Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Врезка газопровода
Vnuchka
сообщение 30.3.2010, 14:15
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 30.6.2009
Пользователь №: 35419



Драсьте все! Подскажите, пожалуйста, где-нибудь регламентируется высота (максимально допустимая) на которой можно делать врезку в существующий газопровод? И еще малюсенький вопросик.. На выходе из ГРП на сущ. газопроводе стоит отключающее устройство, врезка в этот газопровод осуществляется до или же после задвижки?(мне кажется - после, но не уверена) И в каком документе это прописано? За ранее всем премного благодарна. :*
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 1:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных