> Прямые участки воздуховодов
alvetz
сообщение 30.3.2010, 9:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 22.11.2009
Пользователь №: 41133



Где то очень давно вычитал, что перед вентилятором необходим прямой участок воздуховода длинной не меньше диаметра воздуховода, а на выходе вентилятора не менее трех диаметров. ПОдскажите в каком снипе или госте можно это найти, очень необходимо, именно в справочной литературе, если можно то со ссылкой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- alvetz   Прямые участки воздуховодов   30.3.2010, 9:43
- - Зольников Михаил   "Стабилизирующий участок"?? Я видел это ...   30.3.2010, 9:46
- - ime   Каталог системэйра любого года вначале где то. в к...   30.3.2010, 10:02
- - Sharki   Каталог Веза "Вентиляторы для вытяжных систем...   30.3.2010, 10:11
- - alvetz   необходим справочный источник, на которой можно оп...   30.3.2010, 10:16
|- - dron   Цитата(alvetz @ 30.3.2010, 10:16) необход...   30.3.2010, 10:26
- - ime   Староверов, Щекин. может там есть.   30.3.2010, 10:18
- - alvetz   нашел в "Системы вентиляции и кондиционирован...   30.3.2010, 10:19
- - Зольников Михаил   Монтировали по проекту? Тогда вопрос к проектировщ...   30.3.2010, 10:21
- - ArFey   Сто процентов, что в СНиПах/ГОСТах Вы такого не на...   30.3.2010, 12:41
- - vadim999   О терминах и практики. "Стабилизируощие уч...   30.3.2010, 14:05
- - ArFey   Или не учтет... Аркадий   30.3.2010, 14:33
- - vadim999   Угу.   30.3.2010, 14:39
- - Boris Blade   Я такое выражение встречал: "надлежащая произ...   30.3.2010, 15:08
- - Тех   По логике, это особенно важно для осевых вентилято...   30.3.2010, 21:05
- - Boris Blade   У них выходное отверстие раза в 4 меньше входного ...   30.3.2010, 21:09
- - ime   Цитата(Тех @ 30.3.2010, 21:05) По логике,...   31.3.2010, 6:07
- - alem   Производитель гарантирует каталожную характеристик...   31.3.2010, 7:34
- - alem   Перечитал ещё раз - если в каталоге вашего произво...   31.3.2010, 7:44
- - ArFey   Цитата(Тех @ 30.3.2010, 21:05) По логике,...   31.3.2010, 9:34
|- - Тех   Цитата(ArFey @ 31.3.2010, 9:34) Как сказа...   1.4.2010, 16:28
- - dimka63   А вот еще иногда ироды нахлабучивают на улитку (на...   1.4.2010, 11:27
- - Skaramush   СНиПа или ГОСТа, извините, нету. Но ноги, по всей ...   1.4.2010, 17:24
- - Skaramush   Аркадий, упомянутый Вами глушитель. Что это такое ...   1.4.2010, 17:35
- - ail   ПОСОБИЕ 3.91 к СНиП 2.04.05-91 снип отменили (зам...   9.4.2010, 16:48
- - ArFey   Цитата(Тех @ 1.4.2010, 16:28) А что необы...   9.4.2010, 17:03
- - Skaramush   Не просто утка, практически заглушка.   9.4.2010, 19:04
- - Зольников Михаил   Юлыстрации к теме. Половину фото сделал сегодня, ...   10.4.2010, 17:34
|- - vovganmgk   Цитата(Зольников Михаил @ 10.4.2010, 21:3...   10.4.2010, 21:11
- - Chris   Подскажите, какие прямые участки должны быть выдер...   5.6.2014, 17:08


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 0:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных