Добрый день коллеги.
Прошу Вашего совета.
Предыстория: На строящийся объект пришла партия клапанов для системы противодымной вентиляции. По соображениям этики фирму не называю - пусть будет N.Подрядная организация - которая осуществляет заказ и последующий монтаж при заказе указала тип исполнительного механизма и производителя (BF230 BELIMO). На объект по факту пришли клапана с приводами Siemens GEB336. Начали разбираться, аналогичные или нет привода. Фирма N - прислала информационное письмо в котором указывала, что клапана комплектуются приводами в строгом соответствии СП 7.13130.2009, а именно:нормально открытые клапана-приводом с пружинным возвратом, нормально закрытые или дымовые - реверсивным приводом типа "открыто-Закрыто".
Вопрос - могут ли привода реверсивные, не имеющие возвратной пружины устанавливаться на клапана подпора и дымоудаления. Получается, что при пропадании питания заслонка останется в том положении в котором была на момент отключения питания. Также необходимо изменять схему управления для откр и закрыт клапана.
При разговоре с разработчиками ссылаются на пункт.7.18 СП 7.13130.
Я как понимаю клапана с реверсивным приводом (двойного назначения) устанавливаются для помещений защищаемых установками газового пожаротушения и где система дымоудаления единая.
Прошу помочь разобраться в данной ситуация, объем партии очень большой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- synthesis   Электромеханический привод на клапан ПД и ДУ   2.4.2010, 9:03
- - EJIEHA   synthesis 1. Что значит "заданное положение...   2.4.2010, 12:31
- - synthesis   Заданное положение - положение заслонки в соответс...   2.4.2010, 14:12
- - EJIEHA   Вот и получается, что нормально закрытый клапан ДУ...   2.4.2010, 14:20
- - ppd   to synthesis Всё правильно делает Ваша фирма N (н...   3.4.2010, 23:18
|- - vovan08   Цитата(ppd @ 4.4.2010, 2:18)  При срабаты...   27.9.2010, 13:37
- - synthesis   Цитата(ppd @ 4.4.2010, 0:18) Попробуйте п...   5.4.2010, 9:53
- - Sharki   Цитата(synthesis @ 2.4.2010, 10:03) Я как...   5.4.2010, 10:59
- - EJIEHA   По моему глубокому убеждению, если есть опасность ...   5.4.2010, 12:03
|- - Boris_Ka   Цитата(EJIEHA @ 5.4.2010, 12:03) По моему...   5.4.2010, 23:54
|- - Viking   Цитата(Boris_Ka @ 6.4.2010, 0:54) Как пис...   16.3.2011, 16:31
|- - Viking   Цитата(Viking @ 16.3.2011, 17:31) если мы...   16.3.2011, 17:38
|- - Boris_Ka   Цитата(Viking @ 16.3.2011, 17:31) ...либо...   16.3.2011, 22:18
|- - Viking   Цитата(Boris_Ka @ 16.3.2011, 23:18) Возмо...   17.3.2011, 15:29
|- - Boris_Ka   Цитата(Viking @ 17.3.2011, 15:29) Если мы...   17.3.2011, 16:56
|- - Viking   Цитата(Boris_Ka @ 17.3.2011, 17:56) Пункт...   21.3.2011, 13:27
|- - Boris_Ka   Цитата(Viking @ 21.3.2011, 13:27) К сожал...   22.3.2011, 20:53
|- - Viking   Цитата(Boris_Ka @ 22.3.2011, 20:53) Да не...   23.3.2011, 16:09
- - synthesis   Цитата(Sharki @ 5.4.2010, 11:59) Ни один ...   5.4.2010, 13:42
- - EJIEHA   Уважаемый ББ, мои убеждения появились во времена, ...   6.4.2010, 9:37
|- - Boris_Ka   Цитата(EJIEHA @ 6.4.2010, 9:37) Так что у...   6.4.2010, 14:38
- - EJIEHA   Boris_Ka Не так. Проектирую я по убеждениям. А со...   6.4.2010, 14:43
- - EJIEHA   И ещё по датам...... Я первый проект по ПДВ не поз...   6.4.2010, 19:55
- - EJIEHA   И вообще, оборудование должно сохранить свои свойс...   30.9.2010, 21:28
- - denis777   Я представил обратную ситуацию. Если все клапана с...   1.10.2010, 20:09
- - EJIEHA   А как же требование первой категории электроснабже...   1.10.2010, 21:47
- - denis777   Но ведь клапан то же должен открыться и без пружин...   1.10.2010, 22:22
- - EJIEHA   denis777 , увы да. Мы и расчёт делаем на определён...   2.10.2010, 14:45
- - denis777   Ну для Украина эта проблема остро ещё пока вообще ...   2.10.2010, 22:33
|- - Viking   Цитата(denis777 @ 2.10.2010, 23:33) Ну дл...   21.3.2011, 13:45
- - NikitaPetrovich   Какую юридическую силу имеют эти требования примен...   19.3.2011, 2:07
- - Ludvig   100% срабатывания дает защелка на электромагните М...   22.3.2011, 10:34
|- - Viking   Цитата(Ludvig @ 22.3.2011, 10:34) 100% ср...   22.3.2011, 17:23
- - Palsan   Т.Е при падении напруги на соленоиде враз распахну...   22.3.2011, 13:37
- - CUBA88   Для Boris_Ka Вы являетесь разработчиком этого пун...   24.11.2011, 18:54
- - waldemar_1984   Подскажите пожалуйста. Имеется одноэтажное здание...   17.3.2015, 12:36
- - Composter   Зачем должны срабатывать все системы ДУ ?во первы...   17.3.2015, 12:59
- - waldemar_1984   спасибо за развернутый ответ. но можно продолжить...   17.3.2015, 13:39
- - Composter   еще раз повторюсь, про работу противодымной вентил...   17.3.2015, 14:13
- - waldemar_1984   Написал прямым текстом в НИИПО. Можно ли использо...   17.3.2015, 16:03
- - waldemar_1984   рылся в интернете ВИНГС-М запрещает использовать ...   17.3.2015, 16:32
- - waldemar_1984   Ответили=)))   7.4.2015, 11:01
- - anakan   Вопрос г-ну Composter (ну или может ещё кто ответи...   20.4.2015, 12:40
|- - and   Цитата(anakan @ 20.4.2015, 12:40) Ведь пр...   20.4.2015, 13:15
|- - anakan   Цитата(and @ 20.4.2015, 13:15) Этот клапа...   20.4.2015, 14:24
- - ИОВ   Цитата(anakan @ 20.4.2015, 13:40) Помогит...   20.4.2015, 13:28
- - ИОВ   Цитата(waldemar_1984 @ 17.3.2015, 14:39) ...   20.4.2015, 14:37
|- - anakan   Цитата(ИОВ @ 20.4.2015, 14:37) Я тоже не ...   20.4.2015, 14:49
|- - ИОВ   Цитата(anakan @ 20.4.2015, 15:49) допуска...   20.4.2015, 15:06
|- - anakan   Цитата(ИОВ @ 20.4.2015, 15:06) С пружиной...   20.4.2015, 15:30
|- - ИОВ   Цитата(anakan @ 20.4.2015, 16:30) Вообще-...   20.4.2015, 16:06
- - anakan   Я нигде не писал про возвратную пружину Как гово...   20.4.2015, 17:25
- - ИОВ   Цитата(anakan @ 20.4.2015, 18:25) Я нигде...   20.4.2015, 18:13
- - and   Цитата(anakan @ 20.4.2015, 17:25) Давайт...   20.4.2015, 18:57


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg





ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 10:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных