> Прачечная в большом помещении, Подскажите
Гость_Railnolds_*
сообщение 14.4.2010, 14:33
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день.

Имеется помещение прачечной размером 18х62 метра. В этом помещении установлено оборудование: проточная линия стирки, 2 больших гладильных катка, сушильные барабаны, обезвоживающий пресс ну и ещё разное мелкое оборудование.

Вопрос вот в чём. Всё это оборудование расположено в одном большом помещении. Каким образом лучше всего сделать воздухораспределение? Оборудование занимает около 50% площади - остальная площадь свободная.

Подскажите, а то первый раз такая большая прачечная попадается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Railnolds   Прачечная в большом помещении   14.4.2010, 14:33
- - Зольников Михаил   По поыту. Основные сложности - большие тепло- и в...   14.4.2010, 14:54
- - Зольников Михаил   Если Вы в Москве, то Вам будет актуально МГСН 4-18...   14.4.2010, 15:03
- - Railnolds   Зольников Михаил Спасибо большое за фотки. Пока н...   14.4.2010, 15:19
- - Зольников Михаил   Прачечная прачечной рознь. Проектировал две прачеч...   14.4.2010, 15:43
- - Railnolds   В данном случае теплоизбытки от оборудования около...   14.4.2010, 16:10
- - Зольников Михаил   Подождите задание от технологов. Будем думать. У м...   14.4.2010, 18:13
- - Railnolds   Вот пока всё что есть от технологов.   15.4.2010, 11:15
- - Зольников Михаил   Это просто отлично! От тех позиций, где указан...   15.4.2010, 17:27
- - Railnolds   Проблема вот в чем - объект находится в другом гор...   16.4.2010, 10:55
- - Boris Blade   Делали, что то подобное, вентиляция с вытеснением,...   16.4.2010, 11:24
- - Зольников Михаил   Вот, например, окрасочная камера для кожаных вещей...   16.4.2010, 12:33
- - Railnolds   Ну чтож - ситуация вроде ясная. Если учесть, что в...   16.4.2010, 12:51
- - Зольников Михаил   Надо на месте смотреть помещение :-)) Еще зависит ...   16.4.2010, 13:46
- - Railnolds   Пока единственным местом для забора воздуха на при...   16.4.2010, 13:55


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 0:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных