> защита котла по давлению теплоносителя, где ее ставить на входе или на выходе?
Temba
сообщение 29.3.2010, 10:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 24.11.2008
Пользователь №: 25759



у меня на работе на всех котлах защита по макс и мин давлению воды стоит на выходе из котла!

хотя по логике вещей максимум должен стоять на входе в котел(чтоб в котле было давление не выше рабочего), а минимум на выходе из котла (чтобы вода не закипела).

подскажите есть ли где в нтд описание этого момента (в ПТЭ только есть пункт про повышение давление в котле более 10%, но точка где измеряют это давление не описана).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Temba   защита котла по давлению теплоносителя   29.3.2010, 10:09
- - victor   Для защиты котла от превышения рабочего давления (...   29.3.2010, 10:49
- - Машинист   Есть пункт 6.7.4 ПБ 10-574-03 ЦитатаВодогрейные ко...   29.3.2010, 11:00
- - Temba   ПБ 10-574-03 это для котлов свыше 115 С извиняюсь...   31.3.2010, 18:11
- - tiptop   Цитата(Temba @ 29.3.2010, 11:09) по логик...   31.3.2010, 18:45
- - jota   Предохранительные клапана по максимуму стоят на вы...   31.3.2010, 19:48
- - К.Д.   Для такого случая смотрите СНиП "Котельные ус...   31.3.2010, 21:58
- - topcat   У меня котел водогрейный, до 115 градусов. Защита ...   14.11.2013, 11:40
|- - tiptop   Цитата(topcat @ 14.11.2013, 12:40) У меня...   14.11.2013, 12:30
- - испытатель   Ситуация с повышением давления стандартная - при о...   14.11.2013, 18:02
- - Лыткин   С точки зрения настройки датчиков давления. Минима...   15.11.2013, 10:34
- - tiptop   Цитата(Temba @ 29.3.2010, 11:09) по логик...   15.11.2013, 11:43
- - испытатель   Дык, датчиками то котел не защитишь. Речь, вроде о...   15.11.2013, 20:51
|- - Лыткин   Цитата(испытатель @ 15.11.2013, 21:51) Ды...   18.11.2013, 15:14
|- - tiptop   Цитата(Лыткин @ 18.11.2013, 16:14) Вот то...   18.11.2013, 20:40
- - tiptop   Цитата(испытатель @ 15.11.2013, 21:51) Ре...   15.11.2013, 21:05
- - испытатель   Цитата(tiptop @ 15.11.2013, 18:05) А быва...   15.11.2013, 21:24
|- - tiptop   Цитата(испытатель @ 15.11.2013, 22:24) Ст...   15.11.2013, 21:46
- - испытатель   Цитата(tiptop @ 15.11.2013, 19:46) Вместо...   16.11.2013, 15:18
- - испытатель   Цитата(Лыткин @ 18.11.2013, 13:14) При ра...   19.11.2013, 0:18
|- - Лыткин   Цитата(испытатель @ 19.11.2013, 1:18) Поу...   19.11.2013, 14:17
- - испытатель   Цитата(Лыткин @ 19.11.2013, 11:17) В цент...   20.11.2013, 16:08


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2025, 21:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных