AlexStar Дымоудаление из коридора с использованием переточной решетки 14.4.2010, 11:15 EJIEHA Даже любопытно стало. То, что переточная решётка п... 14.4.2010, 11:30 AlexStar удаляется 15000 м3/ч. То что нонсонс согласен, виж... 14.4.2010, 11:43![]() dron Цитата(AlexStar @ 14.4.2010, 11:43) удаля... 14.4.2010, 11:55 Зольников Михаил В любых относительно длинных коридорах, без естест... 14.4.2010, 12:17 AlexStar В нашем СНиПе есть пункт 7.2.6, там конечно про ды... 14.4.2010, 13:40 EJIEHA Если есть открытый проём 1 м2, зачем нужна перегор... 14.4.2010, 15:32![]() AlexStar Цитата(EJIEHA @ 14.4.2010, 16:32) Если ес... 14.4.2010, 16:12 dron С технической точки зрения:
По СНиПу и по СП клап... 14.4.2010, 22:54 jota Перегородку коридора делать не до потолка, а до ни... 14.4.2010, 23:21