Уже вроде определился со всеми техническими решениями, но глянул информацию «Viessman. Материалы для проектирования котельных и современных систем отопления» и др. источники. И закрались сомнения в правильности своих решений, посему выкладываю на общий суд. Ситуация следующая : - система теплоснабжения закрытая; - для теплоснабжения используются два водогрейных жаротрубных котла по 3 МВт; - расчётное давление котла 0,6 МПа; - график: 950С - 700С; - объём сети 120 м3; - потери напора в сети 30 м.вод.ст. ; - котельная предназначена для теплоснабжения (отопление, ГВС) промышленных цехов; - к установке предполагается сетевой насос Grundfos с частотным преобразователем.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
dvital Критерии установки сетевых насосов до или после водогрейных котлов. 4.4.2010, 19:35 tiptop Схему сейчас посмотреть не могу.
Если насосы ... 4.4.2010, 20:12 dvital Тогда на всасе насоса будет около 13 м напора. Или... 4.4.2010, 21:01 К.Д. А что смущает в схеме? То что Висманн рисует сетев... 4.4.2010, 21:09 dvital Боязнь установки насосов после котлов у меня появи... 4.4.2010, 21:28 jota Непонятно, каким образом будет регулироваться темп... 4.4.2010, 21:45 dvital Цитата(jota @ 4.4.2010, 21:45) Непонятно,... 4.4.2010, 21:51 К.Д. В общем с рециркуляцией только так и правильно. В ... 4.4.2010, 21:51 dvital РЕЦИРКУЛЯЦИЯ. Я так понимаю установка 3-хходового ... 4.4.2010, 22:05 К.Д. Цитата(dvital @ 5.4.2010, 1:05) РЕЦИРКУЛЯ... 4.4.2010, 22:46 Машинист А кто за это заплатит ?
Зачем эти клапаны в комбин... 5.4.2010, 9:39 dvital Цитата(Машинист @ 5.4.2010, 9:39) А кто з... 5.4.2010, 10:13 Машинист Так и думал, что госструктура. (Батька бы вам голо... 5.4.2010, 10:28 К.Д. Цитата(Машинист @ 5.4.2010, 12:39) А кто ... 5.4.2010, 10:32 К.Д. [quote name='Машинист' date='5.4.2010,... 5.4.2010, 10:40 Машинист А чтобы этого не происходило, нужно термодатчик ст... 5.4.2010, 11:13 dvital Цитата(Машинист @ 5.4.2010, 10:28) Так и ... 5.4.2010, 11:40 Машинист По какому графику будет работать котельная ?
Какие... 5.4.2010, 14:00 dvital Теоретически будут работать по графику 95/70, а фа... 5.4.2010, 14:15 Машинист А надо знать.
Потому как способ регулирования отпу... 5.4.2010, 15:44 К.Д. Цитата(Машинист @ 5.4.2010, 14:13) А чтоб... 5.4.2010, 19:50 dvital Прошу меня извинить, что недостаточно обратил ваш... 5.4.2010, 20:30 К.Д. Интересен мне вопрос как себя поведет сетевой конт... 6.4.2010, 9:12 Машинист всю жизнь давили, и щас давят. неудивительно. 6.4.2010, 9:25 спец Viessmann и ДКВР (водоргейный режим) - это совсем... 6.4.2010, 11:11 dvital Цитата(К.Д. @ 6.4.2010, 9:12) ....На прак... 6.4.2010, 13:27 Машинист Потребный напор рециркуляционного насоса зависит о... 6.4.2010, 13:38 К.Д. Цитата(Машинист @ 6.4.2010, 16:38) Потреб... 6.4.2010, 15:01 Машинист Я говорю что всю жизнь насосы рециркуляции давили ... 6.4.2010, 16:07 спец Интересная дискуссия на ровном месте. 6.4.2010, 16:38 К.Д. Цитата(Машинист @ 6.4.2010, 19:07) Я гово... 6.4.2010, 18:16 CNFHSQ Цитата(dvital @ 4.4.2010, 20:35) Уже врод... 7.4.2010, 17:25 Машинист Цитата(CNFHSQ @ 7.4.2010, 18:25) ... о с... 7.4.2010, 20:01 CNFHSQ Цитата(CNFHSQ @ 7.4.2010, 18:25) Раствори... 10.4.2010, 20:45  tiptop Цитата(CNFHSQ @ 10.4.2010, 21:45) Подняли... 10.4.2010, 21:21 CNFHSQ Цитата(CNFHSQ @ 7.4.2010, 18:25) «Согласн... 11.4.2010, 17:38 К.Д. Цитата(CNFHSQ @ 7.4.2010, 20:25) «Согласн... 7.4.2010, 21:10 CNFHSQ Цитата(К.Д. @ 7.4.2010, 22:10) Таким обра... 8.4.2010, 6:20 К.Д. Цитата(CNFHSQ @ 8.4.2010, 9:20) Мори кого... 8.4.2010, 7:40 CNFHSQ Это темперарура кипения при 6 ати , температура ст... 10.4.2010, 21:42 tiptop Так если "нет данных", то почему думаете... 10.4.2010, 21:47 volk35-72 На судовых котлах насосы стоят перед котлами. А су... 10.4.2010, 22:25 К.Д. Цитата(CNFHSQ @ 10.4.2010, 23:45) В котле... 10.4.2010, 22:32 CNFHSQ Мы рассматриваем пример расчета , где имеется кипе... 10.4.2010, 22:48 К.Д. Цитата(CNFHSQ @ 11.4.2010, 1:48) Мы рассм... 10.4.2010, 23:15 CNFHSQ Цитата(К.Д. @ 11.4.2010, 0:15) При кипени... 11.4.2010, 9:36 К.Д. Цитата(CNFHSQ @ 11.4.2010, 12:36) Согласн... 11.4.2010, 16:10 К.Д. И кстати у Шкроба в принципе не рассматривается ре... 11.4.2010, 16:36 К.Д. Цитата(CNFHSQ @ 11.4.2010, 20:38) А темпе... 11.4.2010, 18:09 CNFHSQ Цитата(К.Д. @ 11.4.2010, 19:09) Справочни... 11.4.2010, 19:25 CNFHSQ Цитата(К.Д. @ 11.4.2010, 19:09) Справочни... 7.6.2010, 16:44 Noki80 Доброго дня всем.
сам проектировал нечто подобное... 26.5.2010, 16:24 CNFHSQ Цитата(Noki80 @ 26.5.2010, 17:24) Доброго... 28.5.2010, 18:42  Noki80 Цитата(CNFHSQ @ 28.5.2010, 20:42) И сете... 11.6.2010, 14:28 tiptop Цитата(Noki80 @ 26.5.2010, 17:24) защиту ... 28.5.2010, 20:24  Noki80 Цитата(tiptop @ 28.5.2010, 22:24) Бак - э... 7.6.2010, 7:59 CNFHSQ "Допускается не устанавливать предохранительн... 28.5.2010, 20:38 К.Д. Цитата(Noki80 @ 26.5.2010, 19:24) Доброго... 28.5.2010, 21:37 tegam99 Увы не могу посмотреть Вашу схему, из своего опыта... 7.6.2010, 17:41 tiptop Цитата(tegam99 @ 7.6.2010, 18:41) конкуре... 7.6.2010, 19:26 CNFHSQ У меня в экспл. котельная такая же, но котлы 6,5. ... 11.6.2010, 19:45 tiptop Цитата(CNFHSQ @ 11.6.2010, 20:45) Установ... 12.6.2010, 10:21 BIONDER Цитата(dvital @ 4.4.2010, 20:35) Уже врод... 12.6.2010, 6:54 stude_nt В схемах обвязки котлов без гидравлического раздел... 12.6.2010, 10:49 CNFHSQ Цитата(tiptop @ 12.6.2010, 11:21) Однозна... 12.6.2010, 12:08