Уважаемые специалисты!
Есть действующая система отопления - пароводяная. С паровыми т/о сталкиваюсь впервые. Про имеющийся т/о нашла только такую информацию - "Паро-водяной подогреватель-SIAT 4-50-001 Pnom=10bar Pmax=15bar Capacity-nom=21 Capacity-max=30" Насос стоит - Grunfos Mod C48060037-P1-0105 28 m3\h 35,4 m.
По расчету имеющейся системы - расход порядка 7 м3/час. У насоса значительно больше - 28 м3/час (??? - я так понимаю он подбирался под т/о пароводяной, у кот необходимый расход от 21 - до 30 м3/час???).
Система отопления старая, много раз переделывалась и добавлялись приборы, ветки, что привело к болной ее разбалансировке. При осмотре системы было выявлено отсутствие балансировочных вентилей плюс совершенной не решенный вопрос развоздушки - при системе с нижней подачей в стояки, на верхних точках стоят старые конвекторы либо регистры из труб, в которых нет даже ручных воздушных кранов. В результате греют только первые три ветки (см. чертеж), в остальных батареи ели теплые.
Задача стоит в реконструкции системы с наименьшими затратами.)
В файле второй чертеж - реконструкция системы. Мне кажется что поставив балансировочные вентили на ветки, особенно первые три, а также заменив полностью верхние отопительные приборы в стояках (выполнив их с нижним подключение, чтоб работали как воздухосборники. т.к. крыша плоская, чердака нет, и автоматическую развоздушку сделать не удастся) можно будет привести систему в работоспособность.
Гидравлику я считала, стояковые ветки впринципе подобраны нормально, есть только парочку участков, которые можно заменить.
В общем прошу Вас окинуть чертежи опытным глазом и дать совет!!!!

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  отопление.dwg ( 206,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 5:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных