> А стоит ли обманывать частотник?, В параметрах
asm
сообщение 13.4.2010, 10:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Ну, вот, допустим, есть вентилятор, который даёт номинальный расход при 27 Гц, а уходит перегрузку при 30-41.
Не стоит ли, например, подглядеть, какое там напряжение у него при 35 Гц, и ввести его как максимальное, чтобы он к такому напряжению приходил на 50 Гц.
Зачем это нужно? Ну, скажем так, если это не вредно, то это нужно для того, чтобы местный персонал не разрушал мне мозг вопросом о том, почему на дисплее вместо любимых ими 50Гц какие-то 30.
Причём ответов про расход воздуха и т.п. они не принимают. Точнее, принимают, но через день спрашивают то же самое по новой smile.gif))

Ну и вторая тема, вот, наклёвывается, где частотник на ступень слабее двигателя, причём для выхода на номинальную производительность по воздуху вся мощность двигателя и не нужна. В таких случаях частотники (SED-2) как-то принято обманывать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- asm   А стоит ли обманывать частотник?   13.4.2010, 10:06
- - Pawel   По первому вопросу, почти во всех преобразователях...   13.4.2010, 16:56
- - mike-altai   Цитата(asm @ 13.4.2010, 14:06) Не стоит л...   13.4.2010, 17:25
- - BROMBA   Цитата(asm @ 13.4.2010, 10:06) Ну, вот, д...   16.4.2010, 0:14
- - Pzotov   Вообще то это называется не обман, а настройка пар...   18.4.2010, 20:47
- - asm   Но про эти-то параметры в инструкции написано, что...   19.4.2010, 7:40
|- - BROMBA   Цитата(asm @ 19.4.2010, 7:40) Но про эти-...   19.4.2010, 8:56
- - Pzotov   Параметры двигателя надо заводить в соответствии с...   19.4.2010, 9:16
|- - BROMBA   Цитата(Pzotov @ 19.4.2010, 9:16) Параметр...   19.4.2010, 10:15
- - Pzotov   ЦитатаЕще раз: на шильдике того же грюнфосса - 2 з...   20.4.2010, 15:41
|- - BROMBA   Цитата(Pzotov @ 20.4.2010, 15:41) Мои дей...   24.4.2010, 11:33
- - asm   Кстати, а если буржуйский двигатель у насоса и на ...   24.4.2010, 14:47
|- - BROMBA   Цитата(asm @ 24.4.2010, 14:47) Кстати, а ...   24.4.2010, 15:14
- - Pzotov   ЦитатаКстати, а если буржуйский двигатель у насоса...   24.4.2010, 15:16
|- - BROMBA   Цитата(Pzotov @ 24.4.2010, 15:16) А еще с...   24.4.2010, 17:18
- - Pzotov   Цитатаи тогда остаецца последнее средство - добавл...   24.4.2010, 18:19
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(Pzotov @ 24.4.2010, 18:19) А вот т...   24.4.2010, 19:32
||- - BROMBA   Цитата(Сергей Валерьевич @ 24.4.2010, 19...   27.4.2010, 23:33
|- - BROMBA   Цитата(Pzotov @ 24.4.2010, 18:19) А вот т...   27.4.2010, 23:00
|- - poludenny   Цитата(BROMBA @ 27.4.2010, 23:00) Задирае...   2.5.2010, 10:45
- - BROMBA   Сергей Валерьевич, Pzotov, Кстате, а почему бы и ...   28.4.2010, 1:22
- - Pzotov   ЦитатаВопрос последний (контрольный): что такое ...   28.4.2010, 14:47
- - BROMBA   Цитата(Pzotov @ 28.4.2010, 14:47) Если в...   29.4.2010, 16:54
|- - BROMBA   Цитата(BROMBA @ 29.4.2010, 16:54) Ну-ну.....   29.4.2010, 17:36
- - BROMBA   Ребята/девчата, не троллинга ради, а чисто разреше...   29.4.2010, 17:21
- - tiptop   Сейчас как раз читаю руководство по эксплуатации D...   2.5.2010, 14:15
|- - BROMBA   Цитата(tiptop @ 2.5.2010, 14:15) Сейчас к...   3.5.2010, 23:15
- - tiptop   Хотя, в другом месте написано, что "c помощью...   2.5.2010, 14:43
- - BROMBA   Цитата(poludenny @ 2.5.2010, 10:45) Откуд...   3.5.2010, 23:25
|- - poludenny   Цитата(BROMBA @ 3.5.2010, 23:25) Хммм... ...   4.5.2010, 11:17
- - Pzotov   Похоже дискуссия переходит в склоку, типа ".....   4.5.2010, 11:45
|- - BROMBA   Цитата(Pzotov @ 4.5.2010, 11:45) В свое в...   11.5.2010, 16:47
- - BROMBA   Цитата(Pzotov @ 4.5.2010, 11:45) Параметр...   6.5.2010, 16:45
- - Pzotov   ЦитатаА это, как выяснилось, - тема отдельной дисс...   13.5.2010, 15:40


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 4:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных