> требования к теплогенераторной
ork
сообщение 17.4.2010, 20:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 13.11.2008
Пользователь №: 25266



Здравствуйте! Возник вопрос по газоснабжению частного коттеджа, буду признателен за помощь и разъяснения!
Ситуация такова: теплогенераторная в цокольном этаже 2-этажного жилого дома планируется установка отопительного котла 29кВт и газового накопительного бойлера 9кВт.
Сложности возникают в следующем:
1) объем теплогенераторной 11,7м3
В старом СНиП 2.04.08-87*были требования по объему (6.42.* Помещение, предназначенное для размещения газового водонагревателя, а также отопительного котла или отопительного аппарата, отвод продуктов сгорания от которых предусмотрен в дымоход, должно иметь высоту не менее 2 м. Объем помещения должен быть не менее 7,5 м3 при установке одного прибора и не менее 13,5 м3 при установке двух отопительных приборов). В новом этих требований нет. Рекомендации по объему есть в МДС 40-2.2000 (- объём и площадь помещения из условий удобного обслуживания, но не менее 15 м3;)
Вопрос - жесткое ли требование МДС?
2)Выход из теплогенераторной не на лестничную клетку, а в смежное помещение а уже из него на лестницу. Где можно посмотреть требования по наличию выхода из теплогенераторной.
Как я понял требования СП 7.13130.2009 в котором говорится о необходимости 2-х выходов в моем случае не являются необходимыми. Тогда рекомендация есть в СП 41-104-2000 (п. 4.9 Из встроенных в здания котельных следует предусматривать выходы: при длине котельной 12 м и менее - один выход наружу через коридор или лестничную клетку).
Вопрос - распространяются ли требования СП 41-104-2000 на частные дома, есть ли другие рекомендации по выходу из теплогенераторной?
3) В теплогенераторной присутствует только один дымовой канал.
В связи с этим, думаю наиболее целесообразным использовать его для газового бойлера, а от котла вывести через стену коаксиальных дымоход-воздуховод. Так как помещение цокольное то канал выйдет на расстояние около 0,5м от земли.
Согласно приложению "Г" мин высота дымохода от земли 2м, в паспорте на котел мин расстояние 20см.
Вопрос - есть ли необходимость после выхода дымохода на улицу добавлять 1,5м горизонтальный участок?

Сообщение отредактировал ork - 17.4.2010, 20:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ork   требования к теплогенераторной   17.4.2010, 20:44
- - Железный Хромец   Да ,самому было бы интересно узнать ответ.   22.4.2010, 23:04
- - LevaK   А может можно обойтись только котлом (без газового...   23.4.2010, 8:54
- - gorgas   Цитата(LevaK @ 23.4.2010, 9:54) А может м...   23.4.2010, 12:17
- - ork   Спасибо за ответы, поговорил с заказчиком, установ...   10.5.2010, 23:16
|- - спец   Цитата(ork @ 10.5.2010, 23:16) Спасибо за...   12.5.2010, 18:40
- - Карлсончик   Ну а как насчет требуемого объема? сейчас столкнул...   14.7.2010, 14:47
- - Карлсончик   Вернее, меня интересует- не встречались ли кому-ни...   14.7.2010, 15:44
- - CNFHSQ   СНиП 41-01-2003 п.6   14.7.2010, 17:00
- - Карлсончик   Спасибо! Но это не совсем то, что меня интерес...   14.7.2010, 22:15
- - Внутренний голос   Цитатав холле стоит счетчик и потом газ СНиП 31-02...   15.7.2010, 20:31
- - Карлсончик   Спасибо большое! сделала ввод в кухню, так и н...   16.7.2010, 9:44
|- - Fazer900   Цитата(Карлсончик @ 16.7.2010, 10:44) Спа...   21.7.2010, 20:08
- - chp6   СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные 6.14 ...   22.12.2010, 9:59
- - катя-дом   Пособие МДС 40-2.2000 давно уже не действует -- ра...   23.12.2010, 20:38
- - dugarik   Цитата(катя-дом @ 23.12.2010, 21:38)...   24.12.2010, 8:23
- - катя-дом   На МДС 40-2.2000 есть единственная ссылочка из одн...   24.12.2010, 9:29
- - Zvenigorodoff   Вы правильно читаете правила? Осмелюсь заявить что...   24.12.2010, 10:45
- - катя-дом   Я думаю, что вы очень ошибаетесь и свое мнение выд...   24.12.2010, 17:35
|- - CNFHSQ   Цитата(катя-дом @ 24.12.2010, 17:35)...   25.12.2010, 20:51
- - катя-дом   Спасибо Вам, ANDREY R, это действительно справедли...   24.12.2010, 18:16
- - катя-дом   Котел с закрытой камерой -- теплогенератор с герме...   27.12.2010, 17:03


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 2:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных