Общеобменная вентиляция в автостоянках |
|
|
Гость_BAD_*
|
16.2.2005, 13:35
|
Guest Forum

|
Добрый день! У меня есть проект по обустройству системой приточно-вытяжной вентиляцией помещения автостоянки. Автостоянка крытая; площадь порядка 1500 м2, h=4м. По пректу: производительность П-1 составляет 11000 м3/ч; В-1 имеет несколько меньшую производительность 9500 м3/ч (вытяжка осуществляется из верхней и из нижней зоны в соотношении - из нижней зоны 2/3, из верхней зоны 1/3. У Заказчика есть некоторые проблемы с теплоносителем, поэтому хотелось бы узнать насколько объем в 11000 приточного воздуха обоснован? И еще в связи с чем приток преобладает над вытяжкой? Предполагаемое количество машин - 70 шт.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
BAD Общеобменная вентиляция в автостоянках 16.2.2005, 13:35 Grafik А какие имеются смежные помещения?
Насколько мне и... 16.2.2005, 14:35 R.A.S. На первый взгляд кажется, что проект у вас неправи... 16.2.2005, 15:13 Slon Уважаемый RAS прав по поводу 2-х крат, поровну из ... 16.2.2005, 21:41 Гость_Александр Хочу поделиться информацией и узнать Ваше мнение о... 7.10.2005, 11:18 Cotruta На счет дачика движения ..... я так понимаю вентил... 7.10.2005, 12:13 Гость_Александр На сколько я понял, датчик СО и датчик движения до... 7.10.2005, 12:22 Cotruta Снизить эксплуатационые расходы на електоэнергию б... 7.10.2005, 12:24 Гость_Александр Без автоматики эта схема вообще работать не будет.... 7.10.2005, 12:47 Гость_Дмитрий Так ведь никто не мешает укомплектовать обе устано... 7.10.2005, 12:57 Cotruta Скорее всего ресурс работы будет снижен за счет пи... 7.10.2005, 12:57 Alexei_ В целом, система очень даже интересная. Экономия э... 7.10.2005, 14:01 Гость_Александр Это какие-то спец установки, но спросить "Чья... 7.10.2005, 14:10 Гость_Александр То Alexei_
Это установки General Climate. 10.10.2005, 14:10 Ford-M А если сделать так:2 вытяжных вентилятора через бл... 10.10.2005, 15:02 Alexei_ Организовать, предложенную Вами Ford-M схему работ... 12.10.2005, 12:02 Ford-M Я думаю : что 450евро за датчик - это не проблема.... 12.10.2005, 17:36 ss.23 Коллеги. Интересно узнать, кто-нибудь делал проект... 10.12.2005, 22:13 Paul Ну программы подбора может и не предусматривают, н... 10.12.2005, 23:20 MMM делал автостоянку жилого дома, точнее трех корпусо... 10.12.2005, 23:32 ss.23 к Paul
Я не понял суть вопроса... точнее, мне не ... 11.12.2005, 0:26 Paul к ss.23
...просто вопрос терминологии
Под кон... 11.12.2005, 15:22 ss.23 Понятно.
Собственно, Вы дали практически официаль... 11.12.2005, 15:37 Paul Цитата(ss.23 @ Dec 11 2005, 15:38 )Понятно.
... 11.12.2005, 16:26 MMM В принципе я считаю что чем проще система тем наде... 11.12.2005, 18:14 ss.23 к MMM
Пожалуйста. Обратите внимание на пост Pr... 11.12.2005, 19:35 MMM Про датчики Со ничем вам помочь не смогу, так как ... 11.12.2005, 21:56 ss.23 Как оказалось, обмануть программу было не так слож... 12.12.2005, 1:42 MMM В проекте подземного гаража были использованы след... 12.12.2005, 9:34 ss.23 к МММ
Спасибо за информацию. 12.12.2005, 10:07 A.P. У ВЕЗЫ кстати программа как раз позволяет создать ... 12.12.2005, 11:43 ss.23 к A.P.
Можно взять на заметку. Хотя, пока не всё... 12.12.2005, 13:02 Гость Простите, но я не понимаю, о чем вы ведете речь... 12.12.2005, 13:40 Pesok Делайте запрос, все элементарно Короче у каждог... 12.12.2005, 14:14 Paul Цитата(Гость @ Dec 12 2005, 13:41 )Простите, ... 12.12.2005, 14:26 Гость_Михаил To SS.23
Решал такую задачу. Расход воздуха был бо... 12.12.2005, 14:51 ss.23 Дмитрий, к сожалению, не могу отдать подбор устано... 12.12.2005, 14:58 ss.23 Сомнительно мне, что бы НИМАЛ предложил что-нибудь... 12.12.2005, 15:03 Гость_Михаил Мы давно работаем с Нималом. В основном, конечно, ... 12.12.2005, 15:34 MMM Цитата(Гость @ Dec 12 2005, 13:41 )Простите, ... 12.12.2005, 16:21 Гость_Дмитрий 2 МММ
По СНиП 2.04.05-91 и СНиП 2.08.02-89 определ... 15.12.2005, 15:18 ss.23 Последняя ссылка не прокатит, т.к. касается помеще... 15.12.2005, 16:45 Губкин Андрей 2005 Цитата(ss.23 @ Dec 10 2005, 22:14 )Коллеги. И... 15.12.2005, 17:57 Губкин Андрей 2005 Цитата(Губкин Андрей 2005 @ Dec 15 2005, 17:5... 15.12.2005, 18:00 Guest а что, стандартно такую секцию (переход на резерв)... 16.12.2005, 13:56 Гость_Max Есть желание подать вытяжной воздух из офиса в под... 31.3.2006, 12:20 ss.23 Нет у Вас никаких законных возможностей. И никаки... 31.3.2006, 12:50 Vnik Угу, в каких то МСГН есть такой совершенно дебильн... 31.3.2006, 12:54 Гость_max Я и в России, в Москве встречал. Но возможно это б... 31.3.2006, 12:59 ss.23 Это мягко сказано. Вы не найдёте ни одного проект... 31.3.2006, 13:15 Гость_Max Ну на том объекте где я видел такое решение хозяин... 31.3.2006, 13:23 NOVIK_N Уважаемый Гость_Max!
У нас в стране хватает за... 31.3.2006, 14:10 ssn А ещё разок про запрет... это написано в СНИПе по ... 3.4.2006, 8:29 Гость_Max Если у Вас площади приличные (более 2500) в сумме,... 3.4.2006, 9:34 NOVIK_N По новому СНИПу действует норма 3000 кв.м, а не 16... 3.4.2006, 20:27 ss.23 В Москве, кстати, российский СНИП - не указ. Здесь... 3.4.2006, 21:09 NOVIK_N To ss.23!
А может зря сами на себя страхи наго... 4.4.2006, 12:20 ss.23 Возможно. Но число 1600 м2 дано в явном виде, а не... 4.4.2006, 12:47 R.A.S. И еще не надо путать противопожарный отсек и дымов... 4.4.2006, 12:51 Igor Barishpolets Может хватит "Трансвааля"? Есть реальные... 4.4.2006, 13:54 Vano Цитата(Igor Barishpolets @ Apr 4 2006, 14:54 ... 4.4.2006, 14:32 R.A.S. Тут ведь дело может быть вовсе и не в утилизации т... 4.4.2006, 14:48 Guest Пожарный отсек и дымовая зона - это из разных сказ... 6.4.2006, 9:05 Bananan Есть механизированная надземная автостоянка 6-эт. ... 2.2.2007, 14:24 Dimur не понимаю, как это не считать машиноместо, если д... 8.2.2007, 17:28 Bananan Цитатане понимаю, как это не считать машиноместо, ... 9.2.2007, 10:47 Dimur нет.
по логике если 199 мест, то площадь загрязне... 9.2.2007, 12:13 Sanёk666 Подскажите, общеобменка в автостоянке должна включ... 6.7.2018, 15:17 SP_ Цитата(Sanёk666 @ 6.7.2018, 15:17) Подска... 7.7.2018, 11:44 Composter Да.
Есть одно но, если общеобменнка срвмещена с во... 6.7.2018, 15:22 vetal27583614 Добрый день! На паркинг по проекту на общеобме... 14.8.2020, 9:45 Composter странно как то 0,55 это до 300 мм что ли воздухово... 14.8.2020, 11:07 Mr. Lewton Цитата(Composter @ 14.8.2020, 11:07) стра... 14.8.2020, 14:10 Kasper Нужно сечения общеобменки смотреть, может и сможет... 14.8.2020, 11:28 vetal27583614 спасибо. А категория пожаропасности влияет же тоже... 14.8.2020, 11:39 l-nikolaev Цитата(vetal27583614 @ 14.8.2020, 11:39) ... 18.8.2020, 13:24 Kasper Цитата(vetal27583614 @ 14.8.2020, 15:39) ... 14.8.2020, 12:00 vetal27583614 я проектировщик, объект не мой. Да знаю что не вли... 14.8.2020, 12:17