Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Замечание экспертизы, Не нравятся диаметры газопровода
Nat_ty
сообщение 19.4.2010, 16:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887



Здравствуйте, форумчане.
Проект по газу был сдан в экспертизу, и я не могу однозначно ответить на один вопрос.
Газифицируется теплогенератор АТОН 500 А с расходом 53,7 м3/час и давлением 500 мм вод ст.
Перед ним установлен регулятор давления R/70 фирмы Tartarini с присоед на входе 3/4'' и на выходе 1 1/2 ''. Соттветственно подведено к нему среднее давление 0,3 МПа 3/4 и на выходе 1 1/2.
Согласно паспорту R/70 при моем редулирование расход составит 70 м3/час
Замечания гласят:
Диаметр после ГРУ занижен. Обосновать по расходу газа и давлению.
Диаметры редуктора занижены. Обосновать по расходу газа и давлению.

По каким формулам считать: по ДБН прил Е или по сп 42101-2003. По сп получается что-то нереальное. Подскажите пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Nat_ty   Замечание экспертизы   19.4.2010, 16:20
- - Valiko   Считать по ДБН. По регулятору замечание необоснова...   19.4.2010, 16:46
- - Valiko   Между прочим, по данным на сайте Промгазаппарата и...   19.4.2010, 17:00
- - Роман5000   у тебя вообще гидравлический расчет должен быть по...   19.4.2010, 17:03
- - Nat_ty   У меня после регулятора и до АТОНа 1,5-2м всего и ...   20.4.2010, 7:42
|- - Илюха   Цитата(Nat_ty @ 20.4.2010, 8:42) У меня п...   21.4.2010, 21:33
|- - LevaK   Цитата(Илюха @ 21.4.2010, 21:33) У вас не...   22.4.2010, 1:25
|- - ruben   Цитата(LevaK @ 22.4.2010, 1:25) Вот тут я...   27.4.2010, 22:07
- - Роман5000   незнаю как ты считала что у тебя за 2 метра так да...   20.4.2010, 8:29
- - Nat_ty   У меня упало давление незначительно, я имела в вид...   20.4.2010, 10:05
- - Роман5000   напиши что входной диаметр выбран изходя из выбора...   20.4.2010, 13:33
- - Nat_ty   Вопросы задают эксперты цитата дана без искажений ...   20.4.2010, 15:18
- - Газовик   Проверь расчет диаметра с помощью онлайн расчета д...   20.4.2010, 20:34
- - Роман5000   они письмом официальным, или в разговоре. какие то...   21.4.2010, 14:53
- - Илюха   Согласен. Но если котел будет работать в автоматич...   22.4.2010, 7:59
- - Роман5000   опять же я незнаю про атоны ничего. но коллектор ...   22.4.2010, 8:13
- - Илюха   Как раз в рекомендациях к регуляторам Tartarini (к...   23.4.2010, 8:17
- - Роман5000   тогда колелктор надо. литраж выщитывается. пойду ч...   23.4.2010, 10:54
- - Nat_ty   А диаметр подводящего газопровода среднего давлени...   23.4.2010, 13:07
- - Роман5000   с запасом. бери 70   23.4.2010, 13:47
- - Илюха   я всегда считаю по расходу газа газоиспользующим о...   23.4.2010, 15:20
- - Роман5000   да там если диаметр чуть больше выйдет хуже не ста...   26.4.2010, 8:11
- - ruben   Ещё добавлю. Рекомендации к установке ресивера на ...   29.4.2010, 14:00


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 6:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных