Способы регулирования отопления погодозависимой автоматикой, Регулирование по перепаду температур подачи и обратки |
|
|
|
2.4.2010, 8:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 15.3.2010
Из: Саратов
Пользователь №: 48415

|
В СВОДЕ ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ (СП 41-101-95), приложение 18 Б. Расчет графиков температур теплоносителя у потребителя, поддерживаемых при автоматизации систем отопления, описываются способы:
При автоматизации систем отопления заданный график подачи теплоты обеспечивается путем поддержания регулятором соответствующего графика температур теплоносителя.
Могут применяться следующие способы поддержания графика температур теплоносителя, циркулирующего в системе отопления:
1) поддержание графика температур теплоносителя в подающем трубопроводе - ;
2) поддержание графика температур теплоносителя в обратном трубопроводе - ;
3) поддержание графика разности температур теплоносителя в обоих трубопроводах - .
Первый способ, наиболее распространенный за рубежом, приводит к завышению подачи теплоты в теплый период отопительного сезона примерно на 4% годового теплопотребления на отопление вследствие необходимости спрямления криволинейного графика температур воды в подающем трубопроводе.
Второй способ рекомендуется применять при автоматизации систем, в которых возможно изменение расхода циркулирующего теплоносителя (например, при подключении системы отопления к тепловым сетям через элеватор с регулируемым сечением сопла, с корректирующим насосом, установленным на перемычке между подающим и обратным трубопроводами). Контроль температуры в обратном трубопроводе гарантирует нормальный прогрев последних по ходу воды в стояке отопительных приборов.
Третий способ наиболее эффективен, так как при нем повышается точность регулирования, из-за того, что график разности температур - линейный, в отличие от криволинейных графиков температур воды в подающем и обратном трубопроводах систем отопления. Но он может применяться только в системах отопления, в которых поддерживается постоянный расход циркулирующего теплоносителя (например, при независимом присоединении через водоподогреватель или с корректирующими насосами, установленными на подающем или обратном трубопроводах системы отопления). При известном расходе воды, циркулирующей в системе, этот способ регулирования является наиболее точным, так как еще устраняет ошибки в подаче теплоты при наличии запаса в поверхности нагрева отопительных приборов (при других способах регулирования поддержание расчетного графика приведет к перерасходу теплоты и из-за незнания фактического значения показателя степени в формуле коэффициента теплопередачи отопительного прибора).
Заинтересовало меня регулирование третим способом. Есть ли у кого опыт, соображения как добиваться нужного перепада?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Ликреонский Способы регулирования отопления погодозависимой автоматикой 2.4.2010, 8:52 HeatServ Цитата(Ликреонский @ 2.4.2010, 9:52) Заин... 2.4.2010, 9:06 Ликреонский Цитата(HeatServ @ 2.4.2010, 10:06) Тут не... 2.4.2010, 9:10  HeatServ Цитата(Ликреонский @ 2.4.2010, 10:10) Как... 2.4.2010, 9:30   Ликреонский Цитата(HeatServ @ 2.4.2010, 10:30) Ничего... 2.4.2010, 9:37    HeatServ Цитата(Ликреонский @ 2.4.2010, 10:37) Доп... 2.4.2010, 9:44 Boris Blade алгоритмы вроде технологи дають автоматчикам, а не... 2.4.2010, 10:01 HeatServ Цитата(Boris Blade @ 2.4.2010, 11:01) алг... 2.4.2010, 10:06  Ликреонский Цитата(HeatServ @ 2.4.2010, 11:06) показа... 2.4.2010, 10:57   Бойко+ Цитата(Ликреонский @ 2.4.2010, 11:57) Так... 2.4.2010, 11:22    HeatServ Цитата(Бойко+ @ 2.4.2010, 12:22) Т1-... 2.4.2010, 12:09     Бойко+ Цитата(HeatServ @ 2.4.2010, 13:09) 1. Воо... 2.4.2010, 15:37      HeatServ Цитата(Бойко+ @ 2.4.2010, 16:37) 1. ... 2.4.2010, 15:46       Boris Blade Цитата(HeatServ @ 2.4.2010, 18:46) ..... ... 2.4.2010, 16:11       Бойко+ Цитата(HeatServ @ 2.4.2010, 16:46) ... Мо... 2.4.2010, 16:16    Ликреонский Цитата(Бойко+ @ 2.4.2010, 12:22) Поп... 2.4.2010, 14:38     HeatServ Цитата(Ликреонский @ 2.4.2010, 15:38) Зач... 2.4.2010, 14:44      Ликреонский Цитата(HeatServ @ 2.4.2010, 15:44) Обратк... 2.4.2010, 14:52       HeatServ Цитата(Ликреонский @ 2.4.2010, 15:52) Поч... 2.4.2010, 14:58     Бойко+ Цитата(Ликреонский @ 2.4.2010, 15:38) Зач... 2.4.2010, 15:12 tiptop Цитата(Ликреонский @ 2.4.2010, 9:52) В СВ... 2.4.2010, 15:28 Boris Blade Мне кажется за этим стоит другое , не снижение зат... 2.4.2010, 16:21 Бойко+ Цитата(Boris Blade @ 2.4.2010, 17:21) Мне... 2.4.2010, 16:31 Boris Blade Самый изящный способ вообще избавится от водяного ... 2.4.2010, 16:35 Бойко+ Цитата(Boris Blade @ 2.4.2010, 17:35) Сам... 2.4.2010, 17:02 Boris Blade Тема афтора вроде способа касалась.
А что такое ... 2.4.2010, 18:21 jota Г-н Ликреонский готов автоматизировать любой проце... 2.4.2010, 19:18 Boris Blade ТруЪ-олд специалист понимает и в своей области и ... 2.4.2010, 19:53 Ликреонский jota от вас нигде не спрятаться.
Изобретали стро... 2.4.2010, 20:49 jota Цитата(Ликреонский @ 2.4.2010, 20:49) Сут... 2.4.2010, 21:21  Ликреонский Цитата(jota @ 2.4.2010, 22:21) График тем... 3.4.2010, 7:20 Alex_ Цитата(Ликреонский @ 2.4.2010, 21:49) Сут... 2.4.2010, 22:53  jota Цитата(Alex_ @ 2.4.2010, 22:53) Не можно,... 2.4.2010, 23:12 Boris Blade Но вы посыл не обозначили. Задайте вопрос , на нег... 2.4.2010, 21:21 Jeck у витотроника кривая
Цитата(Ликреонский @ 2... 2.4.2010, 23:25 HeatServ Цитата(Jeck @ 3.4.2010, 0:25) а в чем сло... 2.4.2010, 23:37  Jeck Цитата(HeatServ @ 3.4.2010, 0:37) Вы виде... 2.4.2010, 23:45   HeatServ Цитата(Jeck @ 3.4.2010, 0:45) не понял по... 2.4.2010, 23:50    Jeck Цитата(HeatServ @ 3.4.2010, 0:50) Да ника... 2.4.2010, 23:58 Ликреонский Цитата(Jeck @ 3.4.2010, 0:25) а в чем сло... 3.4.2010, 7:43 HeatServ У сапфиров 4 точки. По сути тоже кривая, даже приш... 2.4.2010, 23:30 Jeck ЦитатаТакое возможно на данный момент с применение... 3.4.2010, 7:57 Ликреонский Цитата(Jeck @ 3.4.2010, 8:57) так расход ... 3.4.2010, 8:47 jota Цитата(HeatServ @ 2.4.2010, 23:30) У сапф... 3.4.2010, 8:47 Ликреонский Цитата(jota @ 3.4.2010, 9:47) Причём здес... 3.4.2010, 9:08  jota Цитата(Ликреонский @ 3.4.2010, 9:07) Если... 3.4.2010, 9:15   Ликреонский Цитата(jota @ 3.4.2010, 10:15) Теплоперед... 3.4.2010, 9:17   Alex_ Цитата(jota @ 3.4.2010, 10:15) Теплоперед... 3.4.2010, 10:15    jota Цитата(Alex_ @ 3.4.2010, 10:15) Добавить ... 3.4.2010, 10:28  jota Цитата(Ликреонский @ 3.4.2010, 9:08) СП_4... 3.4.2010, 9:17 tiptop jota , Вы только сейчас узнали о том, что температ... 3.4.2010, 9:31 jota Цитата(tiptop @ 3.4.2010, 9:31) jota , Вы... 3.4.2010, 9:59  Ликреонский Цитата(jota @ 3.4.2010, 10:59) Я же пытаю... 3.4.2010, 10:04   jota Цитата(Ликреонский @ 3.4.2010, 10:04) Кон... 3.4.2010, 10:24    Ликреонский Цитата(jota @ 3.4.2010, 11:24) При усложн... 3.4.2010, 12:24     Бойко+ Цитата(Ликреонский @ 3.4.2010, 13:24) У м... 3.4.2010, 13:06      Ликреонский Цитата(Бойко+ @ 3.4.2010, 14:06) Ну ... 3.4.2010, 13:59       jota Цитата(Ликреонский @ 3.4.2010, 13:59) Кто... 3.4.2010, 14:07        Ликреонский Цитата(jota @ 3.4.2010, 15:07) Чтоб измен... 3.4.2010, 14:10         jota Цитата(Ликреонский @ 3.4.2010, 14:10) jot... 3.4.2010, 14:20     jota Цитата(Ликреонский @ 3.4.2010, 12:24) ста... 3.4.2010, 13:17   Бойко+ Цитата(Ликреонский @ 3.4.2010, 11:04) Кон... 3.4.2010, 10:38    Alex_ Цитата(Бойко+ @ 3.4.2010, 11:38) Вот... 3.4.2010, 11:14     Бойко+ Цитата(Alex_ @ 3.4.2010, 12:14) Нелинейно... 3.4.2010, 11:20 Бойко+ В Европе нет центрального качественного регулирова... 3.4.2010, 10:27 Бойко+ К п.№27 Цитата(jota @ 2.4.2010, 20:18) …П... 3.4.2010, 11:07