Приветствую Вас господа хорошие!
Возникла проблема с регулирующим клапаном на контуре воздухохладителя центрального кондиционера.
Болезнь началась с возникновения шумов в диапазоне регулировки где-то (~90-95% открытия).
Далее прогрессировала на весь диапазон регулирования с постоянным вращением и шумом.
Зафиксировав шток (ключиком) получаем чистую работу во всем диапазоне.
Так как я по жизни скорее ближе к электричеству, тупо заказываю новый .
Устанавливаю клапан и получаю офигительный шум в тех же 90-95% открытия без проворота.
Конструкция нового клапана отличается. Там запорный элемент в виде шарика а старый клапан был шарик с направляющими.
Клапан стоит как разделяющий поток(схему прилагаю)
Вопрос стоит как убрать шум и добиться нормальной работы клапана?

Прикрепленный файл  Документ1.gif ( 5,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- greendel   Проблема с регулирующим клапаном   31.3.2010, 18:22
- - Wiz   ЦитатаКлапан стоит как разделяющий Внимательно пос...   31.3.2010, 18:49
- - mike-altai   Цитата(greendel @ 31.3.2010, 22:22) ...Кл...   31.3.2010, 19:03
- - greendel   Цитата(Wiz @ 31.3.2010, 19:49) Внимательн...   31.3.2010, 19:08
- - jota   Воздухо охладитель!.....коллеги не внимательны...   31.3.2010, 19:35
- - Wiz   Место установки клапана для воздухоохладителей опр...   31.3.2010, 19:56
- - greendel   Мое личное мнение таково! Идет биение запорног...   31.3.2010, 20:07
- - jota   Марку клапана, диаметр, мощность охладителя. укажи...   31.3.2010, 20:12
- - daddym   Ну раз раньше работало - в первую очередь смотреть...   31.3.2010, 20:17
- - greendel   Вот часть данных , мощность охладителя 60 КВт, пр...   31.3.2010, 20:42
|- - jota   Цитата(greendel @ 31.3.2010, 20:42) Вот ч...   31.3.2010, 21:48
- - exelente   Ну и смотрите, что полусается без учета напора нас...   31.3.2010, 21:50
- - greendel   Спасибо ребята за помощь! Будем завтра ковырят...   31.3.2010, 21:54
- - greendel   Вот и результат господа! Задавил обратный пото...   2.4.2010, 17:29
- - Boris Blade   Данный случай является ремонтом, а в ремонте важны...   2.4.2010, 18:04
- - vadim999   Цитата(Boris Blade @ 2.4.2010, 19:04) Дан...   5.4.2010, 14:00


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 18:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных