> Критерии установки сетевых насосов до или после водогрейных котлов.
dvital
сообщение 4.4.2010, 19:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 13.11.2005
Из: г. Минск
Пользователь №: 1498



Уже вроде определился со всеми техническими решениями, но глянул информацию «Viessman. Материалы для проектирования котельных и современных систем отопления» и др. источники. И закрались сомнения в правильности своих решений, посему выкладываю на общий суд.

Ситуация следующая :
- система теплоснабжения закрытая;
- для теплоснабжения используются два водогрейных жаротрубных котла по 3 МВт;
- расчётное давление котла 0,6 МПа;
- график: 950С - 700С;
- объём сети 120 м3;
- потери напора в сети 30 м.вод.ст. ;
- котельная предназначена для теплоснабжения (отопление, ГВС) промышленных цехов;
- к установке предполагается сетевой насос Grundfos с частотным преобразователем.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _ТМ_21.12.09_Тех._схема.dwg ( 365,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 204
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- dvital   Критерии установки сетевых насосов до или после водогрейных котлов.   4.4.2010, 19:35
- - tiptop   Схему сейчас посмотреть не могу. Если насосы ...   4.4.2010, 20:12
- - dvital   Тогда на всасе насоса будет около 13 м напора. Или...   4.4.2010, 21:01
- - К.Д.   А что смущает в схеме? То что Висманн рисует сетев...   4.4.2010, 21:09
- - dvital   Боязнь установки насосов после котлов у меня появи...   4.4.2010, 21:28
- - jota   Непонятно, каким образом будет регулироваться темп...   4.4.2010, 21:45
- - dvital   Цитата(jota @ 4.4.2010, 21:45) Непонятно,...   4.4.2010, 21:51
- - К.Д.   В общем с рециркуляцией только так и правильно. В ...   4.4.2010, 21:51
- - dvital   РЕЦИРКУЛЯЦИЯ. Я так понимаю установка 3-хходового ...   4.4.2010, 22:05
- - К.Д.   Цитата(dvital @ 5.4.2010, 1:05) РЕЦИРКУЛЯ...   4.4.2010, 22:46
- - Машинист   А кто за это заплатит ? Зачем эти клапаны в комбин...   5.4.2010, 9:39
- - dvital   Цитата(Машинист @ 5.4.2010, 9:39) А кто з...   5.4.2010, 10:13
- - Машинист   Так и думал, что госструктура. (Батька бы вам голо...   5.4.2010, 10:28
- - К.Д.   Цитата(Машинист @ 5.4.2010, 12:39) А кто ...   5.4.2010, 10:32
- - К.Д.   [quote name='Машинист' date='5.4.2010,...   5.4.2010, 10:40
- - Машинист   А чтобы этого не происходило, нужно термодатчик ст...   5.4.2010, 11:13
- - dvital   Цитата(Машинист @ 5.4.2010, 10:28) Так и ...   5.4.2010, 11:40
- - Машинист   По какому графику будет работать котельная ? Какие...   5.4.2010, 14:00
- - dvital   Теоретически будут работать по графику 95/70, а фа...   5.4.2010, 14:15
- - Машинист   А надо знать. Потому как способ регулирования отпу...   5.4.2010, 15:44
- - К.Д.   Цитата(Машинист @ 5.4.2010, 14:13) А чтоб...   5.4.2010, 19:50
- - dvital   Прошу меня извинить, что недостаточно обратил ваш...   5.4.2010, 20:30
- - К.Д.   Интересен мне вопрос как себя поведет сетевой конт...   6.4.2010, 9:12
- - Машинист   всю жизнь давили, и щас давят. неудивительно.   6.4.2010, 9:25
- - спец   Viessmann и ДКВР (водоргейный режим) - это совсем...   6.4.2010, 11:11
- - dvital   Цитата(К.Д. @ 6.4.2010, 9:12) ....На прак...   6.4.2010, 13:27
- - Машинист   Потребный напор рециркуляционного насоса зависит о...   6.4.2010, 13:38
- - К.Д.   Цитата(Машинист @ 6.4.2010, 16:38) Потреб...   6.4.2010, 15:01
- - Машинист   Я говорю что всю жизнь насосы рециркуляции давили ...   6.4.2010, 16:07
- - спец   Интересная дискуссия на ровном месте.   6.4.2010, 16:38
- - К.Д.   Цитата(Машинист @ 6.4.2010, 19:07) Я гово...   6.4.2010, 18:16
- - CNFHSQ   Цитата(dvital @ 4.4.2010, 20:35) Уже врод...   7.4.2010, 17:25
|- - Машинист   Цитата(CNFHSQ @ 7.4.2010, 18:25) ... о с...   7.4.2010, 20:01
|- - CNFHSQ   Цитата(CNFHSQ @ 7.4.2010, 18:25) Раствори...   10.4.2010, 20:45
||- - tiptop   Цитата(CNFHSQ @ 10.4.2010, 21:45) Подняли...   10.4.2010, 21:21
|- - CNFHSQ   Цитата(CNFHSQ @ 7.4.2010, 18:25) «Согласн...   11.4.2010, 17:38
- - К.Д.   Цитата(CNFHSQ @ 7.4.2010, 20:25) «Согласн...   7.4.2010, 21:10
|- - CNFHSQ   Цитата(К.Д. @ 7.4.2010, 22:10) Таким обра...   8.4.2010, 6:20
- - К.Д.   Цитата(CNFHSQ @ 8.4.2010, 9:20) Мори кого...   8.4.2010, 7:40
- - CNFHSQ   Это темперарура кипения при 6 ати , температура ст...   10.4.2010, 21:42
- - tiptop   Так если "нет данных", то почему думаете...   10.4.2010, 21:47
- - volk35-72   На судовых котлах насосы стоят перед котлами. А су...   10.4.2010, 22:25
- - К.Д.   Цитата(CNFHSQ @ 10.4.2010, 23:45) В котле...   10.4.2010, 22:32
- - CNFHSQ   Мы рассматриваем пример расчета , где имеется кипе...   10.4.2010, 22:48
- - К.Д.   Цитата(CNFHSQ @ 11.4.2010, 1:48) Мы рассм...   10.4.2010, 23:15
|- - CNFHSQ   Цитата(К.Д. @ 11.4.2010, 0:15) При кипени...   11.4.2010, 9:36
- - К.Д.   Цитата(CNFHSQ @ 11.4.2010, 12:36) Согласн...   11.4.2010, 16:10
- - К.Д.   И кстати у Шкроба в принципе не рассматривается ре...   11.4.2010, 16:36
- - К.Д.   Цитата(CNFHSQ @ 11.4.2010, 20:38) А темпе...   11.4.2010, 18:09
|- - CNFHSQ   Цитата(К.Д. @ 11.4.2010, 19:09) Справочни...   11.4.2010, 19:25
|- - CNFHSQ   Цитата(К.Д. @ 11.4.2010, 19:09) Справочни...   7.6.2010, 16:44
- - Noki80   Доброго дня всем. сам проектировал нечто подобное...   26.5.2010, 16:24
|- - CNFHSQ   Цитата(Noki80 @ 26.5.2010, 17:24) Доброго...   28.5.2010, 18:42
||- - Noki80   Цитата(CNFHSQ @ 28.5.2010, 20:42) И сете...   11.6.2010, 14:28
|- - tiptop   Цитата(Noki80 @ 26.5.2010, 17:24) защиту ...   28.5.2010, 20:24
|- - Noki80   Цитата(tiptop @ 28.5.2010, 22:24) Бак - э...   7.6.2010, 7:59
- - CNFHSQ   "Допускается не устанавливать предохранительн...   28.5.2010, 20:38
- - К.Д.   Цитата(Noki80 @ 26.5.2010, 19:24) Доброго...   28.5.2010, 21:37
- - tegam99   Увы не могу посмотреть Вашу схему, из своего опыта...   7.6.2010, 17:41
|- - tiptop   Цитата(tegam99 @ 7.6.2010, 18:41) конкуре...   7.6.2010, 19:26
- - CNFHSQ   У меня в экспл. котельная такая же, но котлы 6,5. ...   11.6.2010, 19:45
|- - tiptop   Цитата(CNFHSQ @ 11.6.2010, 20:45) Установ...   12.6.2010, 10:21
- - BIONDER   Цитата(dvital @ 4.4.2010, 20:35) Уже врод...   12.6.2010, 6:54
- - stude_nt   В схемах обвязки котлов без гидравлического раздел...   12.6.2010, 10:49
- - CNFHSQ   Цитата(tiptop @ 12.6.2010, 11:21) Однозна...   12.6.2010, 12:08


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 6:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных