Фото "обвязанного" калорифера, зацените |
|
|
|
31.3.2010, 21:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408

|
Сабж:  Ну ладно, привод имеет степень защиты IP 40 это конечно все ерунда - уверен, монтажники позже замотают его как обычно пакетом, все будет очень культурно  Собсно вопросов два: вообще нормально будет осущетвляться количественная регулировка? Я что-то подозреваю что при уменьшении расхода обратка просто будет сильно переохлаждаться. По проекту в системе должен быть раствор этиленгликоля, замерзнуть не должно, но все же. И номер два:  Клапан стоит на подающем трубопроводе, должен по-идее поток делить. Ээ.. а как будет работать этот клапан, рассчитанный на смешение потоков?
Сообщение отредактировал dron - 31.3.2010, 21:13
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
dron Фото "обвязанного" калорифера 31.3.2010, 21:12 jota Цитата(dron @ 31.3.2010, 21:12) Клапан ст... 31.3.2010, 21:28 dron Цитата(jota @ 31.3.2010, 22:28) Какие иде... 31.3.2010, 21:34 pankratk Цитата(jota @ 1.4.2010, 4:28) Какие идеи?... 31.3.2010, 23:08 jota Ну почему Вы всё понимаете наоборот?
Клапан стоит ... 31.3.2010, 21:54 dron Цитата(jota @ 31.3.2010, 22:54) Ну почему... 31.3.2010, 21:56  jota Цитата(dron @ 31.3.2010, 21:56) Я проект ... 31.3.2010, 22:02 dron Ну я подозреваю что по задумке клапан должен был с... 31.3.2010, 22:07 Alex_ Или клапан не тот стоит, или насос забыли. Одно из... 31.3.2010, 22:59 HeatServ Цитата(Alex_ @ 31.3.2010, 23:59) Его надо... 1.4.2010, 7:15 Wiz Да можно вообще байпас заглушить и пусть себе рабо... 31.3.2010, 23:36 Зольников Михаил Один раз знакомая проектировщица забыла заложить в... 1.4.2010, 4:52 Boris Blade Монтаж никуда не годится, привод клапана не наружн... 1.4.2010, 6:55 mishel_pl вниз бошкой нельзя но развернуть обратно можно и п... 1.4.2010, 7:26 ssn да ладно, нормально все. даже отлично. зато эконом... 1.4.2010, 8:09 Railnolds Цитата(ssn @ 1.4.2010, 7:09) так понимаю ... 1.4.2010, 9:52 Boris Blade Большая гайка на фото пермом напоминает мне что то... 1.4.2010, 8:37 Boris Blade А именно от Вило насоса. 1.4.2010, 9:05 too_zerocool в добавление к системе можно выставить на контролл... 1.4.2010, 9:48 vadim999 Нуу, нафлудились!?
Эт, что теперь мода так... 1.4.2010, 10:39 dron Цитата(vadim999 @ 1.4.2010, 11:39) То dr... 1.4.2010, 11:42  jota Цитата(dron @ 1.4.2010, 11:42) А меня зас... 1.4.2010, 12:27  vadim999 Цитата(dron @ 1.4.2010, 12:42) А меня зас... 1.4.2010, 12:59 Alex_ Действительно, хорош флудить!
Там на фотке, во... 1.4.2010, 13:42 vadim999 Цитата(Alex_ @ 1.4.2010, 14:42) Действите... 1.4.2010, 14:21  dron Цитата(vadim999 @ 1.4.2010, 15:21) Ага, к... 1.4.2010, 21:35   Alex_ Цитата(dron @ 1.4.2010, 22:35) Либо вообщ... 1.4.2010, 22:15 dron Про привод я в первом посте написал если что
Вопр... 1.4.2010, 22:36 Wiz ЦитатаВопрос дня звучал так: как будет работать да... 1.4.2010, 22:46 dron Ну предположим (но не факт) что он поток пропускае... 1.4.2010, 22:54 vadim999 Цитата(dron @ 1.4.2010, 23:54) З.Ы. В общ... 5.4.2010, 16:04  dron Цитата(vadim999 @ 5.4.2010, 16:04) А ещё ... 5.4.2010, 17:34   vadim999 Цитата(dron @ 5.4.2010, 18:34) Т.е. на ур... 6.4.2010, 14:11 HeatServ Цитата(dron @ 1.4.2010, 23:54) З.Ы. В общ... 6.4.2010, 7:09 Гена Цитатаdron Сегодня, 21:35
Еща раз повторю: насос ... 1.4.2010, 23:25 dron Вообще есть один общий в котельной
У калориферов ц... 1.4.2010, 23:37 ArFey А вот объясните мне тупому: Не раз приходилось раз... 5.4.2010, 18:22 jota Чтоб клапан работал на разделение, его надо переве... 5.4.2010, 19:05 ivan-l-ing jota, а на тот клапан что в первом посте сфотограф... 5.4.2010, 19:23 jota Цитата(ivan-l-ing @ 5.4.2010, 19... 5.4.2010, 19:35 Boris Blade поворотный клапан по идее кран называется-перекрыт... 5.4.2010, 20:51 ivan-l-ing Цитата(Boris Blade @ 5.4.2010, 21:51) пов... 5.4.2010, 21:24 Boris Blade Щас скажу: Кран -арматура, в которой рабочий орган... 5.4.2010, 21:34 ivan-l-ing Цитата(Boris Blade @ 5.4.2010, 22:34) Щас... 5.4.2010, 21:50 Boris Blade Клапан-арматура с затвором в виде плоской или кону... 5.4.2010, 21:58 timmy Йота, а зачем там насос? Это вариант стрелки от ti... 5.4.2010, 22:00 jota Цитата(timmy @ 5.4.2010, 22:00) Йота, а з... 6.4.2010, 11:11 vovan08 тоже что ли высказаться?
обратный клапан похоже пр... 6.4.2010, 6:41 timmy не надо фоток. Пускай лучше схема будет. Лучше кон... 6.4.2010, 10:15 vadim999 То: timmy Дата Вчера, 23:00
vovan08 Дат... 6.4.2010, 11:47 timmy Цитата(vadim999 @ 6.4.2010, 12:47) Пора ... 6.4.2010, 12:18 vovan08 и что нам стрелка даст? новых знаний и умений? сом... 6.4.2010, 11:58 synthesis Данный клапан должен использоваться только как сме... 6.4.2010, 13:22 Boris Blade И все же, чему должна соответствовать показанная о... 6.4.2010, 14:22 vadim999 Цитата(Boris Blade @ 6.4.2010, 15:22) И в... 6.4.2010, 14:37 Boris Blade Работает лет 10 уже. 6.4.2010, 15:09 ArFey Стоп, стоп, стоп! Как-то не очень внимательно ... 6.4.2010, 15:25 Boris Blade Энта конструкция и так работать будет. Насос там н... 6.4.2010, 15:28 dron Вот схема подключения калорифера из проекта: (фото... 6.4.2010, 16:07 vadim999 Цитата(dron @ 6.4.2010, 17:07) Вот схема ... 6.4.2010, 17:18 ArFey Цитата(Boris Blade @ 6.4.2010, 15:28) Энт... 6.4.2010, 16:09 Boris Blade Что нарисовано, то и сделано. С этого и начинать н... 6.4.2010, 16:15 ArFey То Dron: При такой схеме, пожалуй, насос действите... 6.4.2010, 16:20 jota Может вообще, это не калорифер, а гликолевый тепло... 6.4.2010, 16:33 vadim999 Цитата(jota @ 6.4.2010, 17:33) Может вооб... 6.4.2010, 17:29 dron Схема из проекта как есть
Нет обратного клапана и ... 6.4.2010, 17:25 ArFey Цитата(vadim999 @ 6.4.2010, 17:29) 5, с м... 6.4.2010, 17:33 vadim999 Цитата(ArFey @ 6.4.2010, 18:33) А в чем ш... 7.4.2010, 9:05 timmy По-любому схема проходила доработку на месте. Дора... 6.4.2010, 17:39 toxan тут нужно выяснить:
Система теплоснабжения рассчит... 6.4.2010, 18:02 dron Цитата(toxan @ 6.4.2010, 18:02) Т.к. сопр... 6.4.2010, 18:36 toxan Цитата(dron @ 6.4.2010, 15:36) Понятно чт... 6.4.2010, 18:47 Abysmo Дискуссию не читал (не хочу). С точки зрения автом... 6.4.2010, 18:48 timmy по-любому надо или клапан заменять и устанавливать... 6.4.2010, 19:01 Abysmo Цитатавнесение поправок в работу системы автоматич... 6.4.2010, 19:03 timmy Ну я и говорю - внесение изменений в АСУ. Как мини... 6.4.2010, 19:11 Boris Blade Насос то зачем, если он уже есть и напора хватает,... 6.4.2010, 19:23 timmy иде есть? Тама в дали? Мож и есть. А как с Т2 пото... 6.4.2010, 19:54 Boris Blade Цитата(timmy @ 6.4.2010, 22:54) иде есть?... 6.4.2010, 20:42 timmy Схемы всякие нужны, но чтоб было без насоса нужно ... 6.4.2010, 21:10 Abysmo Цитата1. Ну там гликоль вроде. Не встречали схем б... 6.4.2010, 23:25 Alex_ Цитата(Abysmo @ 7.4.2010, 0:25) Я кстати ... 8.4.2010, 9:45 Boris Blade У нас никогда нет времени (и денег) делать все хор... 7.4.2010, 8:52
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)