Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Минимальные расстояния от магистрального ГП в Евросоюзе
himch
сообщение 4.4.2010, 9:54
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35205



Уважаемые спецы - граждане Евросоюза, помогите ссылкой на нормы ЕС на минимальные расстояния от магистрального газопровода высокого давления, конкретно 1200 диаметр, до зданий и сооружений.

Еще вопрос практикам из России - если мы проводим реконструкцию магистрального газопровода высокого давления с заменой трубы с 1000 на 1200 и в увеличившуюся зону минимальных расстояний попадают здания малоэтажной застройки ИЖС и садоводства - какие требуются действия по этому поводу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 16:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных