> Автоматическое газовое пожаротушение, что делать с коридором?
JJJJ
сообщение 19.4.2010, 18:29
Сообщение #1


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Производственное 7 эт.здание, все помещения с выходом в коридор защищены установками автоматического пожаротушения. Требуется ли дымоудаление из коридоров(без световых проемов длиной 48м, в том числе в подвале и цокале) и приточная противодымная вентиляция в лестничные клетки?
И еще, когда срабатывает установка газового пожаротушения? По сигналу пожарного извещателя или с некоторой задержкой предназначенной для эвакуации людей?
В нормативке прямого указания не нашел. В помещениях дымоудаление не делается. А в коридорах? Об этом ничего не говорится. Если одновременно включить и пожаротушение и дымоудаление то через открытые двери можно весь газ удалить. В общем что то я заблудился.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- JJJJ   Автоматическое газовое пожаротушение   19.4.2010, 18:29
- - СИД   Да, Вы не много заблудились в совершенно разных по...   19.4.2010, 19:43
|- - JJJJ   Цитата(СИД @ 19.4.2010, 17:43) Да, Вы не ...   20.4.2010, 11:46
|- - ALK   Я в принципе уже принял решение. Противодымная защ...   28.4.2010, 11:29
- - СИД   Да, еще чуть не забыл по дымоудалению СП 7 гл.7, н...   19.4.2010, 21:37
- - JJJJ   Господа! Поделитесь опытом, думаю что при полу...   5.5.2010, 16:35
- - ALK   Такого быть не может... Интересно , тогда какие р...   6.5.2010, 5:11
- - ALK   1.2. Расход дыма (кг/ч), подлежащий удалению из ко...   6.5.2010, 5:37
|- - JJJJ   Цитата(ALK @ 6.5.2010, 2:37) 1.2. Расход ...   6.5.2010, 11:13
|- - ALK   Цитата(JJJJ @ 6.5.2010, 12:13) Ширина одн...   6.5.2010, 14:48
|- - JJJJ   Цитата(ALK @ 6.5.2010, 11:48) Откуда? Ра...   6.5.2010, 15:31
- - Варвара   Ребята, подскажите, пожалуйста, как оформить проек...   6.5.2010, 12:45
|- - ALK   Цитата(Варвара @ 6.5.2010, 13:45) Ребята,...   6.5.2010, 14:36
|- - Варвара   Цитата(ALK @ 6.5.2010, 16:06) У нас оформ...   6.5.2010, 16:39
- - ALK   Ошибочка вышла, сорри- n=0.59, а не 0,54... Но н...   6.5.2010, 15:01
|- - JJJJ   Цитата(ALK @ 6.5.2010, 12:01) Ошибочка вы...   6.5.2010, 17:53
- - ALK   Цитата(JJJJ @ 6.5.2010, 16:31) Gд = 1,2*В...   7.5.2010, 6:02


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 1:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных