ 1.4.2010, 13:47) Все таки в...   1.4.2010, 15:03
|- - BROMBA   Цитата(poludenny @ 1.4.2010, 15:03) Вы шо...   1.4.2010, 22:32
|- - Vict   Цитата(BROMBA @ 1.4.2010, 22:32) Типо тог...   1.4.2010, 23:04
- - Pawel   Сиё изделие фирмы Hicon.   1.4.2010, 13:44
- - gansales   Цитата(poludenny @ 1.4.2010, 16:03) У все...   2.4.2010, 10:15
- - Pawel   О, тема прёт, фотик сломан а то бы выложил свое чу...   2.4.2010, 13:57
- - Pzotov   Сравните габариты инверторов на одинаковую мощнос...   3.4.2010, 12:01
- - Pzotov   Кусочек инструкции от Сименса, вроде все ясно..   3.4.2010, 12:42


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 15:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных